【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


Re: 古いSOG

 投稿者:しゅうメール  投稿日:2013年11月 2日(土)21時25分5秒
返信・引用
  > No.370[元記事へ]

アルハイさんこんにちは。
この記事を読んでいて不明の事がありますのでまたまた教えてください。

>※ 私の場合は、主回路に印加します。
との事ですが、これはもちろんPASではなく盤にOVGRやZPDが据え付けてあるケースですね?

>写真は、エナジーサポートの570Vタイプ
現行は190Vと思いますが、これはT端子にあるコンデンサーの容量を変更したということでしょうか?
よろしくお願い致します。
 

Re: 直流絶縁診断

 投稿者:しゅうメール  投稿日:2013年10月31日(木)20時56分11秒
返信・引用
  > No.1169[元記事へ]

アルハイさんへ
仰る事、良く分りました。やはり事業場に即した管理の重要性を再認識いたしました。SOUKOUやムサシのカタログを見ていると何でも欲しくなってしまい、基本を忘れかけていました。ありがとうございました。
 

所有機器の計器校正

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年10月30日(水)19時50分43秒
返信・引用
  計器校正期限が近づく機器が出てくる。

・SOUKOU MK-300K 計器校正装置
・YOKOGAWA 7060-12 ファンクションジェネレーター

早めにメーカー送りした方が無難。
 

交流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年10月30日(水)17時57分17秒
返信・引用
  今日は、6.6kV CVT38sq 170m & キュービクルの絶縁耐力試験

・機器があるので交流試験を選択。
・リアクトルを2+3kVA 使用して充電電流を補償する。

所有の大きなトランスは、7.5kVAが最大でリアクトルが10kVAあるのである程度の交流耐圧は可能。
 

Re: 直流絶縁診断

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年10月30日(水)17時50分55秒
返信・引用 編集済
  > No.1168[元記事へ]

しゅうさんへのお返事です。

こんばんは、
私の場合は、点検仕様書に絶縁診断が記載されていれば当然行いますが、絶縁抵抗に留めています。

高圧ケーブルの浸水が予想される場合や絶縁低下の場合は、シース絶縁及びガード端子を使って単体絶縁を計る場合もあります。

・最近、水力発電所の発電機の絶縁診断見積依頼がやってきたので紹介します。
【試験内容】
・絶縁抵抗測定
・直流試験
・交流電流試験
・誘電正接試験
・部分放電試験

発電機メーカーに絶縁診断見積を依頼した。
・3人日    費用:安い軽自動車が購入できます。

※ 発電機のように高価な機器、製作日数の必要な機器、特高の機器などは故障した場合の取替品が無い。
   高圧機器は汎用品がほとんどなので1日あれば故障しても取替又は応急処置が利くと思います。
 

Re: 直流絶縁診断

 投稿者:しゅうメール  投稿日:2013年10月29日(火)21時11分45秒
返信・引用 編集済
  > No.1167[元記事へ]

アルハイさん早速にありがとうございます。2009年12月 1日(火)にアオさんという方とのやり取りを見つけました。やっぱりハイボルトテスターでの診断は熟練を要するようですね。CVTの場合には月次点検でシースアース各相の電流比較と、年次点検でのシースアースの絶縁抵抗測定である程度は把握できると考えます。アルハイさんはどうしておられるのでしょうか?もちろん、停電時間が2時間以内程度しか取れない事が前提の質問ですが。
 

Re: 直流絶縁診断

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年10月29日(火)15時12分55秒
返信・引用 編集済
  > No.1166[元記事へ]

しゅうさんへのお返事です。

こんばんは
11kV出力機器が有れば、3.3kVケーブルの直流絶縁耐力試験が可能です。(DC10,350V)
6.6kVケーブルの絶縁耐力試験を考えると25kV出力器が理想です。

・試験の精度は、試験者による処置(接地、ガード、フィルムの掛け方、事前清掃)によって大きく変わると思います。

・屋外端末を雨天時に行うのは判定が難しいとは思いますが。出来る限り出力電流の大きな試験器が良いです。

※ 変圧器、計器用変流器、計器用変圧器などに直流高圧印加すると残留電荷により特性誤差が出るので、ケーブル耐圧時にはCTなどの機器とは切り離します。(大手重電メーカー殿意見 MITSUBISHI)
   巻線機器に、高い直流高圧を安易に印加するのでは無く、印加機器メーカー確認された方が良いです。
 

直流絶縁診断

 投稿者:しゅうメール  投稿日:2013年10月29日(火)07時39分9秒
返信・引用
  先日はありがとうございました。またまた相談に来ました。
5,000Vメガーを買い換えようと思っていますが、無停電年次点検の事もあるので差次は最低10,000Vを考えています。しかし11kまで出せるハイボルトテスターなどは試験データを外部出力できますので候補に考えています。ところが、11k程度で外部出力とは中途半端では?と思うようになりました。どうせお客様に直流診断を提案するのなら高圧の需要家を対象としても最低25k出せなければと考えますし、25kなら絶縁耐力試験にも使えます。
しかしそもそもハイボルトテスターについて以下の疑問があります。
①正確なケーブル診断ができるのか?
②メーカーは雨天時でもケーブル診断が出来ると謳っているようですが?実用に堪えるものでしょうか?
③上記2点はケーブルについてですが、変圧器やVCBの絶縁診断に使えるものでしょうか?その場合やはり最低25kはないとだめでしょうか?
いろいろ聞いてすいません。
 

最近 複合機の調子が悪い

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年10月23日(水)19時25分15秒
返信・引用 編集済
  最近 複合機(100万円以上)の調子が悪い。エラー及び印刷不能(ジョブリセット)が起こる。

リース品なので関係部品は全て取り替えたのだが解消せず。PCはWin8なのだがドライバーに問題がありそう。クラッシックドライバーは全て印刷するが、速度が遅い。
インクジェットは、非常に遅いが印刷漏れは無い。

他メーカー機には、問題が生じてないのか?
 

連系リレー他試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年10月20日(日)21時52分16秒
返信・引用
  SOUKOU DGR-3100CVK があれば3相電圧、周波数を除く試験が出来てしまうので重宝する。

スイッチギヤの列が何列もあるので、目的地を探すのに時間がかかる。
 