パワコンの操作マニュアル

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月12日(水)16時55分49秒
返信・引用 編集済
  パワーコンディショナーの操作マニュアルを作成する。
当方は主任技術者であるので設定他をメーカー技術員が行うのを見て盗む。

代行者にて故障復旧や操作をお願いする場合に備えてマニュアルを作成しておく。
主任技術者より的確な指示を操作者に与えると素人でも操作ができる。
例)スマホのラインなどを使うと瞬時に故障状況、操作機器の共有(故障状況の写真、ビデオ)が出来る。 機器による遠隔操作を行っているが代務者による遠隔操作が的確認出来る時代となった。
 

試験器負担の減少

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月11日(火)21時41分40秒
返信・引用 編集済
  大電流を流す場合は、試験回路の負担が大きな影響を及ぼすので5.5sqの配線を使って電源負担を減らす。
試験回路で挿入抵抗を小さく(抵抗短絡等)すると電流は流れやすくなるが電流波形が歪んで正確な測定値が期待出来ない。(高調波抑制継電器などではアウト。)
瞬時要素は、短絡保護を除去する有効な手段であるので性格に測定したい。(電力側との協調が取りやすい機能。)
 

(株)双興電機製作所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月11日(火)20時28分2秒
返信・引用 編集済
  (株)双興電機製作所の訪問が近づく。
修理品のDGR-3100CVKの引き取りに伺う。現在、OCRテスターとDGRテスターを注文中であるが製作に数ヶ月かかるとのこと。冷やかし客は嫌われるので適宜購入、今年になって2回目の訪問。
会社の近くにスマートICが出来たので、もの凄く便利。
 

接地用コンデンサー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月11日(火)19時00分57秒
返信・引用 編集済
  絶縁回路における地絡電流供給源として接地コンデンサーを設置。  

保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月10日(月)20時16分43秒
返信・引用 編集済
  過電流継電器の試験を行うが接点不良(接点溶断)があった。

試験監督者、試験員とも優秀なメンバーであったのでいろいろな意見が出てきたので掲載してみる。

過電流継電器(51:MITSUBISHIのMOC-A1Vとする)の接点容量不適合の意見が出てくる。
  接点容量:T1、T2=閉路DC110V、15A    a1、a2=開閉容量500VA(cosθ=0.4)
試験員で接点容量不適合が理解出来ているので流石である。
電気管理技術者で何人理解されているか。盤製作会社を含めて。

この発電所のトリップ回路は、キープリレー「86-1」を介して、「86-1」にてトリップコイル「52GT」を励磁する。よって51接点閉路容量は、「86-1」を励磁出来れば良い。よって接点容量は小さくてもOK。(試験監督官も電気担当になって数年だが継電器負担が理解されている。)

30F(集合故障表示)回路の接点不良があったので集合故障機器の選定ミスの可能性が高い。
・本来は電圧コイル「DC110V:コイル抵抗7,000Ω」を設置すべきところ、電流コイル「DC1A:コイル抵抗0.93Ω」用を使用した可能性が大きい。  皆さん良く理解されている。

今日の試験監督員は水道課から電気課に異動になって4年だが過電流継電器の瞬時電流コイル、限時電流コイルが理解出来、回路図に無い電流コイルの共通端子も理解されている。(ひょっとすると試験員より)
  また、試験回路の負担が理解出来ているので最も良い印加点が指示される。(試験する方が教えられる。)

この試験監督員は、HIOKIのメモリーハイコーダー(高級機)が操作出来る。
  難しい水力発電所のメーカー負荷遮断を立会時にマスターしてしまった。速度リレーのパルスピックアップの波形調査を請け負った時に当方のメモリーハイコーダーを完璧に使いこなしていた。
官庁職員を辞めて電気管理技術者となり太陽光、水力、火力発電所の負荷遮断をバリバリ行った方が似合いそう。 当方も非常に勉強になる。常に積極的に疑問点を解決して業務に当たる。
よって試験する方も適当な事を言ってしまうと発電所の保護装置(継電器は当然の事、シーケンス)を理解していない電気管理技術者と烙印を押されるので言葉は慎重に。

※ シーケンスにおける各リレー、機器の定格他を完璧に頭に入れる。理解した上で継電器の単体試験を完璧に行う。  高圧受電設備は  普通に
 

周波数継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月10日(月)19時43分46秒
返信・引用 編集済
  (株)上野製作所の周波数継電器の試験を行う。時間測定のバラツキが大きいので計10回測定を行い、最大値、最小値、平均値を計測する。 ※T中製作所では無い。
4電さんの場合は、3回測定の最大値、最小値、平均値を報告する。

TOSHIBAなどの高い継電器(2CPU継電器)のメーカー報告書は、その様なメーカー報告書が出てくる。
 

電力会社の配電用変電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月10日(月)19時37分19秒
返信・引用
  電力会社の配電用変電所 66kV/ 6.6kV
PD、LS、OCB、GCB、Bus 他の設備を確認するが老朽化が目立つ。
 

使用前自主検査(自己確認)

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 9日(日)19時40分3秒
返信・引用
  施工会社が電力安全課に問合せすると当然の事、現地にて負荷遮断試験、負荷試験を行って下さいとのこと。
見積を数社に依頼しているが貰えないとのことで当方に、取りあえず一般的に安管審合格レベルを推奨する。
 

特高需要家

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 9日(日)19時13分37秒
返信・引用
  需要設備においても27による52Rトリップとなっていた。
協定書の見直しにより停電後の受電操作が不要となる。(6kV需要家は当然)
 

発電所の不足電圧継電器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 7月 9日(日)19時06分39秒
返信・引用
  協定書により不足電圧継電器(27)により52Rトリップとしていた。
今回、27による52Rトリップを除外する。但し、本施設は転送遮断装置が設置されているので22kV配電線トリップ等が発生した場合は転送遮断信号が来る。
 