スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成

新着順:813/5578 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

Re: O社様の過電流継電器50/51をやってみた

 投稿者:電気学生 4月から電気設備保安員  投稿日:2021年 3月21日(日)19時40分57秒
  通報 返信・引用
  電験三種とって中途採用で十年目さんへのお返事です。
> HP5-C4の試験ジャックなら、電流はR→21、T→23、earthは22

> TRIPは、継電器単体の試験ならばこれで良いですが、遮断器との連動試験が必要です。

> 瞬時要素は、IP-R2000では60A出せないので、電流ブースターが必要。
> 上記返答致します。
R相はCTTの21に電流を流しても継電器は,反応しませんでした。なのでメモしてある回路にしましたらR相動作。試験器の相切り替えSWをR→Tに変更後T相動作確認致しました。
保護継電器は単体試験のみでした。遮断器トリップ確認はシーケンス試験で確認。
瞬時電流は,50A以上は20Aに変更して瞬時測定を行いました.
 
》記事一覧表示

新着順:813/5578 《前のページ | 次のページ》
/5578