電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
Re: ミストリップ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月16日(日)05時47分1秒
返信・引用
>
No.5172[元記事へ]
40歳の主任技術者さんへのお返事です。
御連絡ありがとうございます。
出来る限り続けたいと思っています。
Re: 負荷試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月16日(日)05時45分53秒
返信・引用
>
No.5171[元記事へ]
ハリヤ-さんへのお返事です。
何時かお会い出来る機会があればと思っています。
山陽製紙、日新などの業務を行ったことがあります。
Re: ミストリップ
投稿者:
40歳の主任技術者
投稿日:2021年 5月16日(日)00時04分59秒
返信・引用
アルハイさんへのお返事です。
いつも楽しみに拝見しています。
私も中小工場の主任技術者として、全くの初心者から始めたため、貴殿の掲示板でいつも
勉強させてもらっています。先輩あるいは上司に聞くにも、そのような方が周囲に居ない
という方も多いと思います。(先輩、上司は居ても、電気に詳しい方が不在)
出来る限り現物を見る機会を増やすことも大事と思い、電力会社の講習会、メーカーの
講習会に参加し、解ったつもり→理解した となるとやはり嬉しいものです。
ご紹介されたエネルギーフォーラム社:保護協調Q&Aも入手し手元に置いています。
数年前にはこの掲示板で過電流継電器でご相談、その後盤改修に活かすこともできました。
業務をこなしながらの掲示板管理は大変だと思いますが、お時間のある時にで結構ですの
で続けて頂けると、私のような者にとっては助かります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
> 自社工場の主任技術者さんへのお返事です。
>
>
> 投稿有り難うございます。
> 本掲示板の内容が業務に役立っていることは嬉しい限りです。
>
> 自家用電気工作物の電気主任技術者は、大きな会社を除いて手探り状態で工事、維持、運用をされています。
>
> 私達も参考書籍を探すのですが、実務に即した良い書物を見つけるのは大変です。
> その様な時に同業者の電気管理技術者のHPなどでいろいろ勉強させて貰うことが多いです。
> HP、プログで情報発信したら役に立てると良いと思い発信しています。
> (同じ業務を行っている仲間への連絡を兼ねています。 特に隠すような立派な技術内容でもないですので!)
>
> 私は一般企業であれば定年退職の年齢ですが、新しい技術や未知の業務のために常に技術習得が必要です。(解らない事柄は、その分野の得意な方に教えて貰っています。)
>
> 参考です:今後の予定として50Hz地域で22kVの絶縁耐力試験を行います。
>
> ・周波数は60Hz→50Hzとなりますので充電電流は少なくなります。
> ・60Hz用のリアクトルを所有していますが、50Hzで使用すると過負荷となり
> 焼損します。(充電電流補償を如何するか工夫します。)
> 現地作業員の方には対策を使用前自主検査 保安教育で説明します。
> ・インバーター発電機の購入によりは、60Hz→50Hzとします。
> ※ 高い電圧、大きな容量でいろいろ思案しています。
>
> 掲示板の批判がありこの機会に閉鎖、投稿のチェック、パスワード発行者のみの閲覧・投稿も考えました、しばらくこのままで続けてみます。
>
> 参考になればと思います出来る限り、小さな業務なども載せるようにしています。
> 文字より写真が有効化と思い、守秘義務もあるかと思いますが、写真の掲載に努めています。
>
> 参考になれば幸いです。
>
>
Re: 負荷試験
投稿者:
ハリヤ-
投稿日:2021年 5月15日(土)19時29分36秒
返信・引用
>
No.5169[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
> 負荷試験については、高調波測定を求められている
> 測定器はをPW3198使用する。(近計 PHA-200B-01を使う場合も有り)
>
西から天候のくずれが心配される中,最大負荷遮断を実施でされたようで
大変お疲れさまでした。
試験時の写真,沢山アップして頂きありがとうございます。
とても興味をもって視させて頂いだいております。
写真を見ているとても楽しそうに仕事をされているようで,機会があれば
アルハイさんの作業現場が見てみたいです。
使用前自主検査方法の解釈
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月15日(土)17時15分21秒
返信・引用
編集済
需用設備を含めてすべて使用前自主検査及び使用前自己確認方法の解釈による
需用設備、発電所について通達に基づいて行います。
※ 電気主任技術者研修会があれば研修会において改正の説明を受けるが新型コロナウィルスの影響で中止、自分でチェックするしかない。
負荷試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月15日(土)17時01分26秒
返信・引用
編集済
負荷試験については、高調波測定を求められている
測定器はをPW3198使用する。(近計 PHA-200B-01を使う場合も有り)
今日の責任者(元請け)を載せる
負荷遮断試験2
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月15日(土)16時58分38秒
返信・引用
発電出力が目標遮断電力になったら52Rを遮断する。
メモハイ記録は、トリガによりスタートさせる。
水力発電の様に長い時間計測の場合が手動スタートさせる場合もあり
負荷遮断試験の準備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月15日(土)16時55分6秒
返信・引用
編集済
負荷遮断試験の準備を行います
受電VT2次電圧、受電CT2次電流、パワコン側440V電圧をメモリーハイコーダーに入力させる。
水力発電の場合は、
・水圧信号が無い場合が多いので圧力センサーを設置してDC4-20mA信号を入力させる。
・入口弁、ガイドベンの位置情報もポテンシャセンサーを設置して信号入力。
準備で1日要す場合も有り
Re: メモリーハイコーダー
投稿者:
ハリヤ-
投稿日:2021年 5月15日(土)12時04分47秒
返信・引用
>
No.5165[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
>
> 明日は1,980kWの太陽光発電所の負荷遮断試験を行いますので試験状況の写真を載せてみます。
>
負荷遮断試験について,詳細にご教示頂きありがとうございます。
太陽光発電所,試験状況写真楽しみにしています。
Re: メモリーハイコーダー
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月14日(金)22時11分8秒
返信・引用
>
No.5164[元記事へ]
ハリヤ-さんへのお返事です。
明日は1,980kWの太陽光発電所の負荷遮断試験を行いますので試験状況の写真を載せてみます。
水力を例に!)
負荷遮断試験とは、水力発電所(プラント)が完成したときに各要素が設計値以内に収まったことを確認する試験です。
・回転速度 定格出力から無拘束になったときに許容値以内に回転数上昇が収まるか?
・鉄管水圧 負荷遮断によりガイドベーンを 「開 → 閉」にするが、
その速度が速すぎると水圧が上昇しすぎる、
逆に遅いと水車、発電機の回転数が上昇する。
・発電機電圧
定格出力から無拘束になったときに回転数上昇により電圧が上がる。
・ガイドベーン
・入口弁 開、閉位置を記録
などの記録を確認、問題があれば、ガイドベーン・・入口弁の
動作速度を調整します。
火力発電所であれば、タービン回転数や蒸気圧の上昇を確認します。
風力であれば、ブレード回転数の上昇を確認します。
太陽光発電所の場合は、パワコンユニットで工場検査されたもので、当初は工場試験データーで安全管理審査OKでした。
他の発電所をあわせるためか負荷遮断試験を行うように決まりました。
※ 技術的に不要と思いますが、商売を考えますとありがたい。
参考ですが、メモリーハイコーダー MR8847にアナログ、高圧ユニットを付けて高価となりました。