電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
デスクトップパソコン更新
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 8月13日(水)20時02分0秒
返信・引用
使っているデスクトップパソコンの調子が悪い。
リカバリーが常識だが業務に支障をきたすので更新。今までのPCは家族用にする。
今回は、ASUS(台湾)製の高機能機、値段が10万円少し。海外製のため説明書が簡易、設定に苦労して明日からの点検ができるようにした。
・One Drireは必需(出先で全ファイルにアクセス)
ストレージ対応は便利で、マイクロソフト・グーグル関係は更新設定がほとんど無し。、
・FAXをPCにPDFに取り入れ、出先でFAX確認。(メール添付不能箇所対策。)
※ 圧縮解凍ソフトの導入時に迷惑ホップアップに誘導されたためにHP上に「PCが異常です。このソフトを導入して回復。」と!
Windowのシステムの復元、約2時間のロス発生。
試験器の設定
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 8月 8日(金)18時57分31秒
返信・引用
保護継電器試験の設定を行う。
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 8月 5日(火)21時15分27秒
返信・引用
PASの交流絶縁耐力試験を行う。
Re: 高圧真空接触器投入不能
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 8月 4日(月)20時18分55秒
返信・引用
>
No.1372[元記事へ]
真空電磁接触器の制御回路も20年経過すると劣化。
※ 業者改修が理想だが、当方からの指示や立会調整を考えると当方がする方が自分自身が楽。
高圧真空接触器投入不能
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 8月 1日(金)22時18分29秒
返信・引用
今日は、次の2箇所の高圧真空接触器が投入せず。
・巻線形誘導電動機用VS(ラッチ式)
制御基板に焼損箇所有り。半田ごてにてバイパス回路を作成したがダメ!
諦めることに。
・コンデンサ用VS(常時励磁式)
55からの補助リレー(LY4N)焼損。 取りあえず強制投入の上で部品発注。
Re: 特別高圧の波及
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 8月 1日(金)20時45分54秒
返信・引用
>
No.1368[元記事へ]
初級電気主任さんへのお返事です。
こんばんわ
特別高圧の現場は、高圧より技術レベルも上がりますのでやり甲斐があると思います。
さて、波及事故とは電気事業者に供給支障を発生させた事故です。
特別高圧の場合は、専用線の場合や並行二回線T分岐受電、二回線受電などいろいろあり、受電形態によっては波及事故にならないケースがあります。(私の受託している高圧需要家は専用線のため何度も変電所のフィーダー用CBをトリップさせても波及になりません。)
さて、事故の発生する可能性が高い機器は屋外機器になると思います。
22kVではPGS(ガス開閉器)、66kV以上では碍子関係
碍子の等価塩分付着量と実際の塩分状況をパイロット碍子などで塩分付着の管理されると良いです。
最も重要な機器は変圧器です。
高圧用の変圧器は汎用品ですので全国探せば数日中に復旧出来ますが、特別高圧用の変圧器は特注品となりますので壊れたら数個月の休業が待っています。遮断器などは工夫してバイパスなどの処理が出来ますが、変圧器だけは重点管理が必要です。
特別高圧の波及
投稿者:
初級電気主任
投稿日:2014年 7月31日(木)22時23分27秒
返信・引用
はじめまして 初級電気主任技術者となる予定のものです
いきなり特別高圧の現場ですが来月からの異動でまだ見ぬ現場です
一番先にチェックしたいのは波及事故防止の観点から
高圧なら柱上PASとかになりますが、特別高圧ではどういった機器が波及候補と
なりうるでしょうか
ご教示おねがいいたします
最近の太陽電池発電所
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 7月31日(木)08時45分46秒
返信・引用
編集済
最近、当地方に太陽電池発電所が増えています。
ここは、財団さん管理の2,000kWクラス。
S/Sバンク容量の関係もあってP/S設置容量に上限が出てしまう。
※H27より太陽電池発電所専用受電設備点検頻度の変更
私も10kW太陽光、10kW蓄電設備から1,500kW太陽光まで4箇所の設備を受託。
22kV PGS
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 7月27日(日)20時01分23秒
返信・引用
今日は無停電にてPGS用SOGの単体試験を行う。
22kV特別配電線は残留電圧が少ない。
発電機継電器
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 7月27日(日)19時57分28秒
返信・引用
編集済
発電機用遮断器と発電機用継電器(オムロン)
昨日は、発電機更新に伴う系統連系リレー(メルプロダッシュ)他の整定変更を行う。
※プログラム表(整定票)を作成。