HIOKI CLAMP METAER

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月 2日(土)22時21分49秒
返信・引用 編集済
  最近は HIOKI CLAMP METAER が一人勝ち

保安管理、試験業務に使用するためメーカー校正証明書一式のセットが必用
(実測定においてはメーカー試験成績書は役立つ!)

近計システム PHA-200B-01(クランプ込み調整) の調整校正費用(50Hz、60Hz)は、30万円必用。
当方の試験レベルはメーカー並でないので、60Hz1点の調整無しで頼むか?
 

Re: 高圧のキュービクル一括絶縁耐力試験について

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月 1日(金)20時54分13秒
返信・引用 編集済
  > No.5433[元記事へ]

素人さんへのお返事です。

> 問1
> 1:100とは二次側充電電流と一次側励磁電流の比のことを言いました。
> 試験トランスの巻線比は1:100でした
    一般的な変圧比(巻数比) 1:100 了解です。

> 問2
> おっしゃる通り電圧と電流のことで、耐圧の10分間、電圧電流とも常に変動がなく安定し> ていました。
  試験電圧、充電電流が変化無しで問題ないとと考えられます。
  (参考:通達は絶縁耐力試験の絶縁抵抗に異常の無い事となっています。)

> 問3
> 1:150とは
> 耐圧試験中の一次側励磁電流が320mAに対し、二次側充電電流が4.8mAだったことを言いま> した。
  充電電流は、4.8mA(480mA  電圧基準-Lead90°)
  その他に鉄損(励磁電流)、銅損などによるベクトル合成電流が流れます。
※トランスの計器校正証明書があれば鉄損値、銅損値が記載されています。
    試験業者に計器校正証明書を提出して貰い確認してください。
    また、交流絶縁耐力試験において試験回路図を客先へ提出は必須です。
     (電力安全課も求めます。  直流は別として)
     ベクトル図を書いて解析してください。

> 問4
> 試験機はムサシでしたが型式までは分かりません。
   ムサシの電圧測定はトランスの1次電圧です。
   SOUKOUはトランスの2次側(2次巻線の一部を利用。3次巻線と称している!?)
   印加電圧精度は、SOUKOU製となります。

   試験回路によって印加電圧精度が大きく異なります。
   6kV機器は耐電圧試験で22kVを印加しますので、VT・CTなどのモールド機器は放電音が大きくなります。
   音が気になるようですと、あまり近づかずにSOUKOUリークホーンを試してください。
   私も先月購入しました。50Hz、60Hz共用する為にフィルター無しにしました。
   絶縁耐力試験も経験して自己探査が出来るようになれば一人前です。
 

Re: 高圧のキュービクル一括絶縁耐力試験について

 投稿者:素人  投稿日:2021年10月 1日(金)19時42分3秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

お返事ありがとうございます。
すいません、試験回路図等は貰っていないのですが、vcb受電の乾式トランス2台しかない設備容量300kVAの電気設備でした。

問1
1:100とは二次側充電電流と一次側励磁電流の比のことを言いました。
試験トランスの巻線比は1:100でした

問2
おっしゃる通り電圧と電流のことで、耐圧の10分間、電圧電流とも常に変動がなく安定していました。

問3
1:150とは
耐圧試験中の一次側励磁電流が320mAに対し、二次側充電電流が4.8mAだったことを言いました。
リアクトルは使用していなかったので、一次側320mAであれば、二次側は3.2mAになると思ったので…
電圧は常に10350Vでした。
分かりづらくてすいません

問4
試験機はムサシでしたが型式までは分かりません。

すいません、あまり詳細な物は見せられないので…
欲しい情報を出せずすいません
 

TVD-1000K

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月 1日(金)18時08分3秒
返信・引用
  暫く使っていなかった TVD-1000K を活用させる。

・OCRテスターと組み合わせると接続も容易!
・リーケージトランスを使うと大容量の補償が可能となる。
 

Re: 高圧のキュービクル一括絶縁耐力試験について

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 9月30日(木)19時59分22秒
返信・引用 編集済
  素人さんへのお返事です。


内容が今一つ理解できないので質問させてください。
(出来れば試験回路図、各点の電圧、電流を図示願います)

>試験用トランスの一次側と二次側が1:100で安定する所が、1:150位になり
>耐圧中もバチバチ音が鳴っていました。

  問1)1:100は変圧比、変流比  電圧、電流 どの値でしょうか?

  問2)安定とは  どの様な意味でしょうか  電流、電圧の変動が無い事でしょうか?

  問3)1:150とは どの様な電圧、電流にて判断されましたか?

  問4)試験装置の型式、定格、回路図が必須です。

試験時の写真やビデオがあると有りがたいです。
   又はその時の試験報告書、計器校正証明書、試験員の資格、経歴があれば有る程度判断できるかと思います。

 

高圧のキュービクル一括絶縁耐力試験について

 投稿者:素人  投稿日:2021年 9月30日(木)14時07分2秒
返信・引用
  お疲れ様です。
突然の書き込みで失礼致します。

最近こちらのサイトを見つけ拝見させてもらってたのですが、絶縁耐力試験について疑問があるのでお答え頂ければと思い書き込ませて頂きました。

現在、電気保安を行っており先輩と同行し点検している者です。
質問は、以前他業者にてキュービクル更新に伴い絶縁耐力試験を行って貰ったのですが、その時いつもは試験用トランスの一次側と二次側が1:100で安定する所が、1:150位になり耐圧中もバチバチ音が鳴っていました。

その業者は10分耐圧をかけ一次側と二次側の電流も10分間安定しているので問題ないと言われてたのですが、何故このような現象が起きるかお分かりでしょうか?

実際自分で調べても10分間耐圧に耐えることと規定で書かれているので問題ないのでしょうが気になりました。

使用していた試験用トランスの比率は1:100、リアクトルは使用していませんでした。

宜しくお願い致します。
 

HIOKI測定器

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 9月29日(水)19時27分45秒
返信・引用
  業務の効率的に行うためにHIOKI測定器を購入する。  

接地抵抗測定器

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 9月29日(水)19時26分6秒
返信・引用
  簡易的な接地抵抗測定器を購入する。

JIS適合品でないので簡易的に使う。
下取りを出すと割引とのセールにより購入を決意する。
 

温湿度ロガー

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 9月29日(水)19時23分0秒
返信・引用 編集済
  C部電力における絶縁耐力試験時の試験器類のチェック

温度計、湿度計の形式のチェックが行われた
一応、日本のSEIKOを使用していたので問題なし!

新たに HIOKI の温湿度ローガー(校正証明書有り)を購入して誰にも文句を言わせない!
 

iPhone13

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 9月26日(日)19時42分43秒
返信・引用 編集済
  業務効率化のためにスマホを更新する。
ネットでProを注文中、店舗での有無を確認しに行く。


工事写真を蔵衛門、iPadを使っているがこちらも官庁業務受注のため更新する。
 

/558