> No.5030[元記事へ]
電気学生 4月から電気設備保安員さんへのお返事です。
> お疲れ様です。
>
> 零相電圧検出について質問していた者です。
> 今回なのですが,O社様の過電流継電器をやりましたので報告致します。
> こうしたら良いと有れば教えて頂きたいと存じ上げます.
HP5-C4の試験ジャックなら、電流はR→21、T→23、earthは22
TRIPは、継電器単体の試験ならばこれで良いですが、遮断器との連動試験が必要です。
(試験方法は、引き外し方式によって色々)
瞬時要素は、IP-R2000では60A出せないので、電流ブースターが必要。
|
|