Re: 大雪

 投稿者:アオメール  投稿日:2009年12月19日(土)15時32分39秒
返信・引用
  > No.68[元記事へ]

アルハイ様こんにちは

毎日勉強させてもらったいます。

ここ一週間ほど最低気温が氷点下二桁の真冬日が続いています。
既設柄、電気暖房器の修理の依頼が多くなってきました。
今まで対応したことがなかったのですが、ひょんなことから対応する羽目になってしまいました。
電気保安と工事の分離とのことで修繕関係は全て私に回ってくるようになりました。
営業部営繕課といったところでしょうか。
現場確認して、見積提出、工事とほぼ一人で走り回っています。
今年の根雪はもっと後になるかと思っていたのですがもう一面真っ白です。
 

不適切な電気保安管理業務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月18日(金)19時55分12秒
返信・引用
  ・社団法人等に属さない電気管理技術者の不祥事。
  全くの個人か任意団体所属まではまだ調べていません。
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-chugoku/1210hutekisetu.pdf

・北海道の名義貸し
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-hokkaido/denki_hoan/h2111_boshi/index.htm
 

大雪

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月18日(金)17時14分12秒
返信・引用
  ・今日は久しぶりに大雪での点検。(アオさんはもっと凄いレベルでしょうが!)
  電気室は暖かくて快適でした。
 

送電停止

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月17日(木)16時18分4秒
返信・引用
  ・設備廃止に伴い送電用CBを『開放』、断路部を『引出位置』に順次行う。
  各キュービクルの制御電源DC110Vも順次停止する。
 

風力発電

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月17日(木)16時12分4秒
返信・引用
  ・当地方に建設された風力
★ 江津東ウィンドファーム風力発電所 2000kW×11(写真)
★ 江津高野山風力発電所 2300kW×9
参考:今日の新聞にブレード破損が載っていた 新出雲風力発電所 3000kW×26
 

ダム工事現場

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月16日(水)20時19分53秒
返信・引用
  ・志津見ダムは、ほとんど完成。
水力発電所の工事も順調?に進んでいます。 現場に入るには車に「志津見発電所 イームル工業・中電プラントJV」シールを貼らされます。
発電機盤の工場試験は当方で行いましたので、現場試験がそのうちに依頼があるのでは。
※ 当然、安全管理審査対象なので校正証明書、試験手順書を用意。
 

速度継電器の試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月16日(水)18時28分51秒
返信・引用
  ・発電機には、12、13、14の速度継電器が設置してあります。
  パルスを速度継電器で検出しますので、設定周波数で動作するか確認します。
(私の場合は、YOKOGAWA FG120 を使用します。)
※ 交流タコジェネ方式の場合は、電圧センサーを速度継電器として利用する場合が多いです。
 

充電式ブロア

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月16日(水)16時57分4秒
返信・引用 編集済
  ・業務用の掃除機やコンプレッサーを持っているが、私たち同業者の間で今流行っているのがマキタの充電式ブロア。結構購入者がいます。
・UB142DRF  14.4V 3.0Ah  風量:2.6m3/min  風速80m/s
コードが無いのは大変便利、しかも風量風速は満足出来るレベル。
※運動場の砂埃が入るのでブロアにて清掃します。
 

低圧進相コンデンサ設備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月15日(火)16時40分50秒
返信・引用
  ・最近は低圧側に進相コンデンサ設備を設置するケースが増えている。
  高調波抑制対策ガイドラインを遵守するために、各々需要家の容量で決まる高調波流出電流上限値を超えないように設備する必用がある。
※ 低圧側に設置すると系統側インピーダンスに変圧器インピーダンスが加算されるので流出し難くなる。
【参考】
・13%リアクトルを設置すると電圧歪み率が高い場合に過電流対策になるが、反面高調波計算する場合のコンデンサー設備への吸収が悪くなる。
・リアクトルなしの場合は、高調波の拡大。(計算で算出可)
 

HIOKI 8841

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年12月14日(月)20時06分29秒
返信・引用
  ・水力発電所の負荷遮断試験が出来るようにしておいてくれとのことで用意した8841
  負荷遮断試験が出来る業者は、EAML、中プラなどに限られる。入口弁、サーボモーターの位置信号(機械的信号)を電気信号へ、水圧も電気信号に変換して記録を取る。
・活躍の場面が無いので、遮断器の三相不揃い測定でも。(ストロークが30cm以上ある特高系のCBでないと測定する意味なし。ガタの出やすい三菱 275kV GTR型 OCB では測定する意味あり!)(6kV VCBの1cm幅の不揃いは?)
 

/558