【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


医療センター

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年11月16日(月)17時56分45秒
返信・引用 編集済
  今月、移転新築した医療センターです。
最大電力は、今のところ800kWでこれからの空調シーズンでどれだけ伸びるか。
力率が99%とのこと。(基本料金の割引が1%損しています。)
55(力率調整装置)は、第一エレクトロニクス製。
設定を見直す必用があります。
 

計器校正装置

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年11月16日(月)17時28分20秒
返信・引用 編集済
  計器校正装置 MK-300K(双興電機製作所)の写真を載せてみます。
計器は、第一エレクトロニクスのマルチメーターQLC-110L(精度は、V、A、W、var ;±1.0%)

MK-300Kは、電力量計の校正も出来ますので便利です。
直流関係の校正は、別の装置で行います。
 

日置の記録計

 投稿者:アルハイ  投稿日:2009年11月14日(土)21時58分18秒
返信・引用 編集済
  参考に日置のレコーダー
名称メモリーハイコーダー 型式8841(写真上)、型式8808-50(写真下) を載せてみます。
 

Re: 再開おめでとうございます!

 投稿者:アオメール  投稿日:2009年11月14日(土)21時12分5秒
返信・引用
  > No.6[元記事へ]

こちらは朝からずっと雨です。
明日は一日中強風が吹き荒れるようで、明後日からは雪の予報です。
根雪になるまで神経の使う毎日です。

遮断器性能試験は
仰るとおりレコーダー(4CH)を使用して、開閉極時間、三相不ぞろいを測定しようと思います。

パネル計器校正のついては、できるものとできないものがありそうです。
それに少し工夫と勉強が必要なようです。
力率計はDGRで電流と電圧を入力し、両者の位相を位相VRで調整を・・・と軽く考えていましたが、そう簡単にはいかないみたいですね。

色々ありがとうございます。

以前に、PASが地絡動作して停電した場合、発電機が自動起動しない件についてお話したことがありましたが、先日設計担当者のところへ主任技術者、施設の担当者、私の3名で有事発生時の対応について相談に伺いました。
予算の都合上改造等は無理とのことでした。
地絡発生時には地絡地点の確認を優先し、発電機を運転しても影響の無いことや地絡箇所を除去した上で手動で発電機を運転することとなりました。
UPSの寿命は10分、主任技術者が到着するのに少なくとも30分、地絡箇所を探すのに・・・と考えると、どうなるんでしょう・・・。
何のための発電機なのか、分からなくなってしまいます。
回路には地絡継電器が1つもありません。
変圧器は4バンク有り夫々の2次側には漏電火災警報器がついているだけです。
 

Re: 再開おめでとうございます!

 投稿者:アルハイ  投稿日:2009年11月14日(土)17時51分34秒
返信・引用 編集済
  > No.5[元記事へ]

アオさん お世話になります。 こちらはやっと寒くなり昨日ファンヒーターを出しました。(エアコンは時々使用していました。)北海道は特別寒いのではないでしょうか。

【遮断器性能試験】
・特高CB(66~77kV以上)は精密点検に於いて、最低投入電圧及び最低引き外し電圧を測定する場合が多いので、客先要望で双興電機製作所においてCB-300SKを製作。
  ※ 直流操作の場合は、電圧を可変出来る装置があれば出来ると思います。

・遮断器の開極時間、閉極時間、三相不揃いはタイミングチェッカーをすると簡単だと思いますが、一般のレコーダーを使用するか、ミリセコンドカウンター3台を使用して測定。
  ※ 若干の応用が必用でしょうか。

【パネル計器校正】
・MK-300Kがあるとほとんどの校正が出来ますので楽ですが

・電圧は、0.5級の電圧計又はマルチメーター
・電流は、0.5級の電流計
・電力は、DGR試験器と三相電力計(0.5級)
  ※電力計は一般的に2電力計法となっていますので、2つの電圧コイルと2つの電流コイルに印加するように結線して試験をします。(オムロン:逆電力継電器の試験の要領です。)
・周波数は、マルチメーター
・力率計は、DGR試験器と位相計が必用ですが、位相計は一般的に50万円程度(双興PF-15Aなど)

MK-300Kは一通り校正できますが精度を考えると、電圧の場合はFLUKEマルチメーターと併用して校正しています。

以上 思ったことを記載してみました。

写真:三相電力計  DGR試験器と組み合わせると三相電力計の校正が出来ます。
 

再開おめでとうございます!

 投稿者:アオメール  投稿日:2009年11月14日(土)08時00分49秒
返信・引用
  北海道のアオと申します、どうぞ宜しくお願いします。
再開をずっと心待ちにしていました。

いま、とある客先より遮断器性能試験、パネル計器校正の見積依頼がきています。
校正器やタイミングチェッカーを持っていないのでどうしようかと悩んでいます。
OCRやDGRを使ってなんとかできないものか・・・
MK300(双興)なんて買ってくれそうにありませんし・・・
 

掲示板の開設

 投稿者:アルハイ  投稿日:2009年11月13日(金)18時13分35秒
返信・引用 編集済
  電気管理技術者のアルハイといいます。
電気管理技術者の技術向上を目的とした掲示板を開設してみました。
近況や技術向上の話題を提供してください。

最近の話題
・県内において志津見ダム、発電所が建設中です。
(現在、イームル工業&中電プラントのJVで発電機盤等を据え付けて、ケーブル敷設中でした。) 業者より、対向試験を頼まれるが約1週間携帯電話の通じない地下に入る必用があるのとテレコンは得意でない。(制御通信課に在職したことはあるが、通信の仕事はほとんどが鞄持ちでした。)

写真は、隣県の灰塚ダム発電所。(国土交通省が3年前に作る。)
 

発電機のタイムチャート記録

 投稿者:アルハイ  投稿日:2009年11月13日(金)16時13分45秒
返信・引用 編集済
  今日は、消防法による総合点検。(発電機点検を請け負う。)
【発電機の自動起動試験】
・停電
・発電機起動
・電圧確立
・送電
  上記の時間は一般的にストップウォッチ(ラップ計測)にて行うが、今日は日置のメモリハイコーダー8808-50にロジックプローブ(電圧入力)を接続して計測。
 