> No.5292[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
> スイープにて
> 整定値:60A を14A×4 ~ 16A×4 自動スイープにて動作値を確認する。
>
> 写真は、 14.986A×4 にて接点(T1)動作
>
> 小数点1桁とすると 60.0Aが試験結果となる。
結構スイープ速度が早いですね。整定の前後4Aを2.0secですか。
動作時間が瞬時であれば、十分そうで、参考になります。
私でしたら、、59.5~61Aを2.0秒スイープでしょうか。
余談ですが、
電流瞬時の試験は、旧来の機種(4713や4722)では、
マニュアルモード+PSWモーメンタリ にて、故障を押しながらモディファイして
マニュアルチックに試験してました。(離すと0Aにしておく)
RX4744では、試したところこの方法は使えませんでした。
モーメンタリ+マニュアルモードとしても、動作指令を押しながらモディファイすると
定常に戻ってしまいます。
4744は今まで以上にスイープを上手に使う必要がありそうです。(動作後の出力カットは小気味よく切れてくれて気持ちが良い)
|
|