FT4310

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月26日(火)18時59分4秒
返信・引用 編集済
  バイパスダイオードテスタ(FT4310)が眠っている。
いつまでたっても使わないので月次点検時に持っていってお遊びを行う。
 

試験器ケース

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月25日(月)19時21分28秒
返信・引用
  試験機器のケース、トランクをメーカーにて販売しているが、高い物で近計システムのデジタル電圧電流位相差計(PHA-200B)を収納する物で15万円程度する。
  使い勝手を考えると純正より自作が有利な場合が多い。
最近、自作する場合は、大阪のハクバに御願いする。
 

高圧引込線の下部に新築住宅

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月25日(月)17時30分23秒
返信・引用 編集済
  当方の需要家高圧引込線の下部に新築住宅が出来てしまった。
  大工さんは高圧線も気にせずに接触させていたが、絶縁電線も天候や被覆の状態により地絡、感電事故に進展する。
  電力にて防護管を応急的に取り付けて、後に引き込み方向を変更する。
 

保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月24日(日)21時08分24秒
返信・引用 編集済
  今日は保護継電器試験業務をWさんと行う。

・保護継電器試験の教育を受けていない素人の為に次のような問題点が出てきたが、徐々に訓練により改善されていった。(官庁等による立会試験はまだ無理だが、民間は何とか)

1.試験器と保護継電器の結線接続と切り離しの順番が守られない。(電力会社の場合は、DC回路、VT、CT回路の活線は常識なので順番を守る癖をつけていないと事故の元になるので点検応援依頼が出来ない。)

2.試験電流を流す時間が長い。動作点近くまで素早く移動させて動作点付近は一定のスピードで上昇させる。  常に左手はOFFボタンを押す体勢をとり、動作にてOFFさせる。
   美祢CC太陽光グループなどは体に染みついているので常に試験OFFが出来ている。

3.試験レンジの選択。
    測定値以外の印加条件はあくまでも目安である。(保護継電器の特性を理解していない、理解してから試験をすること。)
    需要家のDGR、SOGなどの条件は大まかでも問題ないことが特性を理解していれば解る。
    電力リレー、インピーダンスリレー、界磁喪失継電器などは印加条件は必須。
    動作電流を測定する場合に、電圧は小数点以下まで正確に、また位相角も小数点以下まで正確に設定する。 正確な測定で界磁喪失継電器の不良を過去に発見出来た。(位相角を1°ずらせばメーカー管理値に入るが。不良判定でメーカー送り、メーカーにおいても不良判定。MITSUBISHI メルプロダッシュ)

4.保護継電器試験員の経験者が少ないので自己流の操作が目に付く。
    Fプロがエヌエフ回路設計ブロックRX4744を修得したいと話していたが、基本が出来ているかチェックさせて貰いたい。入会時は絶対の自信があると豪語されていたと聞く。

5.試験器「電流整定」を使うミスをする。
   CTT印加のため配線インピーダンスが含まれるので、実整定をしないと意味が無いことが理解出来ていない。

6.電流調整のスライダック移動、動作がスムースに一定スピードで無い。
    経験と練習により修得する。

7.抵抗短絡レンジ使用時には電流波形は歪むことを理解しての試験が必要。
    ※ 水抵抗や無歪み試験器は除く。
    抵抗短絡では瞬時要素の時間測定は問題ないが、瞬時要素の動作値測定などはあくまで誤差のある目安として試験する。

8.デジタル表示試験器(DGR-5000KD)の使用レンジ
    アナログ計器誤差は、FSに対するがデジタルの場合は、rdgとなる。(dgtも有り。)
    条件設定の場合は、試験者の力量で選択する。 測定値を読む場合は、dgtもあるため低いレンジが正確になりやすい。また、変化量も少なくなるので測定精度も増す。

