Re: 先般の定期点検

 投稿者:ぽんぽん  投稿日:2011年 5月13日(金)07時31分51秒
返信・引用
  > No.650[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

おはようございます。
画像のお客様、特高トランスから高圧ブスダクトで高圧メインしゃ断器に
配線されている様ですが、ブスダクトってトラブル少ないのでしょうか?
近くの特高設備でも、局部的な錆びから雨水浸入、地絡過電圧継電器動作
どっかの○子力発電所でも、所内変圧器のブスダクト部分のトラブルが
報告されていました。
点検用のハッチ?がありますが、ネジが多くて開けるの大変、一度開けると
パッキンがずれて隙間が発生、錆びないように都度塗装すると、ネジが
開けにくくなる。 天井部分は水平なので雨が溜まる。
内部に熱源が無く、結露は?
 

先般の定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 5月12日(木)20時23分38秒
返信・引用 編集済
  今日は空港施設他の点検。
制限区域内の立ち入りも航空機が来るときは厳しいが、霧で視界が悪いため近くまで来たが他の空港に飛んでいってくれた。(乗客は大変!)
おかげで点検はスムースに出来た。(来月は空港施設の保護具・防具の耐圧試験)
※ 労安法を守りましょう!(電力安全課の管轄外ですので立入検査では指摘されないでしょうが、別の監督官庁の立入時には指摘有り。)

先般の定点の写真を載せてみます。
 

保護具・防具の試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 5月11日(水)21時02分18秒
返信・引用 編集済
  6ヶ月1回の労働安全衛生規則第351条に基づく耐電圧試験。
今週はこの試験が続く!
 

大雨の中の漏電

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 5月11日(水)20時58分4秒
返信・引用 編集済
  高圧モーター焼損で忙しいなか漏電メールが来る!

漏電箇所がアスファルトプラントの制御回路(多岐複雑)と解る。漏電クランプだけでは時間がかかるので、戸上電機製作所のリークキャッチャーを使う。

1.発信器にてB種接地線より注入する。
2.受信機にて大まかな位置を把握して、クランプにて詳細調査。
3.原因は感振器の焼損(3A)・漏電。(地震を検出するとプラント停止回路。地震対策が重要だと感じる時期です。)
    機器取替までの間はプラント運転のために回路を作る。

大雨の中、リークキャッチャーのおかげで応急復旧まで1時間以内で終わる。

 

GBT OC動作

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 5月11日(水)20時36分3秒
返信・引用
  昨日から大雨が降り続く!
大雨が酷いので昨日午後から巻線形高圧電動機を停止、今日の早朝に運転を行うと電動機から火花! → 全停電!

・3kV高圧モーター送りのAS「G」トリップ。(2相地絡、地絡→短絡移行)
・責任分界点設置のGBT「OC」動作。

海岸にある工場で、昨日からの猛雨で湿度も90%以上となっている状態では事故も仕方なし。(昔は投光器等で湿度の低下を防いでいたが!)
※ 安い中古の電動機を探す。 管理技術者として適切な指導・助言が出来ていなかった例!
 

Re: ガス遮断器

 投稿者:こぶな  投稿日:2011年 5月10日(火)20時59分6秒
返信・引用
  > No.645[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

> こぶなさんへのお返事です。
>
> こんばんわ!
> この写真の機種は、開閉器では無く遮断器ですので、略号を付けるとしたら
> PGCB(柱上ガス遮断器:ポール・ガス・サーキット・ブレーカー)  メーカー型式はGBT
> ※ 特徴はCBですので大電流の遮断が出来る。値段が高い。 外観からはPGSとの区別が付きにくいです。
>
> PGSとは(柱上ガス開閉器:ポール・ガス・スイッチ)
> 一般的には、このPGSを責任分界点に設置しています。
> 開閉器ですので短絡電流の遮断が出来ないため、SO(ストレージ、オバーカーレント)機能で対処します。
>
> ガスはSF6を使用しています。元々SF6は絶縁・遮断性能が高いのでPGSでもある程度の電流は遮断できるはずです。ガス圧を少し高くして遮断器にしたりと。
> ガス圧と容量によっては電技解釈に関係する場合があります。

