PCS設定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 3月18日(日)18時50分29秒
返信・引用
  太陽電池発電所のパワコン設定は基本的に教えてもらえない。
よって昔ながらの技術は見て盗む。
パワーコンディショナー(PCS)の各種取扱が解ると使用前自主検査(保護装置試験)が出来るし、負荷遮断試験においてPCSで負荷調整出来る。
  最近、触っていないので取扱を頭にインプットする。マニュアルがないのでカンと要領を体と頭にインプットする。
 

ヘッドライトの購入

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 3月17日(土)17時29分26秒
返信・引用
  現在使っているヘッドライトが老朽化したので夜間作業に支障をきたさないように更新。

京都ヨドバシカメラにてLEDLENSER H8R (\12,000.-)
・600Lumen
・120hour
・150Metrr
 

電気とガスの契約

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 3月16日(金)22時46分18秒
返信・引用 編集済
  京都のマンションの入居手続きを行う(2件分)
電気は、関西電力(株)にTELする。
   ガスも同じTELで済ませたいので関電ガスを申し込みする。

当方の会社に入って特別高圧関係の発電・変電機器(補修課)、線路保護装置(制御通信課)、変電所運転(超高圧変電所)を短期間で勉強させて貰った。 入社したときに会社を辞める人間は速く辞めろ、期間が長くなると大きな損失と言われた。 その損失が今の電気管理技術者業務に非常に役に立つ。
 

京都駅の新幹線

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 3月15日(木)21時41分0秒
返信・引用
  岡山行きのひかり と 福岡行きの のぞみ  

京都の外資系ホテル

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 3月15日(木)20時18分30秒
返信・引用
  HYATT と FOUR SEASONS

某女子大学に近いので非常に便利
 

Re: ご教授ください

 投稿者:おもち  投稿日:2018年 3月15日(木)08時04分59秒
返信・引用
  ありがとうございます。
今後の業務に活かして、日々精進していきます。
 

Re: ご教授ください

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 3月15日(木)07時28分22秒
返信・引用 編集済
  > No.3012[元記事へ]

おもちさんへのお返事です。

> 我々の勉強不足かと思いますが、上記の試験回路で事前に静電容量の算出は可能ですか?

絶縁耐力試験前に事前に充電流を計算されるのが望ましいです。
対地静電容量をマルチメーター、テスターで測定して計算します。
※ 楽をしたいのであれば SOUKOUの充電電流チェッカーCC-50MNが便利です。
特別高圧の場合は変圧器だけでも充電電流が多いので、事前予測して試験器を準備します。

> 因みに使用したムサシTrの電流計は15mAでしたが、静電容量による充電電流の値でよろしいのしょうか?

試験を確認していませんのでリアクトル使用なしと考えると充電電流と思います。

立会者(電気主任技術者)の方は、立派な試験を見ると其れが標準となります。
経験豊富な立会者は、話しをしただけで試験者がプロか素人か解ります。(話す電気用語の使い方を要チェック)
試験を行う場合は、自分の行う使用前自主検査要領書を作成して試験する事が必須です。
立会試験を行う場合は、検査要領書(手順書、チェックシート、校正証明書)必須です。
 

ご教授ください

 投稿者:おもち  投稿日:2018年 3月15日(木)07時02分34秒
返信・引用 編集済
  初めまして。いつもこちらの掲示板で勉強させていただいております。今回、絶縁耐力試験についてご教授いただきたいのですが、先日、上司とキュービクル増設に伴い増設分の試験を実施しました。
印加電圧は10350V(60Hz) 10分間
印加点はキュービクル主回路Busバー(既設主回路とは切り離してます)~DS~VCBまでで負荷ケーブルも切り離してます。CTは2次側で短絡接地をしてます。
その際に主任技術者より印加点の静電容量、充電電流を聞かれたので上司は「電力ケーブルではないので事前算出が出来ないので試験電圧印加時に確認します」と返答したそうですが、主任技術者より何かお叱りを受けていました。
我々の勉強不足かと思いますが、上記の試験回路で事前に静電容量の算出は可能ですか?
因みに使用したムサシTrの電流計は15mAでしたが、静電容量による充電電流の値でよろしいのしょうか?