9.試験する保護継電器盤の三線結線図とシーケンスは理解して行う必要がある。
    客先の要請もあるが、現行の使用前自主検査及び使用前自己確認方法の解釈では単体試験を求めていない。
    シーケンステストは必須なので試験員は、シーケンス把握は絶対条件と思う。

試験器メーカーも素人に試験器を大量販売するため、試験回路が理解出来ていないまま試験される方が多い。
  中には苦労と努力して試験をマスターされる方も大勢いる。基本は出来る限り若いときにくそ文句を言われながらでも体でマスターする。(高齢になると何度も同じ過ちが出る。)

試験による測定結果は試験員の力量が測定結果に出てしまう。
  また、試験報告書は試験員の最後の仕上げである。 Fプロが試験結果が見やすい良い報告書を作成していたのが印象であった。流石にプロを自称する内容である。
 

I-Vカーブトレーサー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月23日(土)07時01分35秒
返信・引用
  I-Vカーブの測定を一人でするための工夫
  測定器をリュックに入れての連続作業を行う。
 

Re: 零相電圧について

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月22日(金)18時00分16秒
返信・引用 編集済
  > No.3191[元記事へ]

電気管理初心者さんへのお返事です。

こんばんわ

電力会社の配電用変電所 配電用変圧器の2次側 6.6kV側の対地静電容量は完全に平衡となりません。
  不平衡の要因は、単相変圧器の各相配置のバランス、単相配電線などがあります。

常時発生している零相電圧V0を残留電圧といいます。
  電力会社の人工地絡試験においては計測します。方向性SOGの入力端子(Y、E)にて電圧を測定すれば解ります。(JEC規格で無いため 電圧mVはメーカー確認要。)
C電力会社のV01センサーは誤動作させないために、残留電圧の3倍以上に整定させます。
  また、対地静電容量を均衡させるために対地間にコンデンサ-挿入する場合もあります。
対策は、大規模な系統側の事となりますので大きな値が検出される様ですと電力会社に相談が必要です。
  また、電力系統と縁を切りたい場合は絶縁トランスを設置するのも有効です。

最近の残留電圧は、2%以下がほとんどですが30年以上前は5%を超える事も多くありました。
 

SI-200

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月22日(金)17時21分21秒
返信・引用 編集済
  ソラメンテ-is(SI-200)ソーラーパネルチェッカー

1.不良ストリングの場所を図面にて確認する。
2.該当パネルをSI-200にて発電しているかチェックする。
3.シリコン結晶型ソーラーパネルは、3つのクラスタが直列につながれているので、見落とさないように確認していく。
  4枚のパネル(4箇所のクラスタ)不良を発見。何とか14時までに作業を完了する。

水たまりが有り歩きにくいが、接続箱の位置が通路側にまとまっていたので順調に終わる。(一人作業)



 

I-Vカーブ測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月22日(金)17時15分55秒
返信・引用 編集済
  今日は、2000kW超のパネルのI-Vカーブ測定を行う。
一人で、長靴を履いて黙々と作業を行うと11時過ぎに作業完了する。

接続箱にてI-Vカーブ測定にて不良ストリングを検出する。(太陽電池モジュールを直列にした回路)
 

零相電圧について

 投稿者:電気管理初心者  投稿日:2018年 6月22日(金)17時14分29秒
返信・引用
  お世話になります

初心者です。自分のお客さんのキュービクルで方向性PASのV0のみ点灯していることがありました。零相電圧検知。キュービクル側にもPASにも異常らしい感じがないのですが、系統側での
電圧不均衡でも零相電圧がでるという人もいますが否定する人もいます。どう考えるのが正しいのでしょうか?対策などあるのでしょうか? よろしくお願いいたします
 

太陽電池発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月21日(木)17時34分33秒
返信・引用 編集済
  太陽電池モジュールに異常が無いか検査を予定する
  I-Vカーブにて測定を開始する。

パネル配列を積雪時の発電効率化のため、縦配列から横配列に変更した。
ソーラーパネルチェッカーにての検査は、やりやすいか。
 