電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
Re: O社様の過電流継電器50/51をやってみた
投稿者:
電験三種とって中途採用で十年目
投稿日:2021年 3月21日(日)21時54分7秒
返信・引用
>
No.5032[元記事へ]
電気学生 4月から電気設備保安員さんへのお返事です。
> 電験三種とって中途採用で十年目さんへのお返事です。
> > HP5-C4の試験ジャックなら、電流はR→21、T→23、earthは22
>
> > TRIPは、継電器単体の試験ならばこれで良いですが、遮断器との連動試験が必要です。
>
> > 瞬時要素は、IP-R2000では60A出せないので、電流ブースターが必要。
> > 上記返答致します。
> R相はCTTの21に電流を流しても継電器は,反応しませんでした。なのでメモしてある回路にしましたらR相動作。試験器の相切り替えSWをR→Tに変更後T相動作確認致しました。
> 保護継電器は単体試験のみでした。遮断器トリップ確認はシーケンス試験で確認。
> 瞬時電流は,50A以上は20Aに変更して瞬時測定を行いました.
?
OCRに限らず、TTに印加する場合は、裏面配線の確認は必須です。(配線図を確認できると、なお確実)
ここに印加したら動作したからヨシ!では下手をすると継電器から煙が出るハメに・・・
Re: O社様の過電流継電器50/51をやってみた
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月21日(日)21時51分25秒
返信・引用
>
No.5032[元記事へ]
電気学生 4月から電気設備保安員さんへのお返事です。
御苦労様です
さて、保護継電器の単体試験以前の結線確認が必要(重要)です。
CT2次回路の図面を確認するか、現地にて作成してのチェックが必要です。
※興味があるので図面にしてくだい。
※ テストプラグから電流印加する場合は、流れる回路の機器定格が5Aですので短時間で行うか機器単体への入力で行います。(マルチメーター、力率調整器など定格以外の入力を行わないように注意します。 保護継電器のメーカー取説は単体試験の回路図記載)
遮断器トリップ確認をシーケンス試験で確認するのは、メーカー、電力会社など。
遮断器動作は、単体で開極時間を計るようにMITSUBISHIなどは強く指導しています。
Re: O社様の過電流継電器50/51をやってみた
投稿者:
電気学生 4月から電気設備保安員
投稿日:2021年 3月21日(日)19時40分57秒
返信・引用
電験三種とって中途採用で十年目さんへのお返事です。
> HP5-C4の試験ジャックなら、電流はR→21、T→23、earthは22
> TRIPは、継電器単体の試験ならばこれで良いですが、遮断器との連動試験が必要です。
> 瞬時要素は、IP-R2000では60A出せないので、電流ブースターが必要。
> 上記返答致します。
R相はCTTの21に電流を流しても継電器は,反応しませんでした。なのでメモしてある回路にしましたらR相動作。試験器の相切り替えSWをR→Tに変更後T相動作確認致しました。
保護継電器は単体試験のみでした。遮断器トリップ確認はシーケンス試験で確認。
瞬時電流は,50A以上は20Aに変更して瞬時測定を行いました.
Re: O社様の過電流継電器50/51をやってみた
投稿者:
電験三種とって中途採用で十年目
投稿日:2021年 3月21日(日)18時26分5秒
返信・引用
>
No.5030[元記事へ]
電気学生 4月から電気設備保安員さんへのお返事です。
> お疲れ様です。
>
> 零相電圧検出について質問していた者です。
> 今回なのですが,O社様の過電流継電器をやりましたので報告致します。
> こうしたら良いと有れば教えて頂きたいと存じ上げます.
HP5-C4の試験ジャックなら、電流はR→21、T→23、earthは22
TRIPは、継電器単体の試験ならばこれで良いですが、遮断器との連動試験が必要です。
(試験方法は、引き外し方式によって色々)
瞬時要素は、IP-R2000では60A出せないので、電流ブースターが必要。
O社様の過電流継電器50/51をやってみた
投稿者:
電気学生 4月から電気設備保安員
投稿日:2021年 3月20日(土)22時19分55秒
返信・引用
お疲れ様です。
零相電圧検出について質問していた者です。
今回なのですが,O社様の過電流継電器をやりましたので報告致します。
こうしたら良いと有れば教えて頂きたいと存じ上げます.
絶縁耐力試験用ケーブル
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月20日(土)21時07分15秒
返信・引用
絶縁耐力試験においてはシールド付きネオンケーブルを使っている。
最長で100mも持っているが、15mで端末処理を長めにしてもらい高い電圧印加の絶縁耐力試験を行いたいと思っている。
(※ 試験責任者の自己責任において)
シールドアースは、わに口クリップをY端子に変更する。
接地抵抗計FT6031-50
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月19日(金)23時28分10秒
返信・引用
計器校正期限1年に伴い接地抵抗計FT6031-50(2020年7月発売)へ更新
・ワイヤレスアダプタZ3210装着
スマホやタブレットに測定値を転送
・測定時間の短縮(3極測定時:8秒→6秒)
・許容地電圧の拡大(10V→25V)
・連続測定機能(接地棒を打ちながら抵抗測定が可能)
ポータブル電源
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月18日(木)21時32分51秒
返信・引用
ポータブル電源(2kW)の簡単な実験をOCRテスターで行ったが、流石にホンダのEu26、28には敵わない。
エヌエフ回路設計ブロック(RX4744)は、電源容量(最大入力電)が12Aなので、問題なしに使用出来る。
それぞれの特徴を考慮しての使用が必須。
交流絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月18日(木)21時27分40秒
返信・引用
1.絶縁耐力試験を行う
屋外ではメモハイ(4ch)見難いので、メモハイ(2ch)にする?
只今、校正中のためHIOKIへ
※ 検電表示器を取付ての電圧印加確認?
ポータブル電源
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月17日(水)21時45分40秒
返信・引用
AC200Pの電気の質
思ったより良好でした。
次回は負荷急変における電圧変動でも調査してみることにする。
《前のページ
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
次のページ》
以上は、新着順811番目から820番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順