 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年10月 7日(日)21時09分58秒
返信・引用
  PCS設定を時々触る。
記憶があるうちに触って記憶維持。

来月は、1500kW/台のパワコン2次の試験
 

太陽電池発電所の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年10月 7日(日)21時04分49秒
返信・引用
  昨日は、台風が接近しているが太陽電池発電所の点検を行う。

ここの太陽電池発電所の特徴
1.ストリング:縦×横=4×3枚 を積雪対応のため変更
           横=12枚  としています。

モジュール不良や効率の悪い方式は排除しています。
 

Re: 屋外キュービクルへの消化器設置

 投稿者:むー  投稿日:2018年10月 6日(土)21時45分38秒
返信・引用
  > No.3397[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

ご返信ありがとうございます。
ケース・バイ・ケースの面もあると思います。

逆に事故対応をしていて消防その他を呼び集めてしまった例も・・・
①落雷が警報の信号線を伝ってUGSの制御装置へ
②VTのレアショートから短絡に至りUGS爆発
③大音響と共に引込キャビネットから煙が
④おそらくはテロか何かと思った付近の住民が110&119

> むーさんへのお返事です。
>
> 屋外高圧キュービクルへの消化器設置は理想です。
> 高圧キュービクル火災の経験も有りますが、主任技術者の到着時点では消防車も到着しています。
> 消防職員と連絡を取り、キュービクルの高圧充電を停止させます。
> 構内柱のPAS開放を行う。ケーブル引込の場合は電力開閉器の開放が必要ですので電力と調整の上で開放する。消防車による消火活動をスタートして貰います。
>
> ※1週間前の関西高圧需要家の点検。
>   阪神大震災時に電気火災等の発生防止の為にPASを開放された。。
>   停電を利用して従業員(電気係員)にPAS操作の訓練を毎年される。
>
> さて電気管理技術者の対需要家(設置者)へのスタイルですが
> 当方は、法令(消防法、電技解釈等)の内容を正しく説明して、最終判断は設置者が決定。
> 決定内容が良し悪しは別にして決定内容を尊重します。
> 当方が電力安全課の担当官であれば法令絶対遵守を指導しますが。
>
> 省令や電技解釈など正確に理解する為に産業保安監督部電力安全課の技術係長に問合せを行い、
> 理解できないときは商務流通グループ電力安全課の問合せを行います。
> 客先(設置者)が求める法令の説明は出来るようにしておきたいと思います。
>
> 東京電気管理技術者協会出版の技術者必携などは良く出来ていて勉強させられます。頭の下がる思いです。
 

Re: 屋外キュービクルへの消化器設置

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年10月 6日(土)17時38分37秒
返信・引用
  > No.3396[元記事へ]

むーさんへのお返事です。

屋外高圧キュービクルへの消化器設置は理想です。
高圧キュービクル火災の経験も有りますが、主任技術者の到着時点では消防車も到着しています。
消防職員と連絡を取り、キュービクルの高圧充電を停止させます。
構内柱のPAS開放を行う。ケーブル引込の場合は電力開閉器の開放が必要ですので電力と調整の上で開放する。消防車による消火活動をスタートして貰います。

※1週間前の関西高圧需要家の点検。
  阪神大震災時に電気火災等の発生防止の為にPASを開放された。。
  停電を利用して従業員(電気係員)にPAS操作の訓練を毎年される。

さて電気管理技術者の対需要家(設置者)へのスタイルですが
当方は、法令(消防法、電技解釈等)の内容を正しく説明して、最終判断は設置者が決定。
決定内容が良し悪しは別にして決定内容を尊重します。
当方が電力安全課の担当官であれば法令絶対遵守を指導しますが。

省令や電技解釈など正確に理解する為に産業保安監督部電力安全課の技術係長に問合せを行い、
理解できないときは商務流通グループ電力安全課の問合せを行います。
客先(設置者)が求める法令の説明は出来るようにしておきたいと思います。

東京電気管理技術者協会出版の技術者必携などは良く出来ていて勉強させられます。頭の下がる思いです。
 

Re: 屋外キュービクルへの消化器設置

 投稿者:むー  投稿日:2018年10月 5日(金)23時58分37秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

