月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 6日(木)18時04分41秒
返信・引用
  需要家に点検に出向くと数台の新車が入っていた。
奥には○○電工(株)に納めるハイエースバンがある。
 

アルミケース

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 6日(木)18時02分4秒
返信・引用 編集済
  電子レンジ用のアルミケースが届く。
  寸法を指定した特注なので高くつく。
 

ばい煙発生施設

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 6日(木)17時59分31秒
返信・引用
  内燃力発電所の増設を計画。
工事計画書(ばい煙発生施設)の届出が必要です。
新設時に発電機メーカー(デンヨー)が工事計画書を作成しない。
化学会社のお客さんと当方で工事計画書を届け出る。増設においてもあまり理解出来ていないばい煙発生施設を電気主任技術者である当方が一人で電力安全課に出向く。(今回は何回で受理されるか)
 

Re: 6kV発電機の保護装置について

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 6日(木)17時39分58秒
返信・引用 編集済
  > No.2565[元記事へ]

むーさんへのお返事です。

昔の配電線には地絡遮断装置が無い時代がありました。
3kV以下の場合は警報で良い時代があり高圧線が断線で道路に落ちていても送電状態。(絶縁電線の場合は道路落下では高抵抗のため地絡リレー動作しません。)

6600Vの非常用予備発電装置による非常用施設に供給する場合は、
・電技解釈第36条4項
  発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の引出口に地絡時に自動遮断装置を施設すること。
  (需要設備内における非常用予備発電装置を発電所に置きかえて本条文を適用しました。)
・電技解釈第36条5項
  非常用回路‥‥‥‥‥その停止が公共の安全の確保に支障を生じる恐れのある機械器具に電気を供給する
                地絡時に技術員駐在所に警報させる。(トリップ免除)
  ※ 重要施設においては地絡時に64(地絡過電圧継電器)にて警報のみ(軽故障、ブザー)。
     警報により負荷遮断させるか技術員が判断する。

この発電設備にEVT(接地用変圧器)及び制限抵抗、ZPD(零相電圧検出器)の有無により地絡電流が変わりますが、全く無しとします。
高圧供給設備の対地静電容量により地絡電流が決まります。例えば絶縁耐力試験における充電電流が発電機を含めて300mAであれば   300mA×3810/10350=110mAと小さいです。(仮定)

地絡検出に64(地絡過電圧)では無くボルテージセンサーや電圧リレーを設置している例もあるかも解りません。法的に取りあえずトリップでは無く、警報が必要です。
地絡電流を推定すると小さいので大きな問題では無い。

電力系統から受電をした場合は、対地静電容量が大きく10~30Aと大きな地絡電流が流れます。
 

6kV発電機の保護装置について

 投稿者:むー  投稿日:2017年 7月 5日(水)23時54分37秒
返信・引用
  すいません、お知恵を貸してください。

3年ほど前から外部委託で点検している需要家さん(テナントビル)なのですが、

・6kV受電、設備容量1050kVA、1987年に設置
・6kV、437kVAの非常用予備発電装置有り(消防設備・非常用エレベータなどに供給)

この発電装置の起動盤には51過電流・27不足電圧・59過電圧が設置されていますが、何故か64地絡過電圧が有りません。
最近責任分解点にUGSを設置したのですが、事業場の管理会社から
「地絡事故で停電して発電機が動いたらその事故が起きた回路に電気が送られても問題は無いのか?そもそもいままで技術基準的に問題は無かったのか?」
と問い質されて初めて気がつきました・・・

設置当時の技術基準とかは流石にわかりません。現在では解釈の36条の5があるから設置しなければならないのはわかるのですが・・・

長々すいません。何卒お知恵を貸してください。
 

非常用予備発電装置

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 5日(水)20時10分48秒
返信・引用
  官庁物件の非常用予備発電装置の点検を行う。
シーケンスの確認、動作の異常の有無をチェック。
切替盤のタイマー(84、27)においては劣化による動作不能による非常用電源供給が不能となる。 ミリセコカウンターによる動作時間測定がOKでも定期的に交換が必要。

 

電力会社に契約を戻す

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 5日(水)19時55分51秒
返信・引用
  新電力にて需給契約を行っていたが、各種手続きなどが面倒との事で電力会社に戻す。
新たなR契約にするかどうかは需給契約書を見ないと解らないので別途需要家に確認する。
 

アクティブフィルター

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 5日(水)19時48分24秒
返信・引用 編集済
  受託事業所(契約電力:450kW)のアクティブフィルター
機器構成は左より
・2500kVA制御部
・833×3kVA SHR シャントリアクトル(分路リアクトル)
       ※無効電力吸収 電力会社の系統変電所に設置が多い。
・第7次フィルター 200kVA
・第5次フィルター 500kVA
・第3次フィルター 800kVA
・変圧器 1250kVA

当事業所は自動車関連工場でスポット溶接あり。スキー場はゴンドラリフト、鋳造工場には高周波誘導炉がある。目的の高調波を抑制するように設計されているのでコンデンサー、直列リアクトル容量にて高調波計算出来る。
高調波抑制対策指針により対応されている電気管理技術者は、各次数の高調波流出計算はされている。(今度入会されるKさんは得意とする。)
 

石見銀山地区の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 5日(水)19時34分48秒
返信・引用
  受託事業所が世界遺産(石見銀山)地区のため景観を維持。
県内に藁葺き屋根職人がいないため他県よりお願いして葺き直す。
(私のお爺さんは藁葺き職人でしたが、電力試験・点検業務を行う。)
 

大雨被害

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 5日(水)19時28分6秒
返信・引用
  早朝より水力発電所の点検を行う。
発電所において水車のグランドパッキンより漏水が発生して床が水浸し。
水車部分はダム・水路主任技術者の管理範囲であるが水力・変電コース専門部出身の当方が対応する。
テレビでは大雨による被害等を放送していたが6時前に出発したのでお昼に知る。
 