電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
発電機保護継電器
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 2月11日(木)07時35分8秒
返信・引用
富士電機とオムロンの保護継電器
※ 界磁喪失継電器と比率差動継電器他
DC高圧絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 2月11日(木)07時31分22秒
返信・引用
太陽光発電設備の使用前自主検査では電技解釈により絶縁耐力試験を行う。
※ 低圧の場合はJIS証明が出来れば省略可であるが書類が準備不可であれば行っておくのが安全管理審査合格の基本。
SPD切り離し。SA接地線の切り離し。
漏電箇所の探索
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 2月11日(木)07時22分49秒
返信・引用
1日数回、継続時間5秒程度の漏電。
流石に漏電ロガーのお出まし。日置電機、共立電機のロガーにて10回路探索を繰り返す。
原因は、数秒動かすリフターの上下
※ 病院の電動ベットも同じように1日1、2回が数秒。
電力自由化
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 2月 7日(日)09時49分56秒
返信・引用
編集済
4月から一般家庭も電力自由化。
新電力、東京電力などが新プラン、新単価を発表しているが電力使用状況(日負荷曲線)を計測装置により把握しておく必要がある。
・当方にとってお宝契約は、新規加入が終了する「ファミリータイム1」
取りあえずデイタイムも使うので平均単価は、19.8円/kWh
※各地域、電力会社によりプランもいろいろ
当地域は、従量電灯A他の低圧電灯系にブレーカー契約(主開閉器契約)無しが基本であるので助かる。
※ 太陽光発電が昼間帯に発電し、夜間に停止する。電力会社のピークが夕方?
これからは夜間使用の恩恵が無くなりそう。今のうちに未加入者は設備設置と加入を!
太陽電池モジュールの絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 2月 6日(土)21時21分4秒
返信・引用
開放電圧により試験電圧を決める。
裕度を考慮して DC1,400Vに決める。
印加状態もHIOKIのマルチメーターにて確認する。
各部の電圧印加状態は、低圧ゴム手袋を装着してマルチメーターにて確認する。
接地抵抗測定
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 2月 6日(土)20時31分8秒
返信・引用
今日の太陽光発電所の接地抵抗測定。
太陽電池モジュール接地箇所の接地極が連接されている。(メッシュに近い)
大規模接地なのでP点(電圧)極を200m延伸しての測定。
誘導他も無いのであえて電圧降下法は行わず。(予算の関係)
直接地接地などの地絡電流が10,000A以上流れるようですとメッシュの低接地抵抗値が必要です。
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 1月29日(金)20時37分9秒
返信・引用
今日は中国電力(株)中電三隅火力発電所(石炭)1,000MW隣接地での試験業務。
SOUKOU試験機による絶縁耐力試験
耐電圧試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 1月27日(水)21時08分48秒
返信・引用
今日は、JEC-210、JEC-0102による耐電圧試験
AC22,000V 1min
昨日までの通行止めが解除されてた高速道路を走る。
電力営業所の雪害停電応援部隊に出くわす。 尾道営業所→浜田営業所
パワコン 電圧位相跳躍
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 1月25日(月)12時51分19秒
返信・引用
編集済
受託太陽電池発電所より系統異常のメール(1/25 9:56:51.257)
確認事項
・パワコン:電圧位相跳躍検出
・メモハイの波形より RMS約90V(50mS 主保護の高速度遮断)
原因
・中電三隅火力→220kV→~西島根変電所間の系統事故 →110kV→金城変電所→66kV→江津変電所
→1TrB 6.6kV → 位相跳躍検出無し
→2TrB 6.6kV → 位相跳躍検出
※ 位相整定、メーカー他の各条件により検出の有無が別れる。電圧低下ぎりぎり、時間にて除外 位相跳躍判定してしまった。
参考に整定を
59:241V 1S
27:178V 1S
95H:61.2Hz 1S
95L:58.2Hz 1S
位相跳躍:10° 0.5S以内 保持5S
周波数シフト:3Hz
その他省略
瞬時電圧降下
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 1月25日(月)08時09分13秒
返信・引用
編集済
昨日は寒波により大荒れ
・1/24 22:17:20.984 自宅にて瞬時電圧降下
レコーダー設定:127.2V降下
※ 電圧は25V程度に降下 継続時間:134mS
多分、6kV同一バンク(配電用変圧器)の他の配電線における短絡事故による電圧降下。
(受託事業所より停電メールが来る。 停電条件閾値 0V)
事故発生から事故遮断まで電圧低下が起きている。
電力会社の特高66kV以上においては、事故解析のために電圧、電流をオシログラフにて記録しているので保護継電器動作においては正常動作の有無確認を行う。
《前のページ
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
次のページ》
以上は、新着順4021番目から4030番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順