法的根拠以前に電気火災というものがあるんですが・・・
?が侵入して短絡して火災になったんですが・・・
事故対応者がキュービクルを開けたら燃えていたんですが・・・

> 点検中に屋外キュービクルへの消化器設置の要否を客先から訪ねられる。
>
> 取りあえず法令チェック
> 1.消防法
> 2.消防法施行令
> 3.消防法施行規則
> 4.○○消防組合火災予防条例
> 5.○○消防組合火災予防条例施行規則
>
> 屋外キュービルでも設置義務あり、絶縁油の指定数量の1/5(2,000リットル)、屋外は任意等の指導がバラバラ、各市町村により予防条令はいろいろ
> ※電気絶縁油  第4類 第三石油類 非水溶性液体 指定数量2,000L
>  当方も超高圧OCB、トランスの絶縁油の取扱のため乙種第四類は取得。(当然Fプロも!)
>
> 消防法施行令に少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うものは消化器の設置が適用される。(2000×1/5=400リットル)
>  しかし、貯蔵し、又は取り扱うものはタンク等で届け出義務もある。
> 当方の見解では不要。(条令熟読の結果)
> 当支部の副支部長(消防設備士全類及び危険物全類所有のT川さん。(消防点検もALSOKに頼まれて実施。今はしていない。)は早速の消防署に問い合わせして屋外は設置義務なしの回答を得る。(任意)
>  担当官により法令解釈は異なるので、自分なりに全法令を整理して質問に出向きたいと思う。
>
> 皆さんの各地域により異なると思いますので各自で調査してください。
>
> Fプロ(さん。敬称が無いとTELにて注意をされる。投稿してくれたら良い。)、Uさん、Kさんの意見があれば投稿お願いします。
 

配線チェック

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年10月 5日(金)21時51分58秒
返信・引用
  ・火力発電所所有の特高需要家にて
 母線連絡盤の改修に併せて配線をチェックする。

非常に便利な電圧電流位相差計(PHA-200B)です。電力関連会社はベクトルマルチメーターを使う場合が多い。
 

女性電気主任技術者

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年10月 4日(木)21時51分23秒
返信・引用
  新電気を見ていると女性電気主任技術者の方が登場。
 女性でこの業種に入っている方は本当に電気が好きな方で、技術レベルも高い。
パソコンやスマホで解らなくなるとUさんに丸投げする。
 

太陽電池モジュール絶縁耐力試験ボックス

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年10月 4日(木)21時39分6秒
返信・引用
  太陽電池モジュールの絶縁耐力試験を行う場合に試験器接続、絶縁抵抗計接続、マルチメーター接続、放電抵抗接続など短時間で出来るように改善する。  

屋外キュービクルへの消化器設置

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年10月 4日(木)19時50分48秒
返信・引用 編集済
  点検中に屋外キュービクルへの消化器設置の要否を客先から訪ねられる。

取りあえず法令チェック
1.消防法
2.消防法施行令
3.消防法施行規則
4.○○消防組合火災予防条例
5.○○消防組合火災予防条例施行規則

屋外キュービルでも設置義務あり、絶縁油の指定数量の1/5(2,000リットル)、屋外は任意等の指導がバラバラ、各市町村により予防条令はいろいろ
※電気絶縁油  第4類 第三石油類 非水溶性液体 指定数量2,000L
 当方も超高圧OCB、トランスの絶縁油の取扱のため乙種第四類は取得。(当然Fプロも!)

消防法施行令に少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うものは消化器の設置が適用される。(2000×1/5=400リットル)
 しかし、貯蔵し、又は取り扱うものはタンク等で届け出義務もある。
当方の見解では不要。(条令熟読の結果)
当支部の副支部長(消防設備士全類及び危険物全類所有のT川さん。(消防点検もALSOKに頼まれて実施。今はしていない。)は早速の消防署に問い合わせして屋外は設置義務なしの回答を得る。(任意)
 担当官により法令解釈は異なるので、自分なりに全法令を整理して質問に出向きたいと思う。

皆さんの各地域により異なると思いますので各自で調査してください。

Fプロ(さん。敬称が無いとTELにて注意をされる。投稿してくれたら良い。)、Uさん、Kさんの意見があれば投稿お願いします。
 

方向テスト

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年10月 4日(木)19時21分59秒
返信・引用 編集済
  自家発計30,000kWの特高設備のCT、VT2次方向テスト(位相調査)を行う。(明日の適当な時間に!)

電力関連会社(関電エンジ、中電プラント、中計工etc)が常備するベクトルマルチメーターを使う方法がある。

保護継電器試験で使用する電圧電流位相差計(PHA-200B)を使って精度アップ。
(この計測装置は当方の知り合いでは、YKプロ、KKプロ、SFプロなど多数の試験員が所持している。 皆さん高額納税者だと思います。)


 