Re: 地絡事故によるPASトリップ

 投稿者:ハリヤ-  投稿日:2021年 4月30日(金)20時05分44秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

とても分かり易くご教示頂きありがとうございます。
※今後,作業用アースは「つける」「はずす」と標記および使用します。

文中に以下の記述がありましたのでお尋ねします。

「1年前のキュービクル内LA不良では、絶縁抵抗2000MΩ、絶縁耐力試験では
      8000Vで放電したケースが有りました。」

※LAメガー値が2000MΩあれば「良」と判断してしまいそうですね。

1.絶縁耐力試験時は6.6kV母線に接続されている機器(通常使用状態:PT,CT,LAほか)を
一括で試験実施するのでしょうか?

2.6.6kV回路に設置されている良品のLAは10400Vでは放電開始はないのでしょうか?

 ご教示宜しくお願い致します。



> ハリヤ-さんへのお返事です。
>
> ぼけ防止と当日の作業記録で記載しています。参考になれば幸いです。
>
> さてご質問ですが
> >  1.PAS動作。営巣撤去とありますが,営巣は責任分界点の構内側ですか?
>        PASの2次側(責任分界点の構内側です。)
>
> >  2.NW側は停電されてからの作業を実施されるのでしょうか?
>     各地方によって一般送配電事業者の名称が、東京電力パワーグリッド、関西電力
>     送配電、中国電力ネットワーク(NW側)
>    ※ 当地方には電力会社側にPAS等の開閉器は有りませんので機器の交換時には活線にて高圧線の切離し、接続を行って貰います。
>       今回の場合は、中電NW側に停電無しです。
>
> >  3.乙種アースはどの位置に付けて作業されるのでしょうか?
>      作業用接地は、89Rの1次(受電用断路器の1次側)に「つける」です。
>
> >  4.絶縁耐力試験はどの位の電圧印加されるのでしょうか?
> >    3810,6900,10350V
>      今回は、10,400Vです。
>      常規対地電圧は3810Vですが、1線地絡時の健全相対地電圧は6600Vに上昇、
>      対地静電容量の多い非接地系統の場合は1線地絡時の健全相対地電圧は共振
>      により数万Vに上昇するケースも有りますので、一応電技の値以上は印加します。
>      事故機器、事故様相により放電電圧も異なります。
>
> >  5.事故点探査でポイントがあれば教えて頂きたいのですが駄目でしょう?
>      絶縁抵抗による判断では無く、絶縁耐力試験を行います。
>     ・日本海側の塩害地区では雨天時には0.01MΩ(10kΩ)程度に低下する場合が
>       有ります。
>       1年前のキュービクル内LA不良では、絶縁抵抗2000MΩ、絶縁耐力試験では
>       8000Vで放電したケースが有りました。
>     ・メーカー絶縁耐力試験器の場合は1次電流(100V側)が設定値以上で試験器
>      「OFF」となりますので、何本もある柱上の探査の場合には、アーク音・
>       アークが出るまでに試験器OFFとなり事故点発見が困難となります。
>       よって自作のスライッダック、MCCBで絶縁耐力試験回路を組んでいます。
>     ・電源はバッテリ電源より発電機が有利
>       2kVAのバッテリー電源で試験したのですが、事故放電とともに電源がエラー
>       によりストップする為に使いずらいです。
>       発電機であれば放電とともに電圧下降で事故様相や放電電圧などが確認出来ます。
>
>      如何に早く事故点発見と対策!
>         お客も停電時間が短く、当方も疲れを少なく!
 

