電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
昨日からの仕事
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月29日(火)20時59分27秒
返信・引用
一昨日に瀬戸大橋を渡りT島県に来る。
PF-15A、13レンジ等を87G、40の試験を行う。
塩害障害
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月26日(土)16時23分31秒
返信・引用
編集済
昨日の最近の暴風により潮風が付着。(雨無し)
深夜の湿潤によりリークが発生して責任分界点のコネクターカバー及び絶縁電線が焼損する。(燃える)
※構内側は融着にて充電部を覆っている。(リーク光発生あり。)
急遽、電力と調整して復旧する。
・電力側は活線にてテーピング
・構内側は停止して清掃、シリコングリスを薄く塗る。
PAS1次側のブッシング内側の清掃は難しい!(活線状態)
シリコンスプレーを行うが、スプレーにLPGガスを使用しているので、吹き付けた瞬間に火を噴く。
諦めてモールドコーンPAS(官公庁、電力仕様)を提案する。
風力の受電設備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月26日(土)16時17分36秒
返信・引用
昨日は風力設備を見学。
次年度は連系リレー他の試験があり、参考見積もりを提出済み。
シーケンス改造
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月22日(火)23時17分23秒
返信・引用
今日は発電所2箇所の改修工事を行う。
・12用のボルテージセンサーと13用(誘導機の自動投入)ボルテージセンサの取替のために電圧設定をSOUKOU試験器のFVTにて行う。
※ 回転数をタコジェネにて回転数/電圧を発生させて、費用の安い電圧検出をさせる。当然のこと周波数検出の方が精度は上がるので、大きな発電所はパルス検出が主流です。
・一般の電気屋さんにて発電機盤改修したために、不具合が生じた。(自動投入回路があるために遮断器再投入)
86回路の2重化を行う(86のキープリレー、21回路、65回路、52回路の2重化)、CBトリップフリーと同じ考えで86優先回路を作成、何とか今日中に作業が終了する。
今日は休み
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月20日(日)07時15分27秒
返信・引用
昨日は官庁関係2箇所の定期点検を行う。
発電機メンテナンス後に受電設備を実施。
今日はホテルよりC電本社横の郵便局を写す。
今日は久しぶりの月次点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月18日(金)22時02分13秒
返信・引用
ここのところ試験業務が多かったが、月次点検をこなす。
先般の絶縁耐力試験時の参考写真を載せてみます。
1.日新電機製の系統連系リレー
2.撤去したケーブルと端末部(Tr接続側)
3.22kV GIS
今日は防具、保護具の試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月17日(木)18時27分36秒
返信・引用
今日は特高事業所の風車検電器の耐電圧試験他を行う。
空港の点検及び絶縁マットの耐電圧試験を行う。
今日も絶縁耐力
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月16日(水)21時10分27秒
返信・引用
編集済
22kV EM-CET 3×100sq 35m 1号TrB側
印加電圧 DC 57,500V
ターミネータを設置する前の絶縁耐力試験を行うが、工事業者の方がシース、半導電層の剥ぎ取りをしていないので、こちらが特高ケーブルの剥ぎ取り、つい手を抜き縁面距離が短いせいか50kV放電。(6kVと異なり大きな音)
面倒なのでシリコンオイルにて処理。
終わってから Kんでん中国支社へ
部長に特高系の営業を兼ねて挨拶。
今日はH支部の忘年会とのこと。(忘年会より営業を優先。終わって18時より忘年会に出席。当方はこれから高速に乗る。)
早朝より動き回る
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月16日(水)21時00分48秒
返信・引用
・O田市にて消防法による非常用発電機の試験を行う。
・H県K広島町の水力発電所の職員の方と外部委託にて打合せ。
(私の上司は、黒四の建設事務所の職員でした。)
・C国四国産業保安監督部を通り過ぎる。
Re: リレー試験器の極性ランプ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月16日(水)20時53分6秒
返信・引用
編集済
>
No.797[元記事へ]
でんでんさんへのお返事です。
> リレー試験器にて、各種リレー試験を行うとき、試験器の電源極性を極性ランプで確認しますが、
> そもそも、極性が違うことで試験に影響するということがよく分かりません。
> どなたかお教えください。宜しくお願いします。
こんばんは
極性とは「継電器では相対的時間的方向」を意味します。
継電器試験を単体、接続試験を切り離して試験される方は極性を合わせる必要はありませんが、次のような試験の試験方法では、極性あわせが必要です。
例)過電流継電器 (相順をA→B→Cとする。)
・CT用TT接続バーを接続のままで電流印加する。B相に混触防止の接地がある。
・トリップ用Capに電圧印加する場合VT用TTに印加する。
(VT2次とRy側が切り離し出来ない1端子の場合は、AC相はヒューズにてバックチャージ防止で切り離し出来ますが、Bは混触防止の接地があります。)
・発電機は非接地ですが、商用電源は一般的な回路は接地方式です。
※ 特高混触防止はA種、高圧混触防止がD種。電技を確認ください。
私が試験を行う場合は、基本的に接続線は外しません。(外した場合は外した箇所の確認試験、シーケンステストが必要になります。)また商用電源を使う場合には絶縁トランスにて試験回路と絶縁します。
上記のような試験の場合に電流印加と電圧印加の極性が合っていないと短絡となり試験不能です。
また、接地回路に商用を印加すると極性あわせが必要になります。またELB設置回路は接地回路に印加するとトリップします。
リレーを裸にした(接続線を外した)状態で試験する場合は関係ありません。
《前のページ
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
次のページ》
以上は、新着順4791番目から4800番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順