電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
接続箱内の接続不良
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 6月 9日(水)23時01分59秒
返信・引用
海外メーカー製の接続箱
SPDのアース側端子にて接続ミス(N側が接地に接続されている)
N側が接地につながる(何台もある)
こちらで不良回路を特定し、施工会社にて暗やみの中、改修に走る(凄い!)
不良があっても、12,000kWが21時30分に終わる
直流絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 6月 9日(水)22時51分29秒
返信・引用
直流絶縁耐力試験を確認する
故障探査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 6月 9日(水)09時16分4秒
返信・引用
編集済
今回の太陽電池モジュール回路、接続箱の絶縁耐力試験前の絶縁抵抗測定で0MΩ(20Ω)程度の不良がほぼ毎回発生している。(測定個所はPCSのDC側接続端 15回路 切分不能)
※ 海外製品の素晴らしさ
不具合の探査を切り分けに行うと時間がかかる。
地絡点に電流を流してクランプメーターにて探査を行う。
・地絡抵抗が小さいので、DGR-5000KD(6V)にて探査 4A印加
・地絡抵抗により、OCR-50CKT(130V)にて探査
・3kΩ程度であれば、リークキャッチャー(4222Hz)を使用を考える。
(車載していなかったので不可 1000km遠方)
総合インターロック試験他の準備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 6月 9日(水)00時10分47秒
返信・引用
総合インターロック試験他の準備
66kVのC-GIS CBをTripさせる
96、87 とする。
試験準備を完了する
太陽電池モジュールの絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 6月 9日(水)00時03分23秒
返信・引用
編集済
連日の夜間作業
SOUKOUのADT-3K05-Cを使って絶縁耐力試験をスムースに行う。
4000kWのPCSごとに次の測定、試験を繰り返す
試験準備→試験前の絶縁抵抗測定→絶縁耐力試験→試験後の絶縁抵抗測定→試験回路片づけ
※ 1PCSを1時間以内にこなす。
移動、不具合改修を含めると上出来!
絶縁抵抗測定は、対地静電容量が多くなると1MΩ(1mA、1000V)に上昇に要する時間は非常に長くなる。
SOUKOU協力によりかなりの時間短縮
試験機例
ADT-3K05-C 165mA
IP-020D 10mA
他メーカー機器もかなりあるが インステック20mA、他10mA
ほとんどオートの為に大容量ではエラーとなる
この試験器を使うと他の機器は使えない!
容量、放電抵抗250kΩが活きる状態を理解して
太陽電池発電所の使用前自主検査を行う場合は必須でしょう!
SOUKOU 直流絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 6月 8日(火)15時43分36秒
返信・引用
SOUKOU 直流絶縁耐力試験装置を使っての試験
ガード端子がケース(外箱)に接続されているので絶縁シート利用が取扱説明書に図にて明記されている。(電流計測の正確性!)
HVTシリーズも11K~ も同様に明記されているが見過ごしやすい!
常に絶縁シート利用しても測定・試験に留意したい。(絶縁診断時は当然の事、関係なし)
ケーブルヘッドの工事
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 6月 8日(火)14時03分29秒
返信・引用
連系開閉所を覗くとケーブルヘッドの工事中
SOUKOU ADT-3K05
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 6月 8日(火)00時05分15秒
返信・引用
編集済
半年前に注文したADT-3K05を 高崎より滋賀(SOUKOU)へ引取に伺う。(往復1000km以上)
徹夜作成して頂いた機器を大切に使いたいと思います。
ADTの特長
・交直とも165mAの高出力
・試験OFFにて内蔵放電抵抗250kΩで放電
(どおりで残留電圧が低い)
・電流計測にはアース端子電流を使用しているので本体ケースを絶縁する。(再確認)
試験前後の絶縁抵抗測定は、1/165mAの絶縁抵抗計なので工夫する。
※ 大容量機器ですが今まで通りに慎重操作を行う。
太陽電池モジュールの絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 6月 7日(月)01時17分27秒
返信・引用
編集済
パワコンユニット 2000kW×2台 纏めて絶縁耐力試験
施工不良が多くて順調に進まない!
24時を経過すると誰もやる気が起こらない!
新東名
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 6月 7日(月)01時13分3秒
返信・引用
新東名を120km/hで東へ移動する
《前のページ