電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
Re: 発電機始動用鉛蓄電池の交換について
投稿者:
伊藤
投稿日:2013年12月 1日(日)19時01分25秒
返信・引用
>
No.1192[元記事へ]
アルハイさん こんばんわ
すぐに返答していただきありがとうございます。
発電機の保守業者ですか。先輩方の知り合いにいるかどうか、調べてみようと思います。
Re: 発電機始動用鉛蓄電池の交換について
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年11月30日(土)21時39分38秒
返信・引用
>
No.1191[元記事へ]
伊藤さん こんばんわ
発電機の保守専門業者などが実際に作業していますので最も良く知っています。
取りあえず私の解る範囲で記載してみます。
※ 手順につきましては、「-極」を接地(ボディーアース)している場合がほとんどなので、作業時の安全を考慮すると、記載の手順で良いと思います。
※ 極性間違いも起こらないと思います。
(参考)
制御等に使用する直流電源装置(DC110V)などにおいては、次の方法で施設される場合がある。
・「P」「N」へ接地を付けない非接地。
・直流地絡過電圧継電器(64D)を接地して中点が高抵抗接地される。
P(+55V)、アース(0V)、N(-55V)となる。(発電所、変電所、特高需要家などで採用。)
発電機始動用鉛蓄電池の交換について
投稿者:
伊藤
投稿日:2013年11月30日(土)20時38分18秒
返信・引用
アルハイさま、はじめまして。
某電気保安法人で見習いをしております伊藤といいます。
この掲示板をいつも興味深く拝見しております。
さて、題名についてお聞きしたいのですが、鉛蓄電池の交換手順は車などのバッテリーと同様に、
1:充電回路などを全て開放する
2:-、+の順でケーブルを外す
3:古い蓄電池を撤去し、台やターミナルを清掃する
4:新しい蓄電池を設置する
5:+、-の順でケーブルを取り付ける
6:充電回路を投入し、均等充電を行う
大体このような方法で良いのでしょうか?
また、作業中特に注意すべきことなどが有るのでしょうか?
ご教示頂ければ有り難く思います。
なお、交換する蓄電池は
古河電池製ベント形据置鉛蓄電池 HS-120-6E 12セル
です。
何卒よろしくお願い致します。
発電器用変成器他の更新
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年11月29日(金)00時14分3秒
返信・引用
発電機用VT、CT他の更新が実施されたのでVT、CT1次2次試験を実施。
1次側に電圧、電流を印加して、2次側の値と位相を確認する。
変成比、結線チャックが出来る。
発電機の場合は、並列を行う場合は同期をとるが、結線の誤りがあると非同期投入となり、回転機器等に機械的ショックが発生する。
VCT更新
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年11月29日(金)00時08分17秒
返信・引用
検定期限満了に伴う更新を実施。
6kVと異なり高額です。
Re: 日立 V-series
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年11月26日(火)17時44分0秒
返信・引用
>
No.1187[元記事へ]
しゅうさんこんばんは
この遮断器は、仕入値段で既設の2.5倍となっています。(7.2kV 1200A 20kA)
官庁関係でないと導入が難しいと思います。
全ての機器がメンテナンスフリーとなり、管理技術者の仕事が無くなっても寂しいので、安い機器を推奨します。
Re: 日立 V-series
投稿者:
しゅう
投稿日:2013年11月22日(金)20時19分7秒
返信・引用
>
No.1186[元記事へ]
アルハイさんこんばんは。
これは私もいいなと思ってました。メンテも楽ですが操作電源容量が小さいのも魅力です。比較的大きな需要家で予備発があるようなとこでは停電→各フィーダーVCB断→予備発起動→フィーダー毎にVCB順次投入ですが、操作電源用蓄電池設備のコストを軽減できます。ただこのような需要家は多くないですし、私もまだ現物は見たことありません。値段は従来品と比べてどの程度なのでしょう?
日立 V-series
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年11月22日(金)18時59分58秒
返信・引用
発電機用遮断器はハイブリッド形の注油不要タイプ。
(メンテナンス他は楽ですが、イニシャルコストは覚悟する必要があります。)
・使用前検査では、開極及び閉極時間の測定予定です。
最近行った GBR(OC、DG)リレーの写真です。
現場試験の下見
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年11月21日(木)20時07分15秒
返信・引用
高圧スイッチギヤの取替を行っている水力発電所。
※ 今日は、66kV VCT取替と水圧鉄管の補修。
当方は、変成器類の取替に伴いVT、CTの1次試験他を予定。
Re: サポート碍子
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年11月21日(木)20時00分27秒
返信・引用
>
No.1183[元記事へ]
しゅうさんこんばんわ
PP(ポリプロピレン製)ホルダーにおいては、ひび割れ、トラッキング、折損なども発生しているために取替をお願いしている事業所があります。
値段も200~500円程度と安いので消耗品と割り切ってます。
エポキシ樹脂、磁気碍子については耐用年数が延びますが費用は高くなります。
特高系の磁気碍子は100万円を超えるので、最近はシリコン製を採用する大手メーカーもあります。
《前のページ
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
次のページ》
以上は、新着順4451番目から4460番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順