 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 3月24日(木)20時46分39秒
返信・引用 編集済
  iPadミニ、レッツノートを駆使しての負荷遮断試験

・ipad(iphone)とアンドロイドでは表示などが異なる?
  スマートロガーに表示窓無いのでスマホなどが無いと業務(運転停止)が出来ない。

・パソコンにて64入力をキュービクルアラームへ変更する。


   ・負荷遮断試験波形の整理
   ・総合インターロック試験にてPASトリップの波形を記録
      高圧ケーブルの静電容量などによりトリップ後の電圧が大きく上昇する。
        管理値はPCS単体では無いので自主管理値を定める。


 

負荷遮断試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 3月24日(木)20時36分38秒
返信・引用
  500kW以下についても電力安全課担当者と話して適切に試験する。

いずれ使用前自己確認物件となる。
 

Re: 試験用小物の整備

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 3月24日(木)20時26分53秒
返信・引用 編集済
  > No.5773[元記事へ]

主任技術者初心者さんへのお返事です。

> こちらのMC4短絡用の地具が私も作成したいのですが
> 使用しているプラグはBYMプラグでしょうか?
> また逆側の端子は何を使用しておられますでしょうか?

  BYMプラグでは無く、互換ブランド(MC4)です。
Staubli MC4には偽者が多く存在しております。

偽者の見分け方
・Staubli  のロゴあり
・Do not disconnect under load  白い英語表示印刷

私の使用試験治具は安い互換ブランド(MC4)を使っています。
市場にほとんどが互換ブランドだと思いますので注意が必要です。
  他の物で破損させたら補償問題となりますのでMC4形状の物の使用をお奨めします。
 

Re: 試験用小物の整備

 投稿者:主任技術者初心者  投稿日:2022年 3月24日(木)08時30分56秒
返信・引用
  初めて御質問させて頂きます。
アルハイさんへのお返事です。

> 低圧、太陽電池モジュル(DC)系統の絶縁耐力試験用小物を整備する。
>  試験中に使い勝手の悪いところの改善
>

> MC4互換コネクタ類の整備
>
>

こちらのMC4短絡用の地具が私も作成したいのですが
使用しているプラグはBYMプラグでしょうか?
また逆側の端子は何を使用しておられますでしょうか?

よければ詳しくご解説いただければ幸いです。
 

深夜作業

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 3月23日(水)20時07分41秒
返信・引用 編集済
  深夜作業で疲れる

購入したが使ったことのないフルハーネスを何度も使用する!
  実際は3m程度の高さなので関係ないが、何度も使って身体に覚えさせる必要がある。
今後は出来る限り装着する。
 

太陽電池発電所の64トリップ

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 3月23日(水)20時03分45秒
返信・引用
  太陽電池発電所において64トリップ回路が出来ていない!

・エナミック(LBS)をトリップさせる回路作成する。
  (1台なので補助リレー不要)

・スマートロガーのDI1端子に64入力(無電圧)、外部信号でパワコン(9台)
  停止する回路を作成。
  スマートロガーへパソコンを接続して(IPアドレス、サブネットマスクなど聞きだす)
  HUAWEIへ電話してスマートロガーの設定を聞きだす。
  実験すると上手くPCS解列する。
  トランス(エナミック)が多い場合も融通が利く、電力会社(中電NW)もTELして
  問題ないことの確認を行う。
  ※初めて触ったHUAWEIのスマートロガー3000も出来る事が解る。
 

95L

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 3月20日(日)22時35分44秒
返信・引用 編集済
  2018年9月の北海道地震により風力発電停止、太陽光(夜間帯)の為関係なし

先日の地震で東北、関東に影響を電気管理技術者の方から連絡を頂きました。

電力広域的運営推進機関よりの資料を載せてみます。
※ 電源脱落を防ぐ為の整定値変更のお願い!

現在では太陽電池発電所が多くなり整定値変更のお願いが設置者、主任技術者に周知されにくい。
電力会社も自由化競争で余裕も無し!
(以前は自家用発電所に細かな変更のお願いなどが来ていたが!)

今回実施の太陽電池発電所もFRT要件適用の95L=57Hz整定でC電力NTより指示。
 

海外製品の注意点

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 3月20日(日)10時57分51秒
返信・引用 編集済
  20年以上まえに官庁において水力発電所(誘導発電機)を建設。

この発電機がスペイン製機器(金額安い)の為に日本の規格に適合していない。
・電気学会 電気規格調査会標準規格 誘導機JEC-2137
       9.耐電圧試験   9.5試験電圧 1000V+ 2V
           当然の事、未実施のための輸入後に耐電圧試験実施。

14200V 1min を実施して客先に納入、
    現地においては電技解釈による絶縁耐力試験を実施。

太陽光の海外製PCSの場合は要チェックと思い電圧確認を行っています。

安全管理審査、自己確認を行っている方の太陽電池モジュール(低圧、JIS確認)、パワコンの絶縁性能、耐電圧試験確認をどの様にされているか、教えてください。
(当方は電力安全課と質疑応答にて! )
 

JEC規格

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 3月19日(土)19時38分0秒
返信・引用 編集済
  電技解釈第16条第5項第6号
JEC-2470(2017)「分散型電源系統連系用電力変換装置」(JEC-2470(2018)追補)の(「7.2試験項目」の交流耐電圧試験により絶縁耐力‥‥‥‥‥‥

内容を理解して工場データーチェック
最近になっての電技解釈改正で最新JEC-2470(2005→2017)」となり耐電圧試験値が下がる。
数年前の電技解釈は2005年JEC適用であるのだが、海外PCSメーカーは最新JECを使って不適合物件も見受けられた。
 

試験用小物の整備

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 3月19日(土)17時33分9秒
返信・引用
  低圧、太陽電池モジュル(DC)系統の絶縁耐力試験用小物を整備する。
 試験中に使い勝手の悪いところの改善

MC4互換コネクタ類の整備

 