電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
発電所のコンサル
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月26日(水)20時45分53秒
返信・引用
水力発電所のコンサル。
低落差に有効なチューブラ水車を使用。
電力さんにインピーダンスマップと変電所のフィーダーリレー型式、整定を文書で依頼。
・資料を揃えて系統連系リレーの整定見直しを行う。
Re: 商売繁盛
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月26日(水)20時36分3秒
返信・引用
編集済
>
No.1264[元記事へ]
しゅうさんへのお返事です。
しゅうさんこんばんは
中古変圧器は、中国地方ですと広島や大阪に専門業者がいますのでこちらを当たると必要変圧器が見つかる可能性が高いです。 ネットの会社案内等参考。
トンネル工事を行う土建業者(ゼネコン)を客先とする電気工事会社や電気設備リース会社を当たるのも一案です。
事故点を5回叩いたそうですが、そう簡単にトランスは壊れないはずですが。
2秒以内に遮断をしているのは確認? 私個人的には問題ないように。
トランスの状況が文面では完全に把握出来ないですが、1次、2次の各相間インピーダンスをインピーダンス計で計れば良いです。(簡易的に接地抵抗計固有の周波数でのインピーダンスを計るのも有効です。)
Re: 商売繁盛
投稿者:
しゅう
投稿日:2014年 3月24日(月)23時08分42秒
返信・引用
>
No.1263[元記事へ]
アルハイさんへ
こんばんは。
記事と全く関係ないのですが、6600/3300V,500kVAのタイトランスを探しています。中古品で心当たりのある方はおられませんでしょうか。同業者の客先で緊急を要するようで困っています。故障の意原因は短絡投入(コンデンサ不良)を5回ほど電気管理技術者に報告無くしたそうです。ちなみに接地コンデンサ(0.5μF/相)では0.5Aを計測したそうで、メガーでは二次側0Ωですが受電できています。テスターでは40Ωだそうです。アーステスター(交流)で測れば正確なインピーダンスは分かりそうですが、そんなことしても今更・・・ですので、とにかく代替品を探してあげたいと思い書き込みしました。すいません。
商売繁盛
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月16日(日)22時14分1秒
返信・引用
京都まで走って来たので、伏見稲荷へおまいり。
非常用予備発電設備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月13日(木)21時06分37秒
返信・引用
今日は非常用予備発電設備の3ヶ月点検。
SOG付PAS交換
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月12日(水)19時45分20秒
返信・引用
今年1月2日の定期点検において不動作(SOGトリップ不能)のPASの取替。
SOGの基板が焼損。(電源はキュービクルより)
今回は、VT、LA内蔵の全て同電位にしている。
CT極性の誤り
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月 5日(水)21時20分7秒
返信・引用
編集済
滅多に振れない動力用電流計を確認する。
S相(第2相)が他相の1.7倍程度示すので、CT2次側の極性誤り。
2次電流が1A程度なので活線で入替する。(電流が多いと止める。)
当然、CT2次オープンなので脱着時には火花が少し出る程度、電圧も数ボルト。
JEC規格
1次に定格電流印加、2次CTオープン状態で1分間継続。異常の無い事。66、77kVのCTで数千ボルト出るが端子台もしっかりしているので問題なし。
配電盤、継電器盤が接続されると低圧機器が破損する恐れ大。
続き
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月 5日(水)21時08分17秒
返信・引用
1.試験用圧力センサーの取付も電気屋の仕事。(取付後の校正も行う。)
落差が高くなると圧力が高くなるので準備するセンサーも変更。
2.発電機電流は遮断点を見つけ易くする。シャントを入れて交流波形を振らせる。
3.電圧変換器は自主製作。市販品の応答性が悪いため。(各試験会社は自主製作している。)
負荷遮断試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月 4日(火)22時23分44秒
返信・引用
今日は、G祥発電所の負荷遮断試験を行う。
メンバーは、C電グループのI工業&CPC
計測項目は、
1.シャントを入れて発電機電流
2.発電機電圧(電圧上昇が許容値内に納まるか)
3.鉄管水圧(圧力センサーを取り付けする。許容値内に納まるか)
4.回転数(盤等の速度信号を入力させる。許容値内に納まるか)
5.ガバナー開度
太陽光の使用前自主検査は簡単にできるが、火力発電所や水力発電所の場合は回転機器があるので負荷遮断試験が重要となる。
ケーブル診断 続き
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 2月26日(水)21時16分28秒
返信・引用
編集済
CFカードのデータを確認する。
長いケーブルは突入電流が大きく出るが、絶縁と処置が良すぎて電流変動やキックは出ない。
《前のページ
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
次のページ》
以上は、新着順4381番目から4390番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順