電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
コネクターキャップ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 6月12日(日)16時29分56秒
返信・引用
編集済
使わないコネクターにはキャップを被せて結線ミスを防ぐ。
NCS25RCA(七星科学研究所)
近いうちに絶縁耐力試験を実施。試験要員が結線を誤らない様に要注意。回路図を確認すると容易に出来ます。
51R瞬時要素にて連動試験不能
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 6月12日(日)09時15分30秒
返信・引用
編集済
昨日、同業者から51R(受電用過電流継電器、電流トリップ方式、静止形)の試験を行った。
単体試験(限時、瞬時)は良好。限時整定における連動試験は、52Rのトリップ良好。
しかし、瞬時整定における連動試験では52Rトリップ不能。
※ 詳細を聞くと
電源は、Eu-16i(1.6kVA INV)を使用。(フルスロットル?)
試験器は、OCR-50CKT(SOUKOU)にて50A(抵抗短絡レンジ)を使用とのこと。
継電器整定は、Iinst=20A、印加電流=40Aとのことでした。
静止形過電流継電器は、インピーダンス小。
試験器は、万能ではありませんので連動試験時に電流トリップコイルインピーダンス(始動時約10Ω。VF-8)が直列に入ると流れる電流が動作電流の3A以下になることが考えられます。
※ SOUKOUのOCRテスターの抵抗値を抜粋すると
50A(0.7Ω)、25A(2.7Ω)、10A(8.5Ω)、5A(14.5Ω)です。
抵抗短絡は電源容量が小さくて良い反面、電流波形が歪み精度に影響する。小さい発電機は応答性が悪い。取りあえずの現場試験ですので工場試験の様にはいきません。
ここに高価なNF-RX4744を持ってきても連動試験不能です。
昔の様にスライダック、抵抗器、電流計を試験員が組んでの試験では頭を悩ませ、電流計算も必要です。今は試験器におんぶに抱っこ。
継電器単体試験回路図、連動試験時の回路図を描いて保護継電器試験要領書を作る必要があります。(自分の所有機器について)
写真のBCT-50GKは、自分で使いやすい様に改造しています。
参考 1次電流計測
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 6月11日(土)15時03分39秒
返信・引用
絶縁耐力試験の1次電流も計測。
記録を確認すると今年になってからのメーカー校正記録もあり。
6kV系の試験では、この電流値で十分。
SOUKOU 電圧要素試験装置
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 6月10日(金)20時16分50秒
返信・引用
編集済
SOUKOU 電圧要素試験装置 TVD-1000K を購入する。
絶縁耐力試験の電圧、電流の計測に(株)近計システムのPHA-200A-11(精度が良すぎる。高価)を使用していたが変更する。
※ TVD-1000Kの計器はAC100V入力無しで指示可能。
しかも軽い、特高絶縁耐力試験にも使える。(別途、回路図の確認。)
耐圧トランス、高圧リアクトルコネクター(七星科学研究所)のみの入力で計器を便利に利用出来る。
絶縁耐力試験は規定値以上の電圧を印加出来ればOKの試験。
AVC10,350VであればAC10,500V印加すれば変圧器、計器の校正記録を見てもクリア出来る。
但し、理論的にはVT又はハイボルトメーターですが、世間はこのままで通用してしまいます。
今日は高調波測定
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 6月 9日(木)23時00分37秒
返信・引用
某協会サンの委託事業所の高調波測定を工事業者より依頼される。
最近は、HIOKI 8808-50を使うことが無いので操作に関する予習が必要でした。
既設においても高調波電流の流出が結構ありました。
参考写真
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 6月 9日(木)06時30分11秒
返信・引用
風力発電施設の昇圧トランス 続き
リーク音調査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 6月 8日(水)20時16分36秒
返信・引用
編集済
風力発電施設の昇圧トランス(2300kVA 660/22,000V)よりリーク音がするとの相談を受ける。
22,000V側タップ盤付近よりのリークをSOUKOU製 LH-100にて調査する。
リークレベル4。(タップ盤付近が白濁色に変色した外装表面。湿気等によりリーク)
対策として大都工業(株)碍子清掃材にて清掃、その後信越化学工業(株)の碍子用グリスを薄く塗る。
結果は、リークレベル0となる。
今日は、SOUKOU製のリークホンが威力を発揮した。
計器校正
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 6月 7日(火)19時50分0秒
返信・引用
編集済
業務に余裕が出てきたのと試験機器、変圧器の計器校正有効期限が近づくのでメーカー校正をお願いする。
・絶縁耐力試験については、SOUKOU 30/15kVトランス
・山陽電子機器(NF関連)にも校正をお願いする。
※ 電力関係及び官庁関係の試験業務については毎回、計器校正証明書、試験成績書、トレサビリティーの提出は必須。
また、電力安全課、指定審査機関の安全管理審査を受ける業務を行っているのでJIS規格と計器校正関連は必須です。(実際には一般財団法人○○保安協会、関電エンジ、四電エンジ他の試験会社も校正は当然)
最も厳しいのは四電さん NF(発信器)と近計(計測器)の組み合わせは必須。直営にても模擬CBを組み合わせて同様に実施される。
零相電圧のリレー直接入力
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 6月 6日(月)19時54分6秒
返信・引用
編集済
客先より地絡過電圧継電器の零相電圧の直接入力試験を依頼される。(完全地絡AC7V)
多分高圧機器(ZVT)と保護継電器盤が同時に工場入荷しない。
NF RX4744において地絡電流は、400mA、10mAレンジがあるのでJECリレー(ZCT:200/1.05mA)は可能である。 零相電圧については、JIS規格範囲。(NFも相手にしない。TEL確認。)
RX4744の可変電圧は、10mV単位なので9303によって1/20、1/40にすると0.25mV単位の可変となるので信頼性のおける試験が出来る。
HIOKI 9303 (Potential Transfomer)を利用して試験することとする。
変成比は、20/1となるので出力をマルチメーターにて確認しての試験でOKとなる。
デジタル電圧電流位相差計
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 6月 5日(日)09時44分35秒
返信・引用
編集済
Ior確認等においては、ベクトル位相角が解れば容易に電圧と位相角0°(同相)の電流を抽出出来る。
PHA-200A-11を計器校正に出しているので旧機種PHA-100にて実験。
※ 機能と精度を考えると有効に活用出来る。
写真は、V1へ自宅コンセントよりの入力。V2、V3については逆極性にて入力させる。
電圧値及び位相角も完璧に表示されている。 PHA-200A-11は、この機種より更に精度が増す。
調整校正をお願いしているので、校正記録を見るのが楽しみ。(小数点何桁まで同じ値となるか。)