【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


保護協調シミューレート

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月26日(火)11時37分29秒
返信・引用
  某施設の保護協調

速く動作する順番に列記
1.51R
2.TR1次PF
3.MCCB

   官庁施設でもあり改修を提案しなくては!
 

Re: 交流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月26日(火)09時41分52秒
返信・引用
  > No.4898[元記事へ]

参考です

・交流絶縁耐力試験の充電電流は、1650mA と大きな値。
・リアクトルによる補償は、1600mA
・電源側(変圧器)の負担は、170mA

一般的な1.95kVAの変圧器、OCRテスターでは試験不可です。
 

Re: 高圧ケーブル絶縁耐力試験

 投稿者:保全係A  投稿日:2021年 1月25日(月)23時58分13秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

ありがとうございます。

> 保全係Aさんへのお返事です。
>
> > ケーブルシースの絶縁抵抗測定と
> > 抵抗測定'(導通確認)はこの方法でいいでしょうか?
>
> 遮蔽層の抵抗測定は行ったことはありませんが、図面の通に行えば良いと思います。
> ・低抵抗を測定するのであれば直流の1A程度流せば小さな値が求まります。
>
> ガードを使って単体の絶縁抵抗測定
>    ほとんど絶縁診断となっていますので絶縁耐力試験と分けて考えると如何でしょうか。
 

Re: 高圧ケーブル絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月25日(月)23時01分6秒
返信・引用 編集済
  > No.4900[元記事へ]

保全係Aさんへのお返事です。

> ケーブルシースの絶縁抵抗測定と
> 抵抗測定'(導通確認)はこの方法でいいでしょうか?

遮蔽層の抵抗測定は行ったことはありませんが、図面の通に行えば良いと思います。
・低抵抗を測定するのであれば直流の1A程度流せば小さな値が求まります。

ガードを使って単体の絶縁抵抗測定
   ほとんど絶縁診断となっていますので絶縁耐力試験と分けて考えると如何でしょうか。
 

Re: 高圧ケーブル絶縁耐力試験

 投稿者:保全係A  投稿日:2021年 1月25日(月)22時52分39秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

画像添付します。
ケーブルシースの絶縁抵抗測定と
抵抗測定'(導通確認)はこの方法でいいでしょうか?


> 保全係Aさんへのお返事です。
>
>
> > ①雨天日に試験した場合、漏れ電流値は増加傾向になると思いますが、
> > 良否判定とは別の考え方でいいですか?(規定電圧に規定時間耐えればOK)
>   雨天時にはケーブルヘッドの表面漏洩により電流は増加します。
>   当方は絶縁診断ではなく、絶縁耐力試験器(容量の大きい)を使いますので単位も
>   μAでは無く、mAですので電流変化もほとんどありません。
>   あくまで絶縁耐力試験として省令に基づく試験としています。
>
> > また、漏れ電流値増加によるケーブルへの懸念等はありませんか?
>   表面漏洩により電流は増加します。本体の電流増加ではありません。
>
> > ②ケーブルシースの絶縁抵抗測定と抵抗測定を
> > 併せて実施しますが、抵抗測定の方法がいまいち分かりません。(DMM使用しての方法)
>   質問内容が解りませんので回路図を用いて質問して頂くと助かります。
 

保護継電器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月25日(月)22時43分39秒
返信・引用
  整定値に疑問を持っての保護継電器試験  

交流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月25日(月)22時39分46秒
返信・引用
  交流絶縁耐力試験の充電電流は、1650mA と大きな値。

高圧ケーブルと誘導発電機を一括にて試験実施
 

Re: 高圧ケーブル絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月25日(月)22時37分18秒
返信・引用
  > No.4895[元記事へ]

保全係Aさんへのお返事です。


> ①雨天日に試験した場合、漏れ電流値は増加傾向になると思いますが、
> 良否判定とは別の考え方でいいですか?(規定電圧に規定時間耐えればOK)
  雨天時にはケーブルヘッドの表面漏洩により電流は増加します。
  当方は絶縁診断ではなく、絶縁耐力試験器(容量の大きい)を使いますので単位も
  μAでは無く、mAですので電流変化もほとんどありません。
  あくまで絶縁耐力試験として省令に基づく試験としています。

> また、漏れ電流値増加によるケーブルへの懸念等はありませんか?
  表面漏洩により電流は増加します。本体の電流増加ではありません。

> ②ケーブルシースの絶縁抵抗測定と抵抗測定を
> 併せて実施しますが、抵抗測定の方法がいまいち分かりません。(DMM使用しての方法)
  質問内容が解りませんので回路図を用いて質問して頂くと助かります。
 

Re: 高圧進相コンデンサの静電容量測定方法

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月25日(月)22時26分49秒
返信・引用
  > No.4893[元記事へ]

電気管理初心者さんへのお返事です。

SOUKOU よりコンデンサの容量と放電抵抗が測定できる試験器が販売されています。
・テスター、マルチメーターを使っても静電容量が測定できます。
(測定電圧が低い。自身で計算式を確立しておいて求めます。)

コンデンサーの結線もスター、デルタとあり電気理論の勉強になります。
多分、電験三種程度の理論でしょうか。?
 

高圧ケーブル絶縁耐力試験

 投稿者:保全係A  投稿日:2021年 1月25日(月)21時24分53秒
返信・引用
  いつも勉強させていただいてます。
直流電圧にて、絶縁耐力試験する際に
ついてご教示ください。
①雨天日に試験した場合、漏れ電流値は増加傾向に
なると思いますが、良否判定とは別の考え方でいいですか?(規定電圧に規定時間耐えればOK)
また、漏れ電流値増加によるケーブルへの懸念等はありませんか?

②ケーブルシースの絶縁抵抗測定と抵抗測定を
併せて実施しますが、抵抗測定の方法がいまいち分かりません。(DMM使用しての方法)

宜しくお願いします。
 

/558