電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
保護継電器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月18日(水)22時37分59秒
返信・引用
先般の継電器試験一式
工場及び現場試験
三江線
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月18日(水)19時42分44秒
返信・引用
今日は、県境近くで三次~江津間を走る三江線に出会う。
(寂しい1両。廃線が検討されている。)
発電設備単独自家用
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月18日(水)19時39分10秒
返信・引用
編集済
発電機単独運転の自家用電気工作物を点検する。
900kVAの内燃力発電設備の始動が悪い。
W氏がこれから点検・整備を始める。
今日の試験器具の整備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月17日(火)19時41分36秒
返信・引用
編集済
アルミケースを2個購入して機器の収納。
・メルプロダッシュのD2ケース用
・PHA-200A-11の50AクランプCT用
・D1ケースが収納不能のため新たにアマゾンに注文する。 明日には届く。
※ 改善事項(不具合改修)が直ぐ出来る便利な時代。試験業務、管理業務の品質向上が期待出来る。
5月30日は中央給電指令所が見学出来る。昔のこと研修中に自社(中之島)の中央給電指令所を見学したことがあるが若いときで記憶が飛んでいる。(警備が厳重で入場パスが必要でした。)
※ 参考に中央給電指令所(発電所ではありませんので誤解の無いように!)
http://www.kepco.co.jp/energy_supply/supply/sp_antei/shirei_01.html
関電の場合は、中央給電指令所、系統給電指令所、地方給電指令所。
中国電力の場合は、(中電と略すと日本では中部電力となるので注意。)中央給電指令所、地方給電指令所。
試験器具の整備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月16日(月)21時08分58秒
返信・引用
今日は時間に余裕があったので試験機器他の整備。
・安定化電源装置に接地端子の取付。
・メルプロケースの整備。(メーカー系の継電器試験屋さん以上に使いやすいようにしておく。)
電力の把握
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月16日(月)21時00分47秒
返信・引用
編集済
受電設備容量が小さい設備には、受電電力計(kW)が設置されいていない箇所がある。
電子式の場合は、有効電力パルス点滅時間にて現在電力が解る。(取扱説明書に記載あり。)
機械式(誘導円盤)の場合は、円盤の回転時間で電力把握出来る。
※ 銘板に1回転当たりの電力が記載されている。 大昔の電験三種の問題によく出題された理論でした。
昔に三種を試験合格された方は覚えておられるかな。(年とともに記憶が)
自宅の電子式、円盤式の電力が解るので子供の夏休みの自由研究にもよく活用した。
Re: お恥ずかしいのですが
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月14日(土)10時51分22秒
返信・引用
編集済
>
No.1884[元記事へ]
若葉マークさんへのお返事です。
こんばんわ
低圧交流系統の地絡過電圧継電器(OVGR)の整定についてですが、
TMEIC(東芝三菱)に任せた場合は、零相電圧=50%、動作時間=1.0Sに設定していました。
私の場合は、零相電圧=30%、動作時間=1.0Sに設定します。(変圧器容量 500kVA)
整定根拠としては
B種接地抵抗による抵抗接地、直接接地系統と異なり完全な非接地系統で中性点が不安定です。
よって残留電圧(残留零相電圧)も条件によっては出やすい系統です。
誤動作防止を考慮します。
※ 高圧配電系統は、接地用計器変圧器(EVT)3次制限抵抗により1次中性点が高抵抗接地となります。
制限抵抗=25Ωとすると一次換算=10,000Ωです。
一般的に地絡保護は、完全地絡の30%保護を目標にします。
※ 高圧配電系統は、6,000Ω検出のためその系統の対地静電容量により大きく検出値が異なります。
東京電力は異なります。(10%検出)
人工地絡試験を行うと地絡抵抗による零相電圧発生状況が解ります。
水抵抗と電圧計、電流計を準備して実証実験を行う。または停止時に対地制電容量を測定して電気計算すると詳細が理解出来ます。
今回のような交流低圧系統での低圧地絡保護は、対地静電容量が小さいので地絡抵抗6,000Ωにおいて90%程度の零相電圧が発生します。(0.01μF程度。正確には計算が必要です。)
この部分の整定については自主運用ですのでメーカー推奨値を考慮して決定してはいかがでしょうか。
※ メーカー試験員が必ずしも正しくは無いのですが。
お恥ずかしいのですが
投稿者:
若葉マーク
投稿日:2016年 5月14日(土)07時03分2秒
返信・引用
アルハイ様
先日のご教授大変ありがとうございました
例によってお恥ずかしいのですが
またご教授いただけましたなら幸いです
最近、太陽光発電所なるものの竣工・受電・連系なるものに立ち会う機会がありましたが
連系後二度も低圧OVGRが作動し、パワコン2系統のうち1系統6台がトリップしました
施工業者が絶縁測定しても悪くないとのこと
あと整定値が10パーセント 0.05Sになってたので0.05Sがきついのではと
イメージがあるのですが、判断ができません
整定値の確認方法のご教授いただけましたなら幸いです
耐電圧試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月13日(金)19時54分8秒
返信・引用
編集済
JEC、JIS規格に基づく耐電圧試験
・AC22,000V 1min
・AC1,500V 1min
※ 普段は省令に基づく試験を行うので電技・電技解釈も熟読。 内容は電力安全課とも打合せの上で法令違反の無いように行う。
太陽光発電設備の太陽電池モジュールの回路は、開放電圧×直列モジュール数=最大使用電圧
心配な場合は電力安全課に試験前に確認が必須。(親切に教えてもらえます。)
CT、VT1次2次試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月13日(金)18時17分20秒
返信・引用
編集済
VT1次、CT1次に入力する。2次側の値と位相角を確認する。
ここのところO県T市の発電所リプレースが連続する。工場試験、現地試験と長距離移動を要求されるので試験員の栄養補給にも気を遣う。?