【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


日本料理店

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 5月17日(日)20時48分53秒
返信・引用
  昨夜は、新規店を開拓する。
「美味しんぼ」にも登場するお店、アルコールは「モエ、シャンドン  ハーフ」を頂く。
ふぐの白子、赤名和牛のステーキ他  費用は○○千円。
十分な美味しさに満足する。
 

110kV 10MW 太陽光

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 5月17日(日)20時24分18秒
返信・引用
  110kV GIS 中国製     太陽モジュール 10MW
  最も近い特高が110kV
 

連係変電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 5月15日(金)20時10分14秒
返信・引用 編集済
  当地方最大の太陽光発電所の建設が計画されている。
  接続予定の変電所は、110kV電圧(抵抗接地系統)のみなので負担金を考えると110kVとなる。
電気主任技術者資格は、電気2種以上。
  予定敷地であるゴルフ場は、電気管理技術者のT中さんが管理中。

※ 最近はあらゆる再生可能エネルギーの発電所、しかも規模が大きい、レベルも高い、この機会に検査に入り込まないと永久に小規模発電所に埋没してしまう。
 

風力発電施設

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 5月14日(木)19時14分2秒
返信・引用
  今日は1,670kW×29=48,430kW 風力発電設備(連係電圧110kV)の建設現場にお邪魔する。

D主任技術者は、元O・企業のF谷さん
  今後の使用前自主検査、安全管理審査に対してコンサルを依頼される。(M井物産系列、部長が東京より来県中)

併せて13,000kW(22kV)太陽光発電所の建設現場コンサルも依頼される。

※ 安全管理審査も何度も経験すると要領が解ってくる。現場の絶縁耐力試験もAC、DCとも275kVを経験し、保護装置も並行二回線のキャリヤリレー(メイン44)を完全習得?
  とりあえず再生可能エネルギー現場(発電所)のお手伝いの真っ最中!
 

発電所の試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 5月 9日(土)22時29分40秒
返信・引用
  今日は早朝6時前に出発し、2時間かけて発電所に向かう。

保護継電器試験他を行う。
 

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 5月 7日(木)21時32分31秒
返信・引用
  SOUKOUのIP-11K75M(交流耐圧試験装置)にて交流絶縁耐力試験を行う。
リアクトル併用で440mAを供給する。
 

Re: ご教示お願いいたします

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 5月 7日(木)21時26分49秒
返信・引用 編集済
  > No.1639[元記事へ]

初心者ですさんへのお返事です。

こんばんわ
質問内容が図面無し、機器の定格が未記載、シーケンス動作が未記載で理解できない部分がほとんどです。
この質問内容から回答するには非常に頭が痛いです。(単線結線図、シーケンス図面etc)

> 特高からトランスで二次三次415Vにおとしてます(変圧器の二次巻線、三次巻線の意味ですか。)
(特高電圧?、二次6600V? 三次が415Vでしょうか。?)

> 低圧母線(415V?)が東西二本あり(二重母線ですか?)各々進相コンデンサ(容量?)を
> 三台ずついれ(入り? 計6台ですか?)ですが自動力率調整にせず
> 手動で昼間各1台運転夜間に三次1台開放する運用をしてました(?)
>
> 停電じは発電機が415V自動運転しますが(容量?、電圧415V?)
> この際コンデンサが各1台投入状態になるので力率は進むとおもわれます
> これで発電機に支障ないでしょうか?(受電電圧無し(27条件)でコンデンサトリップのシーケンスはないのでしょうか。)

※ 発電機の定格力率が銘板に記載されていますので、停電時に発電機供給しているときの力率が満足されれば問題ありませんが、極端に進み力率となると電圧制御不能となります。
   停電試験を行い確認が必要です。

> 発電機運転中にコンデンサ切って大丈夫でしょうか
※ 遮断容量が満足すればOKです。

適した回答は、ここの設備を設置したメーカー、工事業者又は電気主任技術者に聞く内容です。
 

ご教示お願いいたします

 投稿者:初心者です  投稿日:2015年 5月 7日(木)01時26分8秒
返信・引用
  初めまして

初心者です  以下ご教示頂けましたなら幸いです

最近新しく現場移動で特高受電の管理をしています

特高からトランスで二次三次415Vにおとしてます
低圧母線が東西二本あり各々進相コンデンサを
三台ずついれですが自動力率調整にせず
手動で昼間各1台運転夜間に三次1台開放する
運用をしてました

停電じは発電機が415V自動運転しますが
この際コンデンサが各1台投入状態になるので
力率は進むとおもわれます
これで発電機に支障ないでしょうか?
発電機運転中にコンデンサ切って大丈夫
でしょうか

よろしくご教示頂けましたなら幸いです

 

今日の定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 5月 3日(日)20時30分54秒
返信・引用
  柱状の22kV PGSの点検を行う。  

SOG誤動作

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 5月 2日(土)19時55分13秒
返信・引用 編集済
  SOG継電器「GR」動作にて、PASトリップ。 ※ 写真はリセット後

・配電用変電所のV0検出無し。(無方向の0.4A整定なので地絡事故無しにて動作と判定)
・基板に蟻の侵入無し。
  ※ 今度、動作した場合はリレーの交換。
     数年後は売電単価アップのため全設備更新予定。
 