太陽電池発電所の負荷遮断試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月17日(日)20時20分37秒
返信・引用 編集済
  太陽電池発電所の負荷遮断試験を行うように計画する。(出力400kW)

.電力安全課と使用前自主検査について打ち合わせ。
  DC回路が高圧なので当然のこと絶縁耐力試験は必須、負荷遮断試験・負荷試験については
  立入検査の質疑応答、省令遵守の観点から実施する事が必用とのこと。
・今回はAC440V回路の電圧記録、パワコン側電圧記録にVTが無し。
  30万円と高価なメモハイ高圧ユニットが明日には代理店に到着する。
      購入計画が成功する。

太陽電池発電所受託の方で使用前自主検査が適正にされていない事は、電力安全課も承知されている。
自己確認届出の記録を見ればある程度想像可能。
立入検査において文書偽造がばれる事がないように適正な試験を実施しておく事が必用。
 

隣の太陽電池発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月16日(土)21時42分47秒
返信・引用 編集済
  隣はドイツのSMA製
今回はデルタ製 (購入金額が70%と安い)

電気管理も安さを求められる場合もあるが、電力会社の試験業務や官庁物件の場合は最低限の技術を求められるので、安売り競争には参加しない。  
 

竣工間近の太陽電池発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月16日(土)21時39分25秒
返信・引用
  加茂岩倉太陽光発電所はエネセーバーが完備
64動作によりMCCBトリップ
 

太陽電池発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月16日(土)21時36分1秒
返信・引用
  湖陵町住宅地の近くに太陽電池発電所の工事が始まっている。

海外製PCSによる電波障害が出ないと良いが
 

水力発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月14日(木)19時40分21秒
返信・引用
  全ての試験、点検が終わり 報告を行う。

比率差動継電器、界磁喪失継電器、短絡方向継電器の動作理論と法的設置条件を聞かれる。
  Uさんが解る範囲の事故ベクトルと継電器動作ベクトリを説明する。
最終的には当方から省令などを根拠に説明する。

元請けさんは発電所試験(負荷遮断試験を含め全て)のプロなので、同期検定装置などを試験回路を図示して貰い勉強させて貰った。
  Uさんもこれから太陽電池発電所をはじめとした受託を行う立場なので真剣に習得する。
 

今日のディナー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月13日(水)22時04分54秒
返信・引用 編集済
  連続の発電所作業で疲れる。
  作業内容(特種試験内容)が多いためほとんど休憩無しで作業を進める。

元請けさんを初め、仕事人間ばっかりなので早朝の作業開始が あっと言うまに夕方。
 

25(自動同期装置)試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月13日(水)21時52分37秒
返信・引用 編集済
  25(自動同期装置)試験。

同期発電機の並列には25を使うケースが多い。
  プロは手動にて行う方がいた。(昔の設備)

試験には、NF-RX4744  2台を使って母線電圧(一定)と発電機電圧(可変)を変化させて試験を行う。(電圧差と周波数差による。)

試験内容は
1.電圧差検出は正常か試験する。
2.周波数差検出は正常か試験する。
3.電圧差を変化させて 60R、60L出力する電圧測定。
   ・同上出力のパルス幅をメモハイで測定する。
   ・同上出力のパルス周期をメモハイで測定する。
4.周波数差を変化させて 15R、15L出力する周波数測定。
    同上出力のパルス幅をメモハイで測定する。

  設定値以内(検定OK)にて並列(遮断器)信号を出力する。
    但し、検定OKで並列信号3回送っても同期しない場合はエラーとなるので試験には注意する。

以上 Uさんが電気管理技術者になっても復習出来るように記載。
 

トランスジュサーの試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月13日(水)21時31分4秒
返信・引用 編集済
  トランスジュサーに虚負荷を入力してトランスジュサー出力を確認する。
  遠方監視制御装置設置の場合は必ずある。

RX4744とPHA-200Aを使って電力を入力する。
本機器は、DC1~10Vの機器。
  DC4~20mA機器も多い。  (計装も遠方監視制御方式の発電所では重要。)

Uさんも確実に発電所の機器を理解する。(もう少し技術アップすると電気管理技術者に成れる。)   電力安全課へ申請する。
 

富士電機製の速度継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月13日(水)21時23分17秒
返信・引用
  富士電機製の速度継電器試験で手間取る。

使用試験器は、NF DF1906(ファンクションジェネレーター)
10Vの矩形波にて試験を行うが上手くいかない。(本試験器では24V出力無し。)

DCオフセットローレベルを+5Vにして試験が順調にいく。
  電子回路の理解が不足のため反省。
    矩形波(正弦波)においてもオフセットを設定すると極性を考慮することを知る。

回転機の12(過速度)は、電気用継電器より重要なので確認は必須。
  電気用は、バックアップがある場合がほとんど。(需要家不動作で電力会社にてリモートバックアップする。)
 