 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 5月13日(月)20時30分37秒
返信・引用 編集済
  先日京都にてテレビを見ていると関電のCM
保線課による送電線点検。  当方も保線課であったが制御通信係なので鉄塔とは縁が無し。

関西のCMで最も有名なのは、関西電気保~安協会~! と流れる音楽と素人の演技。
 

絶縁耐力試験除外機器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 5月12日(日)10時11分30秒
返信・引用 編集済
  > No.3800[元記事へ]

電技解釈第16号第6項について
(個人的な参考意見です)

第一号
   使用電圧が低圧電路
第二号
   電線にケーブルを使用する機械器具の交流の接続線又は母線
第三号
   JESCにより絶縁耐力を確認したものであること。(耐電圧実施確認と試充電実施を行う。)
   工場試験記録の確認と現地における試充電記録を作成する必要あり

第四号
   器具等の電路においては、当該器具等が次のいずれかに適合するものであること
   JIS適合確認か定められた試験電圧により耐圧したときに耐える事が証明されれば良い

イ EVT
   JIS適合確認を行うので試験除外
     6kV非接地系統の場合は試験電圧が1.5倍と高いので試験を行うと焼損する。
    (3次電圧190V端子に516V印加する。)
    110kVクラスでは試験する場合あり。

ロ 電力線搬送用結合コンデンサ
   特高系で現在の主流ではないので省略

ハ 電力線搬送用結合リアクトル
   特高系で現在の主流ではないので省略

ニ 雷サージ吸収用コンデンサ、地絡検出用コンデンサ及び再起電圧抑制用コンデンサで適合確認
   試験容量が大きくなる事がある。  定格、性能の仕様確認を行い試験除外

ホ 避雷器
   機器により特性要素、並列抵抗に悪影響を与え、動作特性の変化と性能低下するので避雷器は試験除外
   高圧のギャップ付きの場合は、放電開始電圧より試験電圧が低く影響無しで試験する場合があり。

第五号
   電力変換装置が、1500V以下の直流電路に施設されるものである場合は、耐電圧試験と試充電確認

 

パワコン異常

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 5月11日(土)22時14分35秒
返信・引用
  太陽電池発電所のパワーコンディショナーの不良

・DCリレー異常
・制御フィードバック信号異常 により出力しない。

ケースを開けると異臭がする。取りあえず太陽電池モジュールからの電圧をストリングごと測定する。
 

LA内蔵PASの耐電圧試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 5月10日(金)22時34分10秒
返信・引用 編集済
  絶縁耐力試験の質問を頂いたので掲示板に一部記載します。

一般的に工場出荷時の試験においてJISやJECに適合している事の確認を行う。

LA(避雷器)内蔵PAS(柱上気中負荷開閉器)は、22kV引加してしまうと商用周波放電開始電圧以上のため放電するので、11kVにて試験を行っている。
  LA無しの場合は22kV印加です。

・LA(避雷器)は電技解釈第16条6項四号の適合条件で現地絶縁耐力試験除外

判定基準は電気主任技術者の判断で良いと思いますが、私の場合は安全管理審査受審などでいろいろな審査官(担当官)に主任技術者が説明で困らないように安全サイドで行います。

  今回の電技解釈の改訂で1000Vパワコンの現地における絶縁耐力試験が工場耐電圧と試充電でOKとなったのでやっと法令遵守できる。
注意)JEC-2470(2005)→JEC-2440(2005)
※ 電技解釈において敢えて厳しい(高い電圧)の旧JIS条文(発行年)を使っているので工場試験データは慎重に確認する必要がある。
 

HAKUBAのアルミケース

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 5月 6日(月)22時21分44秒
返信・引用 編集済
  試験機材収納のためHAKUBAのアルミケースを購入する  

フォーシーズンズ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 5月 6日(月)22時04分25秒
返信・引用
  積翠園の見学  

おみやげ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 5月 5日(日)21時08分41秒
返信・引用
  ・原了郭の黒胡椒
・加加阿のチョコレート
・おうすの里の梅

 

花見小路

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 5月 4日(土)20時49分0秒
返信・引用
  花見小路の侘屋古暦堂にてディーナーを頂く  

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 5月 3日(金)23時23分3秒
返信・引用
  ・新入会員による絶縁耐力試験

・22kV機器の点検



 

点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 5月 3日(金)23時20分53秒
返信・引用
  ・比率差動継電器の試験を行う

・電卓により電気計算を行う。
  (今日は、接地コンデンサによる1線完全地絡電流算出とEVT3次制限抵抗による1線完全地絡電流算出)

・タップセレクターの摺動

・SEIKOのマルチリレー点検

 