保護具・防具点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 9月19日(火)21時28分27秒
返信・引用
  労安法により6ヶ月毎の耐電圧試験。

空港施設スイッチギヤの取替工事が昨年より計画されているが受注者がいない。
設備のみ昨年より電気室、車庫に保管中。そのうち腐るのでは?

予算が安くて深夜作業、そして作業内容が厳しい、当方も毎月の点検応援を開港以来行っていたが、予算が安すぎるため月次点検はパス。
 

空港設備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 9月19日(火)21時20分1秒
返信・引用
  点検の合間に飛行機が飛んでくる。  

パワーコンディショナ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 9月19日(火)21時17分53秒
返信・引用
  1.パワコン制御電源異常:入力電圧OKであるが異常による不具合(SDカードデーターをメーカーに送り解析して貰う。)
2.力率設定の確認
    電力において遮断時の系統電圧変動を押さえる力率設定となっている。負荷遮断試験時に系統電圧チェックも行う。

 

ABB分解点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 9月17日(日)08時06分17秒
返信・引用 編集済
  24歳の時の作業写真があったので載せてみます。
275kV ABB 分解点検 (k電力会社 T変電所)

電柱の様に足場釘があれば昇りやすいが碍子を昇るのは大変。(新入社員は蝉のように動けなる者がいる。) 胴綱、補助ロープ等が使えないと作業員として失格。
垂木、番線、シノによる足場作成、トラックロープ結びなどが出来て初めて作業員として役に立つ。
(メーカー点検を電力社員8名にて応援?(点検方法を指導して貰う):責任者30代、残り20代)

作業用接地も電圧が高いので周囲の活線部より静電誘導を受けて高電圧になるのでの重要。
作業用接地が無いと感電事故となる。 自身の体が静電誘導を受けて高電圧になるので昇った状態で接地機器の導電部に触ると指先より放電して手が痛い。(スパナなどを持って放電させて体を零電位にするのが理想と体得する。)

2cct送電線において片回線停止を行った場合は電磁誘導により停止回線が高い電圧となっているのでLSE(線路接地)は絶対に外さない。(当地方において2年前に若い作業員が死亡している。)

6kVの様に誘導の無い箇所の作業用接地は、誤認充電の保護が主目的で特高、超高圧の作業接地の必要性と意味が異なる。
6kV → 超高圧 を行うとトラブルが多いが、超高圧を修得して6kVを行うようにすると間違いの事故が無い。
 

LaLaに出向く

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 9月16日(土)19時43分6秒
返信・引用
  美味しい麻婆豆腐を食べに出向く。

電気計算に「バイオマス発電の最新動向」の特集があったので購入する。
電験受験においては電気計算のみであったが、高圧に携わる電気管理技術者は「新電気」のイメージがある。
 

人工地絡試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 9月16日(土)08時48分49秒
返信・引用
  試験会社による人工地絡試験の様子。
固定抵抗により6kΩ検出感度の64V1を調整する。

当方が行う場合は水抵抗にて行う。(単相トランス、水抵抗他何時でも出動出来るように車庫にある。)
 

UPS不良

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 9月15日(金)20時54分26秒
返信・引用
  パワコン制御用のUPSが経年劣化、周囲温度により故障が続出。  

重電機器の点検・試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 9月14日(木)17時27分5秒
返信・引用 編集済
  重電機器の点検を行う場合は、編上安全靴と8字環付き胴綱、補助ロープは必須。
電圧が低いので高さも低い。
2回線送電の1CCT停止の場合は、電磁誘導が延長距離に影響するのでLSEは外せない。
200kV以上の発電所、変電所においてGISなどを除くと電圧が高いので静電誘導で自身の体が高い電圧(静電誘導)を受ける。
よって常に自身の体がアースから浮かないようにしないと、浮いた状態で接地されている275kV機器に触ろうとすると手先から火花が出て痛い。モンキーなどを手に持ってアースさせると自身の体の痛みは無い。
電圧の高い特高機器になると作業用接地の重要性が解る。また、絶縁抵抗測定も作業用接地を外さずに行うのは一般的な方法。

今日は、一作業員として高所作業を行う。取引先の女性担当官Wさんは15m鉄骨やエレベーター無しの風力タワー(40m)にも垂直タラップにて昇られる。入会予定のUさんも高所作業の出来る真の電気管理技術者になって貰うように祈る。 出来る限の体重制限とV字腹筋懸垂が出来れば理想。(若いときの部活では毎日。電力時代も毎日3kmランニングと100回の腕立て伏せ。 怠けたのがバレて午前中正座をさせられる。その日の午後は、新入社員全員の特殊無線試験受験があり、取りあえず合格。)
 

食事タイム

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 9月13日(水)22時40分40秒
返信・引用
  今日の昼食はお蕎麦屋さんにて頂く。
昨夜はイタリアンレストランシエロにて(関西有名レストランにて修行されたシェフの腕は一流です。)
 

保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 9月13日(水)22時36分6秒
返信・引用
  今日は保護継電器試験を行う。
1.継電器焼損の多い外付抵抗の不足電圧継電器(単体の制御電圧が小さい)を行う。
2.過電流継電器をリレープラグにて試験。
3.DGR-5000KDによる試験。
※ 電気管理技術者見習いのUさんに試験をマスターしてもらう。(デジタル女子なのでアナログを制覇して貰うように注意するが反発が多い。)
 