電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
今日の点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月 7日(月)20時14分1秒
返信・引用
写真1
先般の改修工事
自動力率調整装置をアダプターを付けて取り付けたものの動作状況の確認に2000kWの需要家にお邪魔する。 正常な動作状況を確認して、特高化を進言する。(特高経験者は少なくなり技術レベルが上がるので競争相手が少なくなる。)
今日は6時から出発して順次月次点検、発電所に行くと直前に停止したのか『38:軸受温度上昇』で86となっている。冷却水ストレーナーを清掃して運転すると、うまく冷却している。 21の締まりが悪いので、業者で整備して貰うか。 私が本当のプロなら油圧電磁弁を分解清掃の上で整備する。(旧K電の時は分解、灯油にて部品洗浄、組立は当然。)
今日は定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月 5日(土)20時18分14秒
返信・引用
編集済
今日は契約電力2000kWの高圧需要家の定期点検
・工事業者に正興製の電流、電圧切替スイッチ 計6個の交換を依頼される。
・自動力率調整装置 MICAM-VARⅢ(MITSUBISHI 単相タイプ)をVAR-6A(MITSUBISHI 現行 三相タイプ)に交換を依頼される。
本体の取付穴が小さくなるのでアダプターを事前準備。
制御線、VT2次、CT2次配線の改修を行い、SOUKOUの計器校正装置(MK-300K)にて虚負荷入力試験。 VAR-6Aの計測と制御が正しく行われるかを確認して報告書を提出。
・VS(真空接触器が正常にON、OFF)の動作確認。
定期点検作業は、雨天のため屋外機器はカッパ、長靴にて作業を行う。
定期点検と小物作り
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月 3日(木)20時06分44秒
返信・引用
今日は定期点検を行う。
・非常用発電機にて重要回路を送電しての点検、ラジエターからの冷却水の滲みが発生。
・MITSUBISHIのVF-BタイプのVCB、今年は昨年の注油により正常動作。
点検終了後に切替スイッチBOXを作成する。
・6kVなどの汎用保護装置は、R相とT相のみであるが、特高用の保護装置や比率差動継電器など、三相回路で使うものは三相保護が基本。
汎用試験器では融通が利かないので切替スイッチを作成して、試験業務を効率よく進める。
※ 電力時代も制御通信課の先輩が半田コテにて試験機器の整備をしていたのが印象に残り、試験員である以上は常に使うものの整備、手入れ、改善は常識と思い心がけている。
試験器メーカーが用意したものだけで試験を行おうとされている方がおられるが、改善されたらもっと効率的な試験が出来ると思われるケースがある。
※ 使用される機器、工具の仕様と手入れ状態でその方の技術レベルが解ってしまう。
直流絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月 3日(木)10時50分56秒
返信・引用
今度、22kVケーブル端末部にL形ターミネーターを使っている現場での直流絶縁耐力試験。
印加電圧は電技によりDC57,500Vとなります。
L形ターミネーターのアース側との空隙が65mm程度と連絡がはいり、事前に50mmにて放電しないことを確認する。
碍子と碍管、絶縁物の清掃について
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月 3日(木)09時59分25秒
返信・引用
編集済
絶縁物を清掃するのに初心者の方は洗浄剤などを使用するケースが多いですが、プロの場合は基本的に水ふきです。(水は原価が安く大量に使えて、しかも効率の良い作業が出来る。)
現場の手引き2(中部電気協会偏、電力における社員配布資料)より
・がいし、がい管の清掃
がいし、がい管類にき裂、破損がないかをよく調べながら清掃する。ばい煙などじんあいの付着がはげしいとき、または塩分の付着が激しいときは水洗いを行う。
水洗いでも落ちない場合は、碍子洗浄剤を使用する。
洗浄剤としては、写真の『スプレー式碍子洗浄剤SC №1000 大都工業』や電力関係で使う『碍子洗浄剤SC №150 大都工業 4㍑』がありますが、重化学工業地帯何十箇所の変電所を清掃しましたが、ほとんどは水洗いで落ちます。
※ スプレー式洗浄剤を使って清掃するには、2面キュービクルで1本は消費するくらいは使いたいので費用が高い。
写真右
信越シリコーン(kF96SP)は、離型剤として使用されていますが非常に絶縁性能が良いので、特高系の活線器具の使用前清掃に同じ成分のシリコンオイルを使用します。
(当方はスプレーが便利なのでスプレーを購入。)
位相可変
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月 1日(火)19時51分56秒
返信・引用
SOUKOUのPF-15Aではなく、今日はHIOKIの位相差計を使って電圧、電流の