水力発電所の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月 4日(月)22時21分16秒
返信・引用 編集済
  O県の水力発電所 絶縁耐力試験
○○保全さんによる絶縁耐力試験。電気主任技術者は財団さんです。
ダム・水路主任技術者は客先の社員さん(選任、電力OB)ですが、電気と同じように外部委託可能になりそうです。
 

Re: 修正したいのですが・・・・・

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月 4日(月)21時45分24秒
返信・引用 編集済
  > No.1959[元記事へ]

eme manさんへのお返事です。

投稿ありがとうございます。
一番下にページを持っていって貰い「自分の投稿の編集、削除」がありますので、そちらで変更は可能ですが、大きな問題ありませんのでそのままでも良いと思います。
SOUKOU製の試験器、私もINV(インバーター)2台を車(ハイエース)に載せています。
私の持っているINVも同じメーカーですね。気に入っています。
 

Re: 重たい発電機は持ちたくない!

 投稿者:とおりすがり  投稿日:2016年 7月 4日(月)19時18分22秒
返信・引用
  > No.1958[元記事へ]

eme manさんへのお返事です。

> 始めまして・・・・・
初めまして横から失礼します。

実用新案はどんな点でしょうか?写真のインバーターは各地の管理技術者さんがすでに使われていてポピュラーな物です。
バッテリーはリポ、リフェなど皆さん実証済みですが。

特に北の方で盛んに使用されています。
 

修正したいのですが・・・・・

 投稿者:eme man  投稿日:2016年 7月 4日(月)14時34分57秒
返信・引用
  失礼します。

先の投稿で、同じような写真を2枚使ってしまいました(上と下)。1枚を削除するか、他の写真と差し替えたいのですが、どの様にすれば出来ますか?

よろしくお願い致します。
 

重たい発電機は持ちたくない!

 投稿者:eme man  投稿日:2016年 7月 4日(月)14時13分13秒
返信・引用 編集済
  始めまして・・・・・
それにしてもアルハイさんの情報量って物凄いですね。
私の周りにはアルハイさんの様な方は皆無です。

さて、夜中に発電機を回して年次点検をやっていると、「うるさい」って怒鳴られた事が何度かありました。また、「重たい発電機は持ちたくない!」。そこで、静音・軽量な電源装置を考えて見ました(特許出願中です)。

写真は、VCB, OCR, 抵抗, UPS, Inverter, Battery を組合わせて、Inverter, Batteryの代理店の方と一緒に色々と実験(検証)中のモノです。

今後共なにとぞ宜しくお願い致します。
 

継電器試験の準備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月 3日(日)09時15分24秒
返信・引用
  電圧降下法接地抵抗測定と保護継電器試験を依頼される。
別の所では財団さんと中プラさんが行っていた。取りあえず道具は当方の方が良いので見栄えは良い。
短絡方向継電器のCT2次回路図面を見ていたら極性に疑問が出てきた。取りあえずCT1次、2次試験を行って元請けさんに説明を行うように準備する。(デジタル電圧電流位相差計が活躍する。) 元請けさん、中プラさんはデンソクテクノのベクトルマルチメーターを使う場合が多い。
 

界磁喪失継電器不良

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月 1日(金)19時32分49秒
返信・引用 編集済
  昨年、新設現場において受入試験、使用前自主検査を行う。試験結果、管理値外れを紹介します

【継電器:CGP2-A01D2-305PQB MITSUBISHI】

・試験項目:ZF動作値
    整定 ZF=34Ω、ZB=2.04Ω、T=0.2S
    入力条件: VAB=110V(0°)、IAB=測定(Lag240°)
    測定結果: IAB=2.02A(27.23Ω)
                    管理値:(27.341~28.8~30.219Ω)
    よって 検査 不合格
           もしIAB=2.01A(27.36Ω)で合格となるが、 0.01Aの差で不良

この検査は、大手ゼネコン5人の立会のため誤魔化しが効かないので不良判定で継電器はメーカーへ送り返す。
  ※ 試験器:RX4744及びデジタル電圧電流位相差計(PHA-200A-11)も併用しての確認。

メーカー工場試験(MITSUBISHI)の結果、当方の行った現地試験と同じ値が出た。(試験器:NF RX4717)
  不具合結果によりメーカー(MITSUBISHI)がゼネコンに謝罪に来られたとのこと。
当方も県外現場に何回も出向く。(受入試験、不具合確認、取替後の試験)
  検査費用は出張費、宿泊費が加算されるので高額となるが試験会社(関電E)他と比較すると安い。
  この様な検査を行うにはデジタル電圧電流位相差計の併用、そして試験器メーカーによる定期校正が必須と考えさせられる事例でした。
  当方は、プラント発電機本体の40でしたが、非常用発電機の40はN芝さんが管理値計算で苦労してたみたい。本当はどうであったか?




 

デジタル電圧電流位相差計

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月30日(木)20時13分4秒
返信・引用 編集済
  デジタル電圧電流位相差計(PHA-200A-11  定価¥1,600,000.-)が計器校正調整試験から戻ってくる。(CTクランプとの調整及び不具合プリント基板の交換あり。期間は40日間)
  メーカー:(株)近計システム  試験は(株)近計サービス
※ 電力会社における事故時の特高系の波形記録(オシログラフ)は、このメーカーの商品が大部分を占めてます。

校正費用は高く、OCR-50GKが購入可能である。
 

今日の現場

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月29日(水)20時07分37秒
返信・引用
  目立つ色の発電所でした  

接地抵抗測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月29日(水)20時00分5秒
返信・引用
  朝4時出発で接地抵抗測定に出向く。
  ここのところ近計システムPHA-100を使う。
 

/558