電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
発錆腐食
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 6月 4日(金)21時21分55秒
返信・引用
・海岸端で日陰が多いキュービクルは発錆腐食の進行が早い。
※防食スプレー(黒色)を気休めに行う。
無効電力計の不良
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 6月 3日(木)20時51分36秒
返信・引用
・アクティブフイルタ-の無効電力計 不良
※ 現在、第7次のフイルター不良(コンデンサタンクが膨れてリミットSW動作)
どんどん壊れていく。
ヒーターの漏電
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 6月 3日(木)20時46分38秒
返信・引用
・昨日の夕方漏電メールが来る。
早速、朝6時前に出発して漏電箇所を調査する。
※ 漏れ:5.84A(継続)
ヒーター電源線が金属部に挟まっての漏電。
月次点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 6月 2日(水)18時36分48秒
返信・引用
・お客さんに安い費用で設置したデマンドアラーム
SOUKOU DAL-1000 (\59,800.-)
干物を作る乾燥機の運転開始時にデマンド発生するので、DAL-1000が設定電力(警報)により管理する。
樹木伐採
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 6月 1日(火)18時30分2秒
返信・引用
樹木が高圧部に接近してきたが切って貰えないので自分で伐採する。
(終わってから女性の教頭先生に汗をかかせたわねと)
誘導発電機
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 5月31日(月)15時25分56秒
返信・引用
編集済
故障、障害時に便利な特性を調査。
1.入口弁、ガイドベーンを開けて水車を廻す。
水車軸で直結の発電機も回転する。
誘導発電機に残留磁気が残っている状態で、幾らの電圧が発生するか調査する。
・1200rpmにおいて AC15V (AC3300V主回路)
・非接触のローテーションメーターで相順を確認。 正回転 点灯
※ 同期発電機は電圧、同期(25)により並列を行うが、誘導発電機の場合は回転方向の電気的チェックされずに並列して逆相→短絡状態→保護装置は働くが発電機焼損 の事例がある。
・誘導電動機も同じであるが残留磁気があれば回転させることにより若干の電圧が発生するので、並列前の相順チェックが出来る。 残留磁気が無くなった場合は、3相AC200V(正順)を瞬間的に加えて磁気を作ると良い。
2.インピーダンス測定
レアーショートの判断が容易になるのでミニブリッジにより正常時の値を測定。
(DELICA製のM6 今はこのような機器を買う人もいないせいか製造販売中止。修理点検のみ)
LS-10E
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 5月31日(月)15時12分1秒
返信・引用
編集済
LS-10Eの設定データー
・使用中のUSB-RS232CケーブルがWin7対応のドライバーが無い。
バージョンアップ予定も無し。
新たに買ったケーブルでWin7のPCにデーター保管。
発電所のLS-10E設定
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 5月28日(金)20時59分13秒
返信・引用
編集済
LS-10Eの再設定を行う。
普通はHP上に於いて各種設定を行うが特殊設定は、PCとLS-10Eを専用ケーブルに繋いで行う。
特殊設定
・通知過多検出
・漏電、接点信号の高速検出
・停電検出時間 etc
産業保安監督部長
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 5月28日(金)20時38分2秒
返信・引用
編集済
一昨日は私の所属する会の総会でした。
CS産業保安監督部長に来賓として出席して頂く。
一般的な各種届出は産業保安監督部長宛である。滅多にない機会であるので名刺交換を行う。
Re: 発電機のレアショート調査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 5月28日(金)18時19分5秒
返信・引用
編集済
>
No.273[元記事へ]
本日の午後、分解調査結果を電話にて聞くと
端子側に近い箇所のコイル部に拳大の炭化箇所(事故点)有り。
修理は北九州の桑原電工(株)に発注予定。T県にも(株)N井電機工業所があるが次のような特徴がある桑原電工に!
1.真空加圧含浸により電機子コイルの延命化が計れる。
2.水力発電用発電機の製作修理については九州電力及び中国電力に多くの実績がある。
3.水力は発電機が水に浸かる事故が発生する確率が高い。水没で一般の発電機は運転不能となるが真空加圧含浸を施したものは運転可能例が多い。
4.寿命も大きく異なる。(但し、金額は高い。)
《前のページ
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
次のページ》
以上は、新着順5301番目から5310番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順