> No.5032[元記事へ]
電気学生 4月から電気設備保安員さんへのお返事です。
御苦労様です
さて、保護継電器の単体試験以前の結線確認が必要(重要)です。
CT2次回路の図面を確認するか、現地にて作成してのチェックが必要です。
※興味があるので図面にしてくだい。
※ テストプラグから電流印加する場合は、流れる回路の機器定格が5Aですので短時間で行うか機器単体への入力で行います。(マルチメーター、力率調整器など定格以外の入力を行わないように注意します。 保護継電器のメーカー取説は単体試験の回路図記載)
遮断器トリップ確認をシーケンス試験で確認するのは、メーカー、電力会社など。
遮断器動作は、単体で開極時間を計るようにMITSUBISHIなどは強く指導しています。
|
|