逆電力継電器動作

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月26日(土)19時27分49秒
返信・引用
  ・先日、T県のK発電所で逆電力継電器が動作したとのこと。また、VCBが開放不能だったとのこと。(保守不備、JEMAより主任技術者や需要家へ公表されている操作機構部への注油がされていなかった。)
・逆電力継電器の不良との見解だが、流入水不足のモーターリングではないかと思っています。同一機種が無いためオムロンリレーを代替え運用したいとのことだが、物が入ったら仮設取り替えに行って欲しいとのこと。しかし大山麓の雪深いところのためあまり気乗りしない。
 

官庁(選任)施設の訪問

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月25日(金)21時21分18秒
返信・引用
  ・官庁施設(選任)の定期点検時期となり、担当者も新たに移動されて来られた方。
  高低圧電気設備点検中はガスタービン発電機にて重要箇所を送電。
    施設周囲の一般民家ヘTV電波信号を送るためにTV共聴用ブースターが設置されているが、定期点検時に供給可能な発電機回路に入っているか調査を依頼される。
・戸上電機製作所製のスーパーラインチェッカーにて調査を行い発電機にて供給可能系統と判明する。(1年以内の内に発電機からの供給可能工事をされた様子。)

・委託需要家(1000kWクラス)から漏電警報(1000mA)が出る。 該当MCCBより2系統(2つのCVケーブル)出ているが、唯一の行き先不明系統のためお客さんにMCCBのOFFにて行き先調査を要請する。  OFFにしても各部署からクレームは来ない、空調系が怪しいので調べていくと空調機の加湿器が漏電。もう少しで閉鎖予定のため加湿器停止とする。
※ 官庁関係だと戸上のリークキャッチャーでも使用するかもしれないが、余命が短いせいか荒療治となる。
 

電力会社 営業所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月24日(木)17時38分43秒
返信・引用
  ・電力会社営業所にお邪魔する。委託先のお客さんで従量電灯Bの契約があるが、現在の使用量の場合に、AとBどちらが得になるか調査のためデーターを出して貰う。
(お客の委任状等は前もって貰う。電力データーは郵送も面倒なのでメールで貰う。)
※ 対応者のK本さんに、一昨日22時過ぎに本社の前を通ったが帰宅待ちのタクシーが数台止まっていたので残業で深夜近くまで頑張っていると話す。

写真は、営業所玄関付近 太陽光発電の出力表示
 

点検応援

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月23日(水)16時22分38秒
返信・引用
  ・志和IC近くの工場の定期点検応援。
  Y委員長、D課長他の計7人のメンバーと点検を行う。
※ 石油会社が設置したディーゼル発電機から電気を購入しているが、油の安いときに長期契約したので電力会社から購入するより安い。石油会社は止めたいのが本音。
 

我が家の電力

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月22日(火)23時11分42秒
返信・引用 編集済
  ・日置の電力モニターにて我が家の省エネ意識の向上のため電力を測定しています。
  今日は9kW近くが記録されていたのでアップしてみます。
 

計器校正

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月21日(月)19時57分33秒
返信・引用 編集済
  ・計器校正に出していたFLUKEの87-5が帰ってきた。
私の場合の基本校正周期は3年にしているが、下請けにて試験を行う場合は親会社の校正周期を遵守しないといろいろ理由書なので面倒です。審査等がある場合は1年以内の証明書を準備しておいた方が無難です。
 

今日も雪の中

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月21日(月)15時47分37秒
返信・引用
  ・寒波も今日までか?  スキーに行くときは大雪は歓迎だが、仕事においては迷惑。  

休日

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月20日(日)23時19分16秒
返信・引用
  ・広島平和公園横の国際会議場フェニックスホールにて子供たちのエレクトーンステージ西中国大会。
★広島市内は晴天ですが、島根と広島の県境 中国山地は一日中吹雪でした。
 

毎日が

 投稿者:アオメール  投稿日:2009年12月19日(土)22時16分43秒
返信・引用
  氷点下の世界の疑似体験です(笑)
7~8年前まで氷点下30度にもなる町に住んでおりました。
ビールなんか冷蔵庫に入れないと凍ってしまうんです。
ビールのシャーベットなんて始めて食べました。

FVT-200KⅡ、最近暫くパネルを見ていないので一瞬違いが分かりませんでしたが
ピンプラグの端子を追加されているわけですね。
多少使いにくさを感じていても改造となると一歩踏み出せません
メーカーは遠いです・・・
 

休日

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月19日(土)16時36分27秒
返信・引用
  アオさん  こんにちは
北海道は計3回旅行に行ったことがありますが、毛ガニのサシミとか海の幸が魅力的でした。
流氷館などで氷点下の世界を疑似体験できるところが有りましたが、実際に寒さの中で仕事をするのは想像を絶する世界だと思います。比較的暖かい西日本から応援してます。

写真(FVT-200KⅡ)を載せてみます。
・出力他を端子に変更。(自作のいろいろな長さ、太さの試験ケーブルを接続。また、マルチメーターを接続することも結構あります。)
・補助電源出力にAC100を追加しました。(オムロンのボルテージセンサーを試験をするときにAC100Vがすぐ印加出来るように改造しました。)
※ 市販の試験器は、6kVの保安管理業務を主体とする人たちに受け入れられる試験器を作る傾向にありますので、応用のある試験をするときは不便ですので手を加える必用があります。(ほとんどの試験器に手を加えているので他の人が使うと戸惑います。)
 