売電開始

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月23日(火)21時33分43秒
返信・引用 編集済
  本日は、電力安全課の自己確認結果受理の書類を電力会社へ渡し売電開始。

検針値を確認して貰ってスタートする。

売電計器は客先持ち(申請が古くて単価の良い物件)
電力会社の女性職員にWHの有効期限とVCTの有効期限を聞かれるので丁寧に説明する。

WHはグラスファイバーに有効期限が記載の旨を説明、VCTは銅バーに検定年月が記載されているので特別検定を行った場合には、電子式で7年を2回で14年で同時に検定を行うと14年となる旨を説明する。 工夫すればVCTは更に延ばせる。
※ 但し、次回は電力会社のWH設置となる。
 

スマートロガー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月22日(月)20時34分46秒
返信・引用
  30台のPCSはスマートロガー、パソコンにて一括起動が便利。
 

パワーコンディショナーの確認

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月22日(月)20時32分5秒
返信・引用
  iPadにソフトを入れてブルーツース通信にてPCSの設定を行う。
  運転に入ったら各種確認がiPadやiPone、スマホで行う。
画面では見る事が不可能なので通信機器の勉強が必須。(誰も教えてくれないのでコツコツ取説やメーカーTELにて習得するのみ。)
 

計量法によるVCT取替

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月22日(月)20時24分53秒
返信・引用
  計量法による 変成器付き計器 電子式は7年(機械式5年)となっている。

[参考]
・提出検定
 変成器付計器とそれに組合せる変成器の両方の試験をします。

・特別検定
 提出検定を受けた以後14年以内(電子式)は、変成器を添えないで検定を受けることができます。これを特別検定といいます。
検定証印の有効期間が変成器付計器の場合は、変成器の使用期間は実質的に長くなります。

・特定検定
  WHとVCTが1対1を群と群れでの検定となり 電力会社では多く採用されている。
 

ホテル宿泊

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月19日(金)00時02分30秒
返信・引用
  プレオープン中の MASCOC HOTEL に宿泊する。

ほとんど貸しきり状態でゆっくり出来る。

雰囲気的には、星野リゾートのOMO(大塚)に似ている。
 

太陽電池発電所の年次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月18日(木)23時53分51秒
返信・引用
  太陽電池発電所の年次点検を18時30分より始める。

分散パワコンはDC絶縁抵抗測定に時間がかかる。
 

最終打合せ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月18日(木)23時51分6秒
返信・引用
  当方の担当は保護継電器盤関係の点検・試験

電気主任技術者は東北電力(株)系統運用関係経験者のOBさんです。
  当方の点検試験内容は、 リレー単体無し、リレー総合動作試験無し
(電力における総合動作試験は、VT・CT入力による120%値による動作、80%値による不動作を確認する。)

但し、電気主任技術者の考えによりシーケンステストのみ。(トランスの96P、63Qなど30F全て実施。)
  使用前自主検査の通達にもあるようにリレー単体試験は要望されない。重要なシーケンステストが中心となるので特高盤の図面は熟読する。
  メーカーによる引渡試験では単体を含めた確認は工場又は現地にて行う。
電力会社の方針としてはリレー単体試験は不要として、機器の自己診断機能にたよる。(素人試験による継電器破損はなくなる。)
 

風力発電所の調査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月18日(木)23時29分40秒
返信・引用
  110kV連系の風力発電所を定期点検の為の調査を行う、
  1670kW×29基(風車)=48,430kW

安全管理審査についてはアドバイザーとして合格に導くことが出来ました。
その後、担当者も変わって3年後の普通定期点検の時期となり打合せ。
 

自己確認結果届出書を提出

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月17日(水)22時27分18秒
返信・引用 編集済
  太陽電池発電所の自己確認結果届出書を電力安全課へ提出する。

思ったより支持物中心に質問される。

・設計条件 JIS-C-8955(2017)
         地表面粗粒度区分の定義がH30.10に変わっているので再確認を

・基礎の検査報告書を質問される。
  帰ってから
  ①材料検査
  ②構造検査  ・寸法検査  ・外観検査 ・組立検査
  ③引抜検査

今度からもう少し支持物についても完璧にしなくては

電力安全課も4月1日でメンバーが変わって大変な面も出てきそう。

※ 保安課へも発電所に詳しい方がいる。
 

報告書一式を作成する

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月16日(火)21時00分40秒
返信・引用
  使用前自主検査の報告書を作成する。
担当官に確認して貰う資料
 