標識の整備

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 4月30日(金)17時45分39秒
返信・引用
  作業接地用の標識を整備する。
(下部には氏名と連絡先記入。写真では敢えて外しています。)
 

ネオンケーブル

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 4月30日(金)17時42分22秒
返信・引用 編集済
  絶縁耐力試験用のネオンケーブルを整備する。

シールドアースはワニ口からY端子に変更してはずれ防止とする。
 

Re: 地絡事故によるPASトリップ

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 4月29日(木)22時53分1秒
返信・引用
  > No.5120[元記事へ]

ハリヤ-さんへのお返事です。

ぼけ防止と当日の作業記録で記載しています。参考になれば幸いです。

さてご質問ですが
>  1.PAS動作。営巣撤去とありますが,営巣は責任分界点の構内側ですか?
       PASの2次側(責任分界点の構内側です。)

>  2.NW側は停電されてからの作業を実施されるのでしょうか?
    各地方によって一般送配電事業者の名称が、東京電力パワーグリッド、関西電力
    送配電、中国電力ネットワーク(NW側)
   ※ 当地方には電力会社側にPAS等の開閉器は有りませんので機器の交換時には活線にて高圧線の切離し、接続を行って貰います。
      今回の場合は、中電NW側に停電無しです。

>  3.乙種アースはどの位置に付けて作業されるのでしょうか?
     作業用接地は、89Rの1次(受電用断路器の1次側)に「つける」です。

>  4.絶縁耐力試験はどの位の電圧印加されるのでしょうか?
>    3810,6900,10350V
     今回は、10,400Vです。
     常規対地電圧は3810Vですが、1線地絡時の健全相対地電圧は6600Vに上昇、
     対地静電容量の多い非接地系統の場合は1線地絡時の健全相対地電圧は共振
     により数万Vに上昇するケースも有りますので、一応電技の値以上は印加します。
     事故機器、事故様相により放電電圧も異なります。

>  5.事故点探査でポイントがあれば教えて頂きたいのですが駄目でしょう?
     絶縁抵抗による判断では無く、絶縁耐力試験を行います。
    ・日本海側の塩害地区では雨天時には0.01MΩ(10kΩ)程度に低下する場合が
      有ります。
      1年前のキュービクル内LA不良では、絶縁抵抗2000MΩ、絶縁耐力試験では
      8000Vで放電したケースが有りました。
    ・メーカー絶縁耐力試験器の場合は1次電流(100V側)が設定値以上で試験器
     「OFF」となりますので、何本もある柱上の探査の場合には、アーク音・
      アークが出るまでに試験器OFFとなり事故点発見が困難となります。
      よって自作のスライッダック、MCCBで絶縁耐力試験回路を組んでいます。
    ・電源はバッテリ電源より発電機が有利
      2kVAのバッテリー電源で試験したのですが、事故放電とともに電源がエラー
      によりストップする為に使いずらいです。
      発電機であれば放電とともに電圧下降で事故様相や放電電圧などが確認出来ます。

     如何に早く事故点発見と対策!
        お客も停電時間が短く、当方も疲れを少なく!
 

Re: 地絡事故によるPASトリップ

 投稿者:ハリヤ-  投稿日:2021年 4月29日(木)22時05分38秒
返信・引用
  > No.5119[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

お疲れ様です。
人には癒しの方法とか,ストレスの発散方法はまちまちですが,私の場合はアルハイのブログを拝読させて頂く事です。

この時期はカラスの巣に悩まされ大変ですね。

さて,今回の事象について今後の参考にしたいと思いますのでお尋ねします。
 1.PAS動作。営巣撤去とありますが,営巣は責任分界点の構内側ですか?
 2.NW側は停電されてからの作業を実施されるのでしょうか?
 3.乙種アースはどの位置に付けて作業されるのでしょうか?
 4.絶縁耐力試験はどの位の電圧印加されるのでしょうか?
   3810,6900,10350V
 5.事故点探査でポイントがあれば教えて頂きたいのですが駄目でしょう?

  ご教示宜しくお願い致します。


> 柱上に烏が大きな巣を作ってPASが「G」トリップ(雨天、 4:00)
>
> ・電気主任技術者が昇柱し巣の除去(高齢)
> ・絶縁抵抗は0.05MΩ(50kΩ)
>
> 応援要請により絶縁耐力試験を実施。(気合いが入っていなかった為、発電機を忘れる。)
> ※ 事故点探査や異状なしの確認にはBATTでは無く発電機が有効。(個人的に!)
 

