電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
試験器、測定器の整備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 9月30日(日)12時12分10秒
返信・引用
編集済
今日は、YOKOGAWA接地抵抗計のE端子が不良となっていたので取替を行う。
また、試験器と継電器を接続するケーブルの整備。ワニ口クリップは不良となる場合が多く、今回は20個取り替えする。
来年は安全管理審査を受審予定なので、特高トランス、直流特高絶縁耐力試験器他の計器校正に問題ないかチェックする。
YOKOGAWA 13レンジ、Fluke87-4、接地抵抗計、絶縁抵抗計の校正のため別途メーカーに出す。
計器校正について
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 9月29日(土)19時13分21秒
返信・引用
編集済
最近、保安団体において計器校正を自分たちで行う計画となっている、計器校正を解ってやることが出来る?!
標準抵抗器(HR-8 musashi ¥136,500.-)、マルチメーター(DMC-8K musashi ¥750,000.- )で接地・絶縁抵抗計、継電器試験のわずかは出来るであろうが、絶縁耐力試験用の変圧器他を行うためには、標準器を用意するのに300万円以上かかる、又定期校正も必要。
【1,000V絶縁抵抗計の校正】
・絶縁抵抗指示
YOKOGAWA、SOUKOU(MGA-5000 ¥278,000.-)標準抵抗器を用いての試験。
・無負荷電圧試験
SOUKOU(HVM-1200 ¥398,000.-)高インピーダンス電圧計を用いての試験。
・定格測定電流
YOKOGAWA、FLUKE他のマルチメーターを用いての試験。
・交流電圧指示
YOKOGAWA、FLUKE他のマルチメーターを用いての試験。
※ 抵抗値のみ計って計器校正では無い、 規定電圧出力、電流測定が規格に適合しているかメーカー校正では確認しています。
1MΩ測定時に規定電圧DC1,000V出力を確認するのですが、測定器のインピーダンスが高くないと、不良判定ばかりとなる。(高インピーダンス計を買うお金で40回はメーカー校正が出来てしまう。)
はっきり言ってメーカー校正に出すのが安くて、正確、修理調整もOKとなりますので、素人が手を出すと無駄な出費と思える!?
但し、校正やJIS規格、計測器の機能を勉強する為には自主校正は意味あり。
金持ちの財団さんは、特高用PT他の各種標準器を用いて使用測定器、試験器の校正を行っているが私個人的には満足出来るレベルでは無い様に思えるので、他団体ではもっと低レベルとなるのでは無いかと心配します。!
EVT
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 9月28日(金)19時21分0秒
返信・引用
昨日の発電所
・6kV側に単相変圧器3台使用してのEVT(接地用変圧器)機能を設けている。
変圧器は R6600/210-105V(105V側使用)
制限抵抗は、200Ω
SA(0.3μF)もあるので、構内側から電力側に供給する地絡電流計算が出来る。
※ 今では、コンデンサ分圧のZPD方式となるのだが昔の設備の特権。
小水力発電所の定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 9月28日(金)19時10分54秒
返信・引用
編集済
昨日は、小水力発電所の水車点検が数日かけて行われている現場でのお仕事。
※ 電気設備関係の点検を請け負って行う。
保護継電器及び遮断器試験一式。
モータリング対策の逆電力継電器を電気主任さんが設置したので、設定及び確認試験を行う。 残念ながら電流極性が逆であったので配線を修正して貰う。
小水力発電所
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 9月26日(水)20時15分26秒
返信・引用
編集済
一昨日の小水力発電所
水車はフランシス、誘導発電機
並列時の電圧低下データーをとる。 実試験が一番解りやすい。
明日も早朝6時より出発して、3時間かけて山奥の水力発電所に行く予定。
来月は、9電さん向けの発電機盤の工場試験も行う予定。
遮断器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 9月26日(水)20時02分22秒
返信・引用
一昨日は、遮断器の点検を行う。
写真の風景は、開極時間と閉極時間の測定。(三相不揃いも)
最低動作電圧(ON、OFF)も測定する。
※ 全てメーカー管理値内OK
特高、超高圧遮断器はワイプ他の各種試験を行うが高圧は適当!
メーカーに試験を頼むと一通りチェックして貰える。
CT2次オープン
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 9月14日(金)19時42分31秒
返信・引用
選任事業所(2,600kW)より電流計の切替スイッチを重たいが切り替えていたら、火花が出て指示が零になったとのことで対応する。
・変圧器容量750kVA(2,062A)に対して2,300A程度が流れていたので、CT2次オープンとなると過励磁の度合いも酷くCTが唸っている。
・油入変圧器の油温は85℃とちょうど良い湯加減です。
・自動車関連の生産会社で設備停止は出来ないので、高圧母線の近い状態ではあったが自作3相短絡クリップにてオープン状態を解消させる。 電流が定格以上なので短絡時の火花も大きい、またオープン解消でCTの唸り音がなくなる。
今日は工事打合せ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 9月13日(木)21時04分57秒
返信・引用
今日は、S電工本社にてMITSUBISHI他と22kV受電設備設置工事打合せ
早朝には、66kV受電設備の取替を予定している特高需要家にお邪魔する。(2年後?)
数ヶ月前に見積によりH製作所が安いとのことでメーカー決定していたのだが延期。
当方も全ての特高工事が重ならない方が良い。
選任事業所
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 9月11日(火)19時17分41秒
返信・引用
選任事業所(病院)のVCB
・定期点検が行われていないせいか、VCBに埃が溜まっている。
屋内電気室なので、潮風による汚損、高湿度による絶縁低下は無い
このまま手入れせずとも事故無し
今日の月次点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 9月11日(火)19時11分58秒
返信・引用
抵抗起動の誘導電動機
・ブラシの摩耗は問題なし
・スリップリング 中相の荒れ 次回、運転中にヤスリ掛けするか迷う!