Re: 高圧のキュービクル一括絶縁耐力試験について

 投稿者:素人  投稿日:2021年10月 1日(金)19時42分3秒
  通報 返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

お返事ありがとうございます。
すいません、試験回路図等は貰っていないのですが、vcb受電の乾式トランス2台しかない設備容量300kVAの電気設備でした。

問1
1:100とは二次側充電電流と一次側励磁電流の比のことを言いました。
試験トランスの巻線比は1:100でした

問2
おっしゃる通り電圧と電流のことで、耐圧の10分間、電圧電流とも常に変動がなく安定していました。

問3
1:150とは
耐圧試験中の一次側励磁電流が320mAに対し、二次側充電電流が4.8mAだったことを言いました。
リアクトルは使用していなかったので、一次側320mAであれば、二次側は3.2mAになると思ったので…
電圧は常に10350Vでした。
分かりづらくてすいません

問4
試験機はムサシでしたが型式までは分かりません。

すいません、あまり詳細な物は見せられないので…
欲しい情報を出せずすいません
 
》記事一覧表示

新着順:413/5578 《前のページ | 次のページ》
/5578