今日は一体型制御保護装置の試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年11月27日(木)21時26分29秒
返信・引用 編集済
  MEIDEN 一体型制御保護装置の試験  

今日も引き続き継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年11月26日(水)22時06分39秒
返信・引用
  今日も遠方のため5時出発で仕事に向かう  

火力発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年11月24日(月)20時43分29秒
返信・引用
  火力発電所も順調に工事が進む

「電気事業法施行規則第73条の4に定める使用前自主検査の方法の解釈」により連続4日間工場に入る。 試験も大変だが使用前自主検査要領書を作成するのが大変。
特高の66kVクラスでも需要設備は楽。
 

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年11月22日(土)22時54分9秒
返信・引用 編集済
  今日は使用前自主検査(絶縁耐力試験)
・ AC 10,350V(充電電流が1400mAの5700kW発電機。損失があるのでリアクトルだけでは対応不可。)
・ AC 28,750V
・ DC 57,500V
 

明日からの仕事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年11月21日(金)22時00分19秒
返信・引用
  ・取引先のイルミネーション電源工事(絶縁トランス他)
・富士電機のマルチリレーの整定を行う。
 

Re: 今日も空港施設の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年11月19日(水)21時52分51秒
返信・引用
  > No.1530[元記事へ]

夜更かし大魔王さんへのお返事です。

こんばんは

今回の発電装置に関する試験実施項目は
1.接地抵抗測定
2.絶縁抵抗測定(高圧、励磁コイルを含む低圧)
3.保護継電器(51、27、59、64)
4.タイマー校正試験
5.ボルテージセンサ試験
6.計器校正試験(WH、W、cosθ、A、V、F、DCA、DCV)
7.遮断器点検
   ・真空度、主回路接触抵抗測定、開極・閉極時間測定、最低動作電圧測定

基本的にメーカー並の試験を出来るように心がけています。(メーカーからの見積もりは非常に高価とのこと。当然の結果。)
  当然、使用機器も高価な物が必用ですので請負金額も高くなります。

 

Re: 今日も空港施設の点検

 投稿者:夜更かし大魔王メール  投稿日:2014年11月19日(水)16時31分32秒
返信・引用
  > No.1527[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

> 最近は空港施設の点検・試験が多い。
> ※ 発注箇所及び作業内容異なる。
どのような業務をしていらっしゃいますか?
当方は地方のちっぽけな離島の、ホント、1日に数回しか離発着しないローカル空港です。
去年はいわゆるA点検(精密点検)で、各保護継電器(OCR、OVGR)を
しましたが今年はB点検で通常の停電点検レベルでした。
非常用発電機の点検は去年は別の業者が請け負い、当方も立ち会いました。
これはA点検レベルです。今年度はわかりません
当方、「K」保安協会に対抗しすぎて受託料をあまりに安くしていたようです。
去年は大赤字(+o+)でした。「K」から受託後、「その価格でできるの?」
といわれましたが当方は受託した以上、「DKG」協会の名前にかけてもやってやる、
と思ったもののとくに停電点検は大変でした。1度体験するとよくわかる。
一応、3年間が一区切りなので来年度までしなければなりません。
このあと続けていくうえで(一応また見積もり依頼がきたとして)なにか
よきアドバイスをお願いします。
ちょっと長くなりましたけどすみません
 

今日も空港施設の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年11月18日(火)21時05分46秒
返信・引用
  最近は空港施設の点検・試験が多い。
※ 発注箇所及び作業内容異なる。
 

今日は電力納めの継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年11月13日(木)22時07分31秒
返信・引用
  周波数継電器の時間測定は、4Hz/sでスイープさせての測定。(メーカー工場試験通り)
  
 

懸垂碍子の取替

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年11月12日(水)19時59分21秒
返信・引用 編集済
  今日は、頭上を見上げると金城浜田線2Lの懸垂碍子(クレビス)の交換作業。
保線課であれば昇って監督立会してみたかった。
 