電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
別の事業所のブラシ点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 6月 8日(金)19時46分19秒
返信・引用
編集済
ここの事業所のブラシは減っていない。
※ スリップリングの状態良好。
今日の点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 6月 8日(金)19時42分51秒
返信・引用
今日は巻線形誘導電動機の始動抵抗に接続されるブラシを点検する。
止まっているように見えるが、回転中に撮影し、右側相のブラシがかなり摩耗!
回転中のため、取り外しての目盛り線の確認が出来ないので、取替をお願いする。
蛇による地絡事故
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 6月 7日(木)19時01分16秒
返信・引用
早朝より(7:29)、リレー動作メールが来る。
・3kV回路地絡(10%以上)
・重故障(86)
・地絡過電圧(64)
・発電機解列(52G OFF)、21、65閉動作
・地絡電流
・地絡電流:162mA EVTの1次中性点接地線の電流を検出。
早速、小水力に出向いてみると思った通り、蛇が感電している。
血を流して負傷しているが思ったより元気そうで、こちらに敵意を見せている。
再度地絡になっても面倒なので蛇を除去して、発電所を運転する。
感電箇所は、引出型VCBの接続部。(血がついている。)
零相電圧が3000V近いので、ほぼ完全地絡!
昨日は、発電所周りの草刈り作業などがあったので、餌を求めて発電所内に入ったか。
よくあることでした。
電気室の清掃
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 6月 6日(水)20時33分32秒
返信・引用
委託事業場の電気設備清掃。
自動車メーカーの下請け工場なのでスポット溶接やプレス機器が稼働している。
電気室はフェンスのみで区切られているので、油の飛散、埃の堆積で電気設備は悲惨な状態。
工場長、電気工事会社の応援を得て、油汚れと金属系の清掃に有効な灯油とウエスを使って清掃を行う。
※ 自宅ではキッチン換気扇金属フィルターも灯油で清掃。
電力時代も特高機器を分解したときの部品清掃、操作源のコンプレッサー分解点検時も灯油が大活躍。
一昨日の漏電
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 6月 6日(水)20時23分15秒
返信・引用
深夜に漏電メールが届く。
圧延機のヒーター回路の漏電であったが、ヒーターまでの回路は、ブラシ&スリップリングを使用していた。
今日は定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 5月28日(月)22時38分37秒
返信・引用
選任事業所の定期点検を行う。
1.当方で交換したVCBの操作機構部を点検する。(三菱リコール Bタイプ→Cタイプ)
パネル変更したので操作機構部は全開。
2.雨水付着により変色したDS絶縁物(エポキシ樹脂)
3.穴の開いた受電室の屋根
東芝 スイッチギャ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 5月22日(火)20時40分33秒
返信・引用
空港施設の東芝 スイッチギャを点検
JAL空港施設の定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 5月22日(火)20時37分43秒
返信・引用
・夕方から保護具・防具の点検を行う。
SOG異常ランプ点灯
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 5月18日(金)20時42分1秒
返信・引用
選任事業所においてSOG異常ランプ(自己診断表示灯)点灯とのことで調査を依頼される。(先般事前調査を行い、本日は準備)
短時間停電しか許されないので、活線状態にてVc線を外しての調査もおこないたい。よってトリップ回路断線検出を出さないため、出力電圧測定のために 2kΩ-10Wのセメント抵抗を準備する。
各種測定には、FLUKE189を使用する。FLUKEの中でも瞬時出力のトリップ電圧を測定できない機種もあるので要注意。
PAS~SOGまでの制御ケーブルは100m近くあり、PAS本体側がコネクタ接続、SOG側は端子台経由の盤表面取付のSOGに接続される。
制御ケーブルが端子台にて中継されているがお決まりのようにシールドアースの処理がまずい。
Z1-Z2間の電圧は、24mVの異常値。断線又は接触不良が予想される。
昨日から保護具・防具の耐圧
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 5月16日(水)20時31分40秒
返信・引用
昨日から三交代勤務の保安帽不使用者の時間帯(昼間)において試験を行う。