Re: O社様の過電流継電器50/51をやってみた

 投稿者:電験三種とって中途採用で十年目  投稿日:2021年 3月21日(日)21時54分7秒
  通報 返信・引用
  > No.5032[元記事へ]

電気学生 4月から電気設備保安員さんへのお返事です。

> 電験三種とって中途採用で十年目さんへのお返事です。
> > HP5-C4の試験ジャックなら、電流はR→21、T→23、earthは22
>
> > TRIPは、継電器単体の試験ならばこれで良いですが、遮断器との連動試験が必要です。
>
> > 瞬時要素は、IP-R2000では60A出せないので、電流ブースターが必要。
> > 上記返答致します。
> R相はCTTの21に電流を流しても継電器は,反応しませんでした。なのでメモしてある回路にしましたらR相動作。試験器の相切り替えSWをR→Tに変更後T相動作確認致しました。
> 保護継電器は単体試験のみでした。遮断器トリップ確認はシーケンス試験で確認。
> 瞬時電流は,50A以上は20Aに変更して瞬時測定を行いました.


OCRに限らず、TTに印加する場合は、裏面配線の確認は必須です。(配線図を確認できると、なお確実)
ここに印加したら動作したからヨシ!では下手をすると継電器から煙が出るハメに・・・
 