電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
バイオマス発電所の点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月 2日(日)21時14分58秒
返信・引用
今日はバイオマス発電所の点検を行う。
太陽電池モジュールのチェック
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月 2日(日)21時12分3秒
返信・引用
不良は無いと思って測定を進めたら、不良を検出。
電圧波形を記録する
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月 2日(日)21時09分48秒
返信・引用
停止操作、復元操作において
MCCB「OFF」→ CB「OFF」→ PAS「OFF」→ 作業 PAS「ON」→ CB「ON」→ MCCB「ON」
適切化確認する。
※ MCCB「OFF」において高い電圧が発生する。
トランス接続状態において高圧をOFFした方が良い。
暇潰しに実回路にて何回も実験する。
地絡回路判明
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 1月31日(金)19時46分24秒
返信・引用
編集済
予想できる回路のマグネットSWを強制的にONする。
取りあえず不良回路判明。
今回の地絡(漏電)では、地絡発生と同時に自動扉が開く。
※ シーケンス回路不良。
シーケンス回路の電圧コイル側を電源接地極側に組む必要がある。
出来れば制御回路は複巻トランスによって電源と絶縁が理想だが、シーケンスが解らない業者の場合は電源回路から直接シーケンスを組む。
接地極と非接地極を電気主任技術者の立場では改修させる。(または自分で改修。)
※ 自動扉業者は異常なしで帰ったとのこと。 異常時(漏電時)に異常現象が起きれば大変。
大型クレーンなどであれば人身事故となる。
無知が犯罪となる場合があるので常に技術習得に努める。(電気技術者の異常トラブル対応などに記載されている事例。)
漏電調査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 1月31日(金)19時36分33秒
返信・引用
リークロガーの閾値を200mAに設定する。
ロガーなどの設置数を10回路設けたところ、3回路が閾値を超えていた。
方向性(67)機能のリークが検出できれば良いが無方向製なので、ロガーに記録されて電流値の最も大きな回路が地絡回路。
※ 完全地絡などが発生するとB種接地の電位が上がり健全回路においても地絡電流が検出される。
懇親会
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 1月31日(金)00時47分35秒
返信・引用
久しぶりの広島市内にての懇親会
Re: 太陽光発電について
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 1月29日(水)11時38分2秒
返信・引用
>
No.4301[元記事へ]
直接メールにてIさんよりご指摘(単独運転防止装置の動作を質問者が望んでおられる!)を頂きましたので追加記載します。
写真記載のTMEIC PVL-L0500の例
単独運転防止機能(メーカーによって各種の方式採用)
受動方式:電圧位相跳躍(PDR):整定10deg
能動方式:周波数シフト
故障表示例
UF207:同期外れ(電圧波形に歪みが発生) 軽故障
UF218:系統瞬時不足電圧 軽故障
UF221:電圧位相跳躍 系統異常
UF202:系統不足電圧(UV) 系統異常
この機種は電圧波形記録がありませんので状態履歴より確認してみます。
写真より
17年8月16日 15時40分00秒より
同時刻に UF202、UF218、UF207となっています。
当方の管理太陽光発電所が接続の配電線(52F1系統と仮定 配電線より変電所の母線
に対して!)は逆潮流が無いようにしています。
よって52F1トリップの場合は、発電容量より負荷が多い為に電圧が瞬時に下がり、
PCSは瞬時電圧低下を検出します。
その後、単独運転防止装置(位相跳躍など)と不足電圧検出(27)の整定値
により早い方が動作します。(ここで言う整定値とは動作時間を意味します。)
この52F1トリップにおいては電圧位相跳躍は働きませんでした。
単独運転防止装置は
52F1トリップの場合に負荷と発電が平衡したら単独運転となり27不動作となり
単独運転検出(能動、受動)で解列させます。
単独運転防止装置の方式
・SMA
受動的方式:周波数変化率、能動的方式:助長式位相シフト
・デルタ
受動的方式:電圧位相跳躍検出、能動的方式:周波数シフト
・HUAWEI
受動的方式:電圧位相跳躍検出、能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式(新型能動的方式) ※ どうもHUAWEIは高速に単独運転を検出できるみたい。(スマホでも活躍!)
その他は当方が未管理の為省略
サージアブソーバーについて
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 1月29日(水)09時43分5秒
返信・引用
編集済
中部精機株式会社に「電源ラインを遮断したときに発生するサージにより、お客様の機器が誤動作したり、破損にまで至る場合がある。」との事でCR方式の制御素子で電源遮断時に発生するサージを吸収して機器を守る サージアブソーバー(サージ抑制効果)が商品化されています。
※ 確か財団さんはかなり前から使われていたと思います。
停止操作(個人的な方法です。)
・負荷に接続されるMCCBはON状態で高圧回路の停止を行う。
変圧器2次巻線による放電コイル的な抑制を期待する。
・高圧回路の停止も高圧コンデンサによるサージ吸収、変圧器による放電コイル的な抑制を
るため一括での停止。
復電操作(個人的な方法です。)
・保護装置の電源が活きる手順とする。(又は仮設電源)
・工事業者(工事会社の手順)
工事業者が作業を行った場合は電源ラインの結線変更も考えられるので高圧変圧器を
充電して電圧・相回転を行った上でMCCBによる送電が必須です。
・突入電流、開閉能力に応じて、又客先要望を第一とした手順としています。
小規模の場合はPASによる一括投入も行います。(個人責任にて)
※ MCCB、開閉器の開放がサージ発生に起因する障害の恐れがあるので取りあえず
アブソーバーを購入する。
電圧サージで機器が壊れる2
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 1月29日(水)09時14分58秒
返信・引用
1次電圧について
ON時:問題なし
OFF時:サージ検出
電圧サージで機器が壊れる1
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 1月29日(水)09時12分29秒
返信・引用
編集済
電圧サージで機器が壊れるとの事で調べる。(簡易的に負荷接続無し)
調査は、110/220VトランスのON,OFFで1次、2次電圧を調べる。
2次電圧について
ON時:問題なし
OFF時:サージ電圧検出