【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


タワー・マンション

 投稿者:eme man  投稿日:2016年 7月14日(木)02時48分41秒
返信・引用
  私が担当しているタワー・マンションです。
この近辺ではココが今の所、一番高いのですが、
他にも建設中のモノが有ります。きっと追い抜かれるのでしょう。
地下には1MWの非発が有ります。

夜型なのでこんな時間に投稿しています。
ブログっぽくってチョッと恐縮ですが・・・・・
 

太陽光発電所のDC MCCBトリップ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月13日(水)21時09分4秒
返信・引用
  太陽光発電所の設置者より17%の出力低下が発生したので調査を依頼される。

原因は集電箱のDC MCCB(100A)2台がトリップしていた。
最大電流とMCCBの温度補正曲線を比較すると設計不良が判明。

ネットを見ると結構、設計不良トリップ
  参考 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20150120/399778/
 

Re: MCCBの中性点の接触不良

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月12日(火)21時48分13秒
返信・引用
  > No.1989[元記事へ]

eme manさんへのお返事です。

欠相は滅多にお目にかかれませんが、低圧需要家で欠相付きELCB(漏電ブレーカー)がトリップするが、絶縁抵抗値は良いと工事業者から相談されて現場を調査したことがあります。(郵便局)
結局、電力会社の柱上変圧器の中性線接触不良が原因。
※ 希な事故は運不運も
 

MCCBの中性点の接触不良

 投稿者:eme man  投稿日:2016年 7月12日(火)21時24分23秒
返信・引用
  電灯用MCCBの中性点の接触不良で、電話やコピーが壊れた事がありました。
「1φ3wの中性点が断線してしまうと200Vは、接続された機器のインピーダンスに比例し分圧され、100V以上の電圧が印可された方の機器が、焼損する事がある。」は、参考書にも良く書かれていますが、まさか、自分の担当現場で発生するとは・・・・・
写真で黒く変色しているのが判ると思います。幸い予備のMCCBが有り、また電線もどうにか届いたので、早めの復旧が出来ましたが・・・・・
 

安全管理審査が終了

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月12日(火)20時54分58秒
返信・引用
  今日はタワーの強度確認他が行われる。
何とか軽微な検出事項のみ、是正処置報告を行うと適合判定が頂ける。
・是正処置案(負荷試験確認)の要領書案は、今までのデータを渡す。
取りあえず安全管理審査に関する要領書作成の助成での不合格無しが続く。
・試験のみの風力、太陽光などでは不合格物件がある。

電気主任技術者のF谷さんは、2度目の安全管理審査。初めての大型発電所での合格はお見事。
 

安全管理審査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月11日(月)21時35分3秒
返信・引用 編集済
  風力設備:1670kW×29基
連系電圧:110kV
33kV、22kVケーブル総延長:50km

全ての使用前自主検査が終了して今日から2日間の安全管理審査
電力安全課の審査官は3名   当方は主役で無いので気楽に聴くのと時々、主任技術者のサポート
 

Re: OCRの限時の試験電流

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月11日(月)21時24分38秒
返信・引用
  > No.1985[元記事へ]

eme manさんへのお返事です。

情報提供ありがとうございました。
バッテリーとインバータを使用する場合は慎重に行う必要があることが理解出来ました。
昨日の試験では、OCRテスターを使っての試験。
オムロン静止形にCTT入力、力率計、電流計(OFF)有り。
300%で20~40msの遅延、500%以上となると100mS単位の遅延。
※ リレー直接入力による負担軽減は未実施。

電源電圧ダウンについてNF試験器は、エラー表示するので一度実験をしてみたいと思います。
また、インバータとSOUKOU製の安定化電源装置AD-2000の組み合わせも確認してみたいとは思っています。

 

Re: OCRの限時の試験電流

 投稿者:eme man  投稿日:2016年 7月10日(日)23時51分9秒
返信・引用
  > No.1983[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

いつもお世話になっております。

発電機の場合は、回転子が少なからずフライホイールの役目をしますので、苦しそうな騒音を出しながらも、短時間なら何とか耐えてくれますが、インバータの場合は素子の保護の為に、少々の過負荷でも電流制限に引っ掛かったり、シャットダウンしてしまいます。OCR試験は短時間なので、過負荷に強いインバータが望まれます(短時間定格の大きなモノです)。バッテリーは勿論、瞬発力が望まれます。

OCRの整定は3~5Aですので、最大の5Aでの試験を想定しなければなりませんが、
たかが、5/3=1.666倍です。

問題なのはOCRのコイルのインピーダンスです(静止型では0.08~0.4Ω程度で、誘導(円盤)型では、0.48~1.12Ω)。なんと、1.12/0.08=14倍です。昨今、誘導(円盤)型は見かける事が少なくなりましたが、たまには見かけます。誘導(円盤)型の事まで考えて選定するか否か考え中です。
900Wの発電機を使う人が居たり、1600や2500Wの発電機をの発電機を使う人が居たりしますので、OCR用電源装置も2, 3シリーズ有っても良いのかな等と思ったりもしています。

今、販売代理店の方と情報交換しながら色々と模索中です。
 

今日の試験業務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月10日(日)19時32分8秒
返信・引用 編集済
  今日は、若くて動きの良いUKコンビとの試験業務を行う。
・DGR試験も手際が良く整定値付近まで迅速に、そして動作付近でゆっくりホルドさせるので、信頼性の高い試験値。(電力安全課もOKする。)
・OCR試験においては、バッテリーとインバータ、SOUKOU製BCT-25Kにより迅速に試験を行う。(静か)
  基本的に試験に慣れているので段取りが出来る。(工事会社(株)C工経験者)
  当然の事、試験を勝手に行うようなことは無し。(責任者了解が出来ている。)
KY:指差呼称、自問自答です。
 

Re: OCRの限時の試験電流

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月10日(日)19時21分4秒
返信・引用
  > No.1982[元記事へ]

eme manさんへのお返事です。

お世話になります。
インバーター等の情報がありましたら、教えてください。
本日は、同業者がBatt&インバータにてOCR試験を行いました。
電流倍率の大きなところで動作時間が若干延びた感じです。(詳細には調べてません。)

出来るだけ正確、簡易、静音に行いたいです。
 

/558