電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
Re: 練習2
投稿者:
フルマイ
投稿日:2021年 7月26日(月)08時17分20秒
返信・引用
アルハイさんへのお返事です。
> 電流が大きい場合の動作値確認には手動スイープも有効です。
なるほど、通常スイープ使えば4ついっぺんに調節できて良いですね。
早速メモリさせていただきました!
******
扱ってて楽しくなってきたので、色々無駄にメモリしてみたくなります。
旧来機種と比べて、ベクトル直線スイープが格段に便利になってて良いです。
RX4718の2LSスイープ+RX4713の電流出力は併用は基本的に出来なかったので(モード違いでマスタスレーブ接続できない)、
RX4744になるとDS用UVが軽快に試験できそうです。
よく試験するリレーの動作域に合わせてメモリ!
密を可視化!
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 7月25日(日)19時44分52秒
返信・引用
先般の利用したレストランでは、CO2濃度の測定を行っていました。
いろいろなところで計測器が活躍!
試験ケーブル収納アルミケース
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 7月25日(日)17時13分12秒
返信・引用
試験ケーブル収納用のアルミケースを購入する
CF-FV1購入
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 7月24日(土)20時26分46秒
返信・引用
Panasonic レッツノート新発売機種
CF-FV1(パワフル 大画面コンパクト FVシリーズ登場)を購入
京都駅前のヨドバシカメラにパナソニック営業マンが2人おられたので長所を聞く。
直販でなく市販の方がいろいろ説明を聞けて、サービス品(オリンピックのお碗 5個)もいろいろ頂く。
年齢も高くなったので、コンパクトで大画面! 新型メルプロダッシュ、エヌエフ回路設計ブロックのソフトウェアも操作を考慮!
取りあえず高性能機器に頼って業務を遂行する。
祇園さん
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 7月24日(土)20時12分12秒
返信・引用
四条・祇園周辺は、祇園さん多くの人が
Re: 練習2
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 7月24日(土)09時39分54秒
返信・引用
>
No.5308[元記事へ]
フルマイさんへのお返事です。
電流が大きい場合の動作値確認には手動スイープも有効です。
Re: RX04701
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 7月23日(金)22時25分7秒
返信・引用
>
No.5306[元記事へ]
フルマイさんへのお返事です。
> 総合動作試験は、どういったものを入力し、何を計測する試験なのでしょうか?
> 大まかな動きを教えていただけると嬉しいです。
一般的に需要家、発電所においては単体試験(動作値、復帰値、動作時間、復帰時間などの特性を測定)を行っています。
電力会社においては、(それぞれの会社によって異なると思います。仮定で説明)
・竣工3年後において定期点検 内容:単体試験、シーケンステスト 実施
・上記3年後において定期点検 内容:総合動作試験、シーケンステスト 実施
整定値の中心点、整定値内における動作の確認
整定値外における不動作の確認
(試験時間の短縮などの目的で40年以上前から実施)
※一番重要な整定値確認を含めて行う。
当方もほとんどする事の無い試験です。(詳細は制御通信課の方に聞くのが一番)
参考に40の総合動作試験記録を添付してみます。(試験値は電力指示値)
・RX4744は各種接地系の故障設定が出来て便利ですが電力会社でないと使うことがない。
・これからは電力会社も経費削減で継電器試験無し、継電器の自己診断機能棟による保守になる可能性もあるとNFさん?
(引渡試験、竣工試験では実施か)
以上 参考です。
Re: 練習2
投稿者:
フルマイ
投稿日:2021年 7月23日(金)21時45分11秒
返信・引用
>
No.5292[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
> スイープにて
> 整定値:60A を14A×4 ~ 16A×4 自動スイープにて動作値を確認する。
>
> 写真は、 14.986A×4 にて接点(T1)動作
>
> 小数点1桁とすると 60.0Aが試験結果となる。
結構スイープ速度が早いですね。整定の前後4Aを2.0secですか。
動作時間が瞬時であれば、十分そうで、参考になります。
私でしたら、、59.5~61Aを2.0秒スイープでしょうか。
余談ですが、
電流瞬時の試験は、旧来の機種(4713や4722)では、
マニュアルモード+PSWモーメンタリ にて、故障を押しながらモディファイして
マニュアルチックに試験してました。(離すと0Aにしておく)
RX4744では、試したところこの方法は使えませんでした。
モーメンタリ+マニュアルモードとしても、動作指令を押しながらモディファイすると
定常に戻ってしまいます。
4744は今まで以上にスイープを上手に使う必要がありそうです。(動作後の出力カットは小気味よく切れてくれて気持ちが良い)
Re: 三相不足電圧継電器の試験
投稿者:
フルマイ
投稿日:2021年 7月23日(金)21時34分26秒
返信・引用
>
No.5295[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
> 総合動作試験を考慮する
>
> 任意地点の2相短絡を模擬する。
> 各相の電圧の大きさと位相を設定しておいて試験を行う。
RX4744は演算機能が豊富で便利ですし、勉強になります。
使い慣れたRX4718(4744と使い比べると、アナログチックで時代を感じます)の2LS設定も使いにくくは無いですが、電流まで設定してくれるところがよい!(ウチのレベルの仕事では使わない!)
リレー設置点から短絡点までのインピーダンスが仮にRのみであった場合、事故電流位相がゼロ(もしくは180度)である感じなので、リレーの動作方向に合わせてセットするのでしょうね。
4718ではいちいち線間V演算を特殊機能から読み出さなきゃいけませんでしたが、
そのへん使いやすくなっていてありがたいです。
Re: RX04701
投稿者:
フルマイ
投稿日:2021年 7月23日(金)21時22分57秒
返信・引用
>
No.5301[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
> 設定をいろいろ試して活用する。
>
> 設定はエクセルを使って行うので、様々な設定を試す。
>
> 今後の電力会社の系統保護継電器盤における単体試験、総合動作試験は人が試験器を操作するのではなく、適切なプログラムを作成しておけばOK。
どのような試験をしたか後から検証可能なので、
お客さまからしてもより信頼度が高くなりそうでよいですね!
(次の予算申請のチャンスにアピールしてみよう。あとPHAも。)
質問なのですが、
総合動作試験は、どういったものを入力し、何を計測する試験なのでしょうか?
大まかな動きを教えていただけると嬉しいです。