電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
保護継電器の試験業務
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月26日(火)22時56分22秒
返信・引用
編集済
・エヌエフ回路設計ブロック 4744 470031
近計システムのPHA-200B-01 を使っての試験業務
・TOSHIBA 51V(電圧抑制過電流継電器)
・複合器(発電機用)
40、87、87G、51G などの試験を行う
1.電気設計誤りを見つける
V0の極性 極性が接地側の V6 になっていない。
方向リレーは、不動作・誤不動作となる。 (図面、ベクトルの丸暗記 必須)
2.3CT方式で中性点結線が無い
改修前の同じ、 設計者は電気理論の習得が必須。
電力設備においても常に疑問を持っても確認!
毎日が技術の習得 明日はKFコンビによる40他の単体試験を行う。
Re: シースアースの接地抵抗
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月26日(火)06時13分19秒
返信・引用
>
No.5474[元記事へ]
高圧ケーブルのシースアース
> 電力安全課にも聞いてみます。
昨日、電力安全課の技術係長T橋担当官より電話
解釈に問題ないとの連絡あり
TOSHIBAテストプラグ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月25日(月)22時08分12秒
返信・引用
TOSHIBAテストプラグの準備
HIOKI検電器が使い安いか使ってみる。
直接接地系の地絡電流
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月24日(日)20時45分28秒
返信・引用
・6kV非接地系統の地絡電流は小さい。
(10A以下 大きいと分散リアクトル接地などで工夫する。 B種接地抵抗許容値に影響するので電力会社も大変苦労する。)
・直接接地系となると短絡電流より地絡電流が大きる。
保護リレーもインピーダンスを正確に測定で出来なくなるので、他回線補償回路を組む。
それぞれの接地系統で電気理論を習得する必要がある。
特に非接地系統については難しいので正しい理論を習得しておく必要がある。
先日亡くなられたS田さんが非接地系統バンク当たりの対地静電容量測定ごとの地絡電流、零相電圧表を作っておられた。非常に参考になり常に業務では使うようにしている。
TVD-1000K
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月24日(日)20時12分22秒
返信・引用
編集済
最近の絶縁耐力試験は、好んでOCR-50CKTとTVD-1000Kを好んで使う。
電流回路にはアレスターを挿入して異常電圧による感電防止!
※ 9電使用の三美テックの試験装置(6kV)も挿入している。
車ではシートベルトの役目なので費用がかかっても安全第一
高圧絶縁ゴム手袋、ゴム長靴を装着するより有意義と思う。
(当然の事 法令に抵触しないこと)
防具・保護具の耐電圧試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月24日(日)11時41分14秒
返信・引用
労安法により6ヵ月毎の試験を実施する。
(活線作業、活線近接において必要。 某大阪のお客さんは作業内容を説明すると不必要と判断されて耐電圧試験を中止しました。)
私の場合は活線作業は無いですが活線近接はあり 法令遵守!
外付け制御電源外部抵抗有り
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月23日(土)08時46分13秒
返信・引用
編集済
この87(比率差動継電器)は引出して試験すると焼損させる場合が多い。
旧式の保護継電器への制御電源供給は、DC110Vを外部抵抗で分圧してリレー本体には低い電圧を供給しているケースがある。
リレーを外して直接110V印加で焼損させる。
旧式のタイマーでも同様なものがあった。
このあたりは継電器試験会社で経験していないと、予備知識無く素人が安易に試験すると継電器を壊しに行くことになる。(電力会社系のプロでも焼損させていた。 焼けた場合は如何に早く交換機種を持ってくるかが勝負) 要注意!
新型メルプロダッシュ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月23日(土)01時06分59秒
返信・引用
新型メルプロダッシュの試験ケース準備
急ぎで試験配線を事前準備する(間違えないようにマークチューブを入れる。)
機種により端子台の有無がある(以前、フィーダー用を実施して必要端子台を外したか?
接点回路の端子台が無い! 無電圧接点なので何とかなるか?)
取扱説明書の準備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月23日(土)01時02分4秒
返信・引用
編集済
・富士電機製の40、87を実施予定
・三菱電機製の40他発電機保護継電器
・三菱電機製の系統連系保護継電器
来週は保護継電器試験で中国地方、九州地方を移動する。
・試験業務、87を実施予定・富士電機製の40、87を実施予定
保護継電器試験業務の調査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月23日(土)00時55分56秒
返信・引用
編集済
富士電機製の保護継電器をチェックする
メカタイプなので容量も必要!
SOUKOU試験器を主体で使うか?
87もOCRテスタ-と差動ユニットを使えば何とかなる!