Re: 太陽光発電所

 投稿者:しゅうメール  投稿日:2015年 6月12日(金)11時25分58秒
返信・引用
  > No.1662[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

書き方が悪くてすいません。
振替とは系統変更の意味です。Ⅴ0バランスとHご指摘の通り残留電圧の意味です。
別バンクの地絡を拾う事はないのは当然かと思いますが、電力ではそういう事例がいくつも上がってきておりという私も電力も「謎」ですね。という事になっています。いくつか上がってきているというのは私だけでなく他の管理者の管理先も含めてという意味です。「地絡過電圧発生」メール発報→現地に出向くとOVGR動作でPCS停止→運転制御に問い合わせる→「貴発電所の連係フィーダーでは事故は起きていません。因みに同時刻に別バンクで地絡事故が起きています。」という流れです。ですから正確に言いますと、別バンクの地絡を拾ったのではなく、OVGRが動作した同時刻に、別バンクで地絡事故が起きていた事実があるという事です。
 

継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月11日(木)19時51分45秒
返信・引用 編集済
  TMEIC(東芝三菱電機産業システム株式会社にて保護継電器の試験を行う。

試験装置は、エヌエフ回路設計ブロックの
・RX4713(電流三相保護リレー試験器):2,800,000.-
・RX4718(電圧三相保護リレー試験器):2,400,000.-
合計 540万円(税別)
※ 某電力会社だと、これにマルチメーターを接続して試験を行う。

当方所持のRX4744の場合は、高確度出力によりマルチメーター不要とカタログに記載。
※ 発信器のみなので、出力値を計測用マルチメーターにて確認するのが理想。
一番下の写真がRX4744「電圧4相、電流4相 保護リレー試験器」小さくて高性能試験器。
上記の試験器2台より融通が利く。

来週は、エヌエフ回路設計ブロックの横浜本社を訪問。
所属団体における見学会をビックサイト(スマートコミュニティJAPA2015)にて行い、翌日は希望者のみエヌエフ回路設計ブロックの見学を行う。
見学希望者も10名を超えているのが現状で意欲のある方々。(電気管理技術者におけるNF試験器の所有者は少数。東京中心で所有。)
 

110kV 50MW 風力発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月11日(木)19時36分51秒
返信・引用
  コンサルを行っている発電所?(主任技術者補佐)

電圧の高いので第二種電気主任技術者を紹介して、使用前自主検査及び安管審の助成を行う。
※ 今後は定期安管審の導入予定。
 

今日は早朝より点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月11日(木)19時31分37秒
返信・引用
  内燃力発電所(単独運転)事業所の点検。
砕石場なので戦場のような感じ。
 

Re: 太陽光発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月11日(木)19時22分6秒
返信・引用 編集済
  > No.1661[元記事へ]

しゅうさんへのお返事です。

こんばんは、「同一バンク別フィーダーでの線路振替」
線路振替とは?(意味がわかりません。)

> もうひとつ、同一変電所別バンクの地絡をOVGRが拾うという経験がおありかと思います。運転制御に確認すると「それはないはず」と言いますが、連係線路のV0バランスも崩れると思うのですがいかがでしょうか?
※ 同一変電所別バンクの地絡をOVGRが拾うという経験がおありかと思います。絶対にありません。

※ 別バンクの零相電圧を他のバンクが検出することはありません。
   バンクとは、トランスバンク(TrB)の略を電力マンは使用します。
   たとえば1TrB 52F11~18、2TrB 52F21~28、3TrB 52F31~38 と各フィーダーが接続されています。同一バンクであれば各地点の零相電圧は同一です。他バンクは並列運転をしない限り絶縁されていますので零相電圧が発生することはありません。


「連係線路のV0バランス」とは?
初めて聞く用語で意味がわかりません。 電力用語で言う残留電圧のことでしょうか。?

各バンクとフィーダーの整合性を整理した方が良いかと思います。配電用変電所の詳細は電力所の制御課が詳しく知っており、営業所は配電線路管理なので電力所からの連絡で整定等を知らされます。(別会社みたいなものです。)
 

Re: 太陽光発電所

 投稿者:しゅうメール  投稿日:2015年 6月11日(木)17時27分44秒
返信・引用
  > No.1417[元記事へ]

アルハイさんいつもお世話になります。
当方が管理する太陽光で電力作業(同一バンク別フィーダーでの線路振替)でOVGR(O社製)が時折動作するのですが近接する発電所のOVGR(ちなみにM社製)は拾った事はありません。試験記録ではO社製が設置された発電所では動作電圧74V、M社製が設置された発電所では73Vとほぼ同じです。因みによく止まるO社製が設置された発電所は線路のほぼ末端で、M社製OVGRの発電所とは連係(受電)点で400?ほど離れています。

もうひとつ、同一変電所別バンクの地絡をOVGRが拾うという経験がおありかと思います。運転制御に確認すると「それはないはず」と言いますが、連係線路のV0バランスも崩れると思うのですがいかがでしょうか?
 

電流出力

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月 9日(火)21時54分1秒
返信・引用 編集済
  SOUKOU DBT-150にて150Aを流す。
負担を考慮して電流印加線8sqを製作する。
リレーは単体試験。
 

コンデンサー不良

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月 8日(月)20時30分33秒
返信・引用 編集済
  先日、SOGが「DGR」により動作し、PASがトリップがする。
  見事に函体の膨張が容易に解り、内部圧力スイッチが動作している。
  盤設計が悪いためSC、SR異常トリップ回路が形成されていない。

事故時にPASと電力会社の52F11(1TrB1号フィーダー用CB)がシリーストリップする。
零相動作電圧が5%(190V)のところ650Vにて動作する緩慢な動き。
動いただけましで79成功により波及無し。
 

年次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月 6日(土)19時50分24秒
返信・引用 編集済
  発電所の年次点検(地下発電所)
・30代の若者との業務遂行(理想は20代の時に体で覚える。)
 

発電所の保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月 3日(水)21時19分8秒
返信・引用 編集済
  国の水力発電所
グラフィックパネル操作方式。保護リレー出力はオシロにて(DC5V)
この試験器セットでアルファードハイブリッドが購入できる。
さすがに、700万円のExecutive Loungeには少し届かない。
 