接続箱内の接続不良

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 6月 9日(水)23時01分59秒
返信・引用
  海外メーカー製の接続箱
SPDのアース側端子にて接続ミス(N側が接地に接続されている)
  N側が接地につながる(何台もある)

こちらで不良回路を特定し、施工会社にて暗やみの中、改修に走る(凄い!)
  不良があっても、12,000kWが21時30分に終わる
 

直流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 6月 9日(水)22時51分29秒
返信・引用
  直流絶縁耐力試験を確認する  

故障探査

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 6月 9日(水)09時16分4秒
返信・引用 編集済
  今回の太陽電池モジュール回路、接続箱の絶縁耐力試験前の絶縁抵抗測定で0MΩ(20Ω)程度の不良がほぼ毎回発生している。(測定個所はPCSのDC側接続端 15回路  切分不能)
※ 海外製品の素晴らしさ

不具合の探査を切り分けに行うと時間がかかる。
地絡点に電流を流してクランプメーターにて探査を行う。

・地絡抵抗が小さいので、DGR-5000KD(6V)にて探査  4A印加

・地絡抵抗により、OCR-50CKT(130V)にて探査

・3kΩ程度であれば、リークキャッチャー(4222Hz)を使用を考える。
  (車載していなかったので不可  1000km遠方)
 

総合インターロック試験他の準備

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 6月 9日(水)00時10分47秒
返信・引用
  総合インターロック試験他の準備

66kVのC-GIS CBをTripさせる
  96、87 とする。

試験準備を完了する
 

太陽電池モジュールの絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 6月 9日(水)00時03分23秒
返信・引用 編集済
  連日の夜間作業

SOUKOUのADT-3K05-Cを使って絶縁耐力試験をスムースに行う。

4000kWのPCSごとに次の測定、試験を繰り返す
試験準備→試験前の絶縁抵抗測定→絶縁耐力試験→試験後の絶縁抵抗測定→試験回路片づけ
※ 1PCSを1時間以内にこなす。
    移動、不具合改修を含めると上出来!

絶縁抵抗測定は、対地静電容量が多くなると1MΩ(1mA、1000V)に上昇に要する時間は非常に長くなる。

SOUKOU協力によりかなりの時間短縮
試験機例
       ADT-3K05-C 165mA
       IP-020D      10mA
       他メーカー機器もかなりあるが インステック20mA、他10mA
   ほとんどオートの為に大容量ではエラーとなる

この試験器を使うと他の機器は使えない!
容量、放電抵抗250kΩが活きる状態を理解して
太陽電池発電所の使用前自主検査を行う場合は必須でしょう!
 

SOUKOU 直流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 6月 8日(火)15時43分36秒
返信・引用
  SOUKOU 直流絶縁耐力試験装置を使っての試験

ガード端子がケース(外箱)に接続されているので絶縁シート利用が取扱説明書に図にて明記されている。(電流計測の正確性!)
HVTシリーズも11K~  も同様に明記されているが見過ごしやすい!

常に絶縁シート利用しても測定・試験に留意したい。(絶縁診断時は当然の事、関係なし)
 

ケーブルヘッドの工事

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 6月 8日(火)14時03分29秒
返信・引用
  連系開閉所を覗くとケーブルヘッドの工事中  

SOUKOU ADT-3K05

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 6月 8日(火)00時05分15秒
返信・引用 編集済
  半年前に注文したADT-3K05を 高崎より滋賀(SOUKOU)へ引取に伺う。(往復1000km以上)
徹夜作成して頂いた機器を大切に使いたいと思います。

ADTの特長
・交直とも165mAの高出力
・試験OFFにて内蔵放電抵抗250kΩで放電
   (どおりで残留電圧が低い)
・電流計測にはアース端子電流を使用しているので本体ケースを絶縁する。(再確認)

試験前後の絶縁抵抗測定は、1/165mAの絶縁抵抗計なので工夫する。
※ 大容量機器ですが今まで通りに慎重操作を行う。
 

太陽電池モジュールの絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 6月 7日(月)01時17分27秒
返信・引用 編集済
  パワコンユニット 2000kW×2台 纏めて絶縁耐力試験

施工不良が多くて順調に進まない!
24時を経過すると誰もやる気が起こらない!
 

新東名

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 6月 7日(月)01時13分3秒
返信・引用
  新東名を120km/hで東へ移動する  