お返答ありがとうございます、PGSとPGCBの違いが良くわかりました。それにしても最近の柱上機器は小型化されてますね!これからは以前にも増して区分開閉器(SW又はCB)のロゴに注意しないとw
 

Re: ガス遮断器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 5月10日(火)20時25分41秒
返信・引用
  > No.644[元記事へ]

こぶなさんへのお返事です。

こんばんわ!
この写真の機種は、開閉器では無く遮断器ですので、略号を付けるとしたら
PGCB(柱上ガス遮断器:ポール・ガス・サーキット・ブレーカー)  メーカー型式はGBT
※ 特徴はCBですので大電流の遮断が出来る。値段が高い。 外観からはPGSとの区別が付きにくいです。

PGSとは(柱上ガス開閉器:ポール・ガス・スイッチ)
一般的には、このPGSを責任分界点に設置しています。
開閉器ですので短絡電流の遮断が出来ないため、SO(ストレージ、オバーカーレント)機能で対処します。

ガスはSF6を使用しています。元々SF6は絶縁・遮断性能が高いのでPGSでもある程度の電流は遮断できるはずです。ガス圧を少し高くして遮断器にしたりと。
ガス圧と容量によっては電技解釈に関係する場合があります。
 

Re: ガス遮断器

 投稿者:こぶな  投稿日:2011年 5月10日(火)19時45分3秒
返信・引用
  > No.643[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

> 今日の月次点検
>
> 重塩害地区に設置したガス遮断器(戸上 GBT-B)
> VCBと違って塩害に強い、リレーは地絡方向と過電流機能を併せ持つ。(よってSO機能は不要) 磁気碍子はトラッキングも無いし保守が容易、VCBは綺麗に清掃する性格の主任技術者を好む!
>
> 点検1時間後に別現場(当方の廃止施設)で外したガス開閉器を新設現場で取り付けたいと工事業者から電話が入る。 ガス開閉器ではなくガス遮断器(GBT)であるが!
> そのまま破棄するのももったいないので、責任分界点に設置してもらう。
> ※ SOGと比較してもOC・DG機能があり。(周辺停電が無し)

いつも拝見させて頂いてます。早速ですが、これがPGSでしょうか?それとも違う物ですか?私は柱上のガス遮断器の実物は見たことがありません。ガスの成分は何ですか?SF6では無いと思いますが?
これでもう、構内でのOC.DGは万全ですね。

>磁気碍子はトラッキングが無い

磁気碍子も初めて聞きましたw 素人ですみませんでした。
 

ガス遮断器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 5月 9日(月)20時25分16秒
返信・引用
  今日の月次点検

重塩害地区に設置したガス遮断器(戸上 GBT-B)
VCBと違って塩害に強い、リレーは地絡方向と過電流機能を併せ持つ。(よってSO機能は不要) 磁気碍子はトラッキングも無いし保守が容易、VCBは綺麗に清掃する性格の主任技術者を好む!

点検1時間後に別現場(当方の廃止施設)で外したガス開閉器を新設現場で取り付けたいと工事業者から電話が入る。 ガス開閉器ではなくガス遮断器(GBT)であるが!
そのまま破棄するのももったいないので、責任分界点に設置してもらう。
※ SOGと比較してもOC・DG機能があり。(周辺停電が無し)
 

Re: 今日の仕事

 投稿者:ぽんぽん  投稿日:2011年 5月 7日(土)00時31分40秒
返信・引用
  > No.641[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

こんばんわ!
お疲れのところ、返信ありがとうございます。

三菱のこの機種、以前のタイプも、つながっていない回路もOFF設定していないと、ON命令が
出ていました。
自動認識機能って、実際のところどうなっていっるんでしょうね!
虚負荷試験器があれば、面白い事ができるかもしれません!

 