地絡事故によるPASトリップ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月29日(木)20時56分55秒
返信・引用
  柱上に烏が大きな巣を作ってPASが「G」トリップ(雨天、 4:00)

・電気主任技術者が昇柱し巣の除去(高齢)
・絶縁抵抗は0.05MΩ(50kΩ)

応援要請により絶縁耐力試験を実施。(気合いが入っていなかった為、発電機を忘れる。)
※ 事故点探査や異状なしの確認にはBATTでは無く発電機が有効。(個人的に!)
 

Re: 余談 作業接地事故はなし

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月29日(木)20時49分36秒
返信・引用
  > No.5117[元記事へ]

通りすがりさんへのお返事です。


情報有難うございます。

各電力会社によって標準用語が異なりますので、その地域に合わせています。
例) 中国電力(株):CB♯♯「いれる」
     東電、関電他  :CB♯♯「投入」
     連絡する場合に誤認の無いよう注意しています。

地域によって相順(色別)も異なるので業務においては注意しています。
※ 4電発電所の継電器試験を4電さんと行っている場合に双方の色順の認識が異なっていたことがありました。
 

Re: 余談 作業接地事故はなし

 投稿者:通りすがり  投稿日:2021年 4月28日(水)20時47分16秒
返信・引用
  電気学生 4月から電気設備保安員さんへのお返事です。

専用電話を使用しての給電連絡(需要設備なので給電指令とは呼びませんでした。)で使う用語は次のようするよう電力会社から要請があり、先輩からも指導されていました。

短絡接地を「つける」
短絡接地を「はずす」

O1(オーノイチ)を「開く」
O1を「入れる」

取り付ける、取り外すは×だったと記憶しています。

割り込み失礼しました。



> アルハイさんへのお返事です。
>
> 返信遅くなりました。
> 「取り忘れ」とは言いませんね
> 短絡接地第一相取り付けます
> 短絡接地第一相取り外します。
> 上記の2文しか余り言わないようにしてます。(指定が入ればメーカーの支持書が別途来ます)
> メーカーの取り付け標準しかしなかったものなので…
>
> メーカーの情報開示はSS店のみになってるので詳しくは言えませんが、電力さんと仕事しても上記の2文で指摘事項は今迄有りません
> >
> > 誤認の恐れのある表現があったので記載します。
> >
> > >三相短絡接地の取り忘れ
> >
> > この表現は作業用接地を「つける」「はずす」の何方でも解釈できるため、今まで沢山の事故を誘発しました。
> >   その為、電力会社の操作票においては、絶対に使用厳禁の言葉です。
> >
> > 皆さんの停電作業における作業用接地の操作においては、各電力会社に於いて操作票の操作用語(給電所、制御所等において使用)を発電所、需要家に通知していますので一読されると良いです。
> >
 

Re: 余談 作業接地事故はなし

 投稿者:電気学生 4月から電気設備保安員  投稿日:2021年 4月28日(水)17時10分54秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

返信遅くなりました。
「取り忘れ」とは言いませんね
短絡接地第一相取り付けます
短絡接地第一相取り外します。
上記の2文しか余り言わないようにしてます。(指定が入ればメーカーの支持書が別途来ます)
メーカーの取り付け標準しかしなかったものなので…

メーカーの情報開示はSS店のみになってるので詳しくは言えませんが、電力さんと仕事しても上記の2文で指摘事項は今迄有りません
>
> 誤認の恐れのある表現があったので記載します。
>
> >三相短絡接地の取り忘れ
>
> この表現は作業用接地を「つける」「はずす」の何方でも解釈できるため、今まで沢山の事故を誘発しました。
>   その為、電力会社の操作票においては、絶対に使用厳禁の言葉です。
>
> 皆さんの停電作業における作業用接地の操作においては、各電力会社に於いて操作票の操作用語(給電所、制御所等において使用)を発電所、需要家に通知していますので一読されると良いです。
>
 

計器校正

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 4月28日(水)17時05分13秒
返信・引用
  試験用変圧器他が計器校正から戻ってくる  

/558