> No.4987[元記事へ]
フルマイさんへのお返事です。
いろいろ勉強されて御活躍と推察されます。
> 主回路とVTCT回路のトータルの計測の確認ではPHAは特に活躍するのでしょうね。
近計のデジタル電圧電流位相差計(PHA)は重宝します。
C電以外の4電、9電、K電の継電器試験で発振器数値では無く、計測器視位置で無いと
継電器試験が成立しません。
> 2721パワーマルチメーターが他支店にあるため最近借りて使ってみてますが、
> いかんせんクランプが無いため、結局HIOKIのPW3198を併用しないといけないのが悲しい
NF2721は、負荷遮断試験、負荷試験で使う場合があります。
PW3198はトランジェント計測で必須と思います。(モニタの解像度が良い)
> 添付いただいた記録は、三英社のQAを使った水力の試験でしょうか。
三英社の入力回路の確認を行うために計測しました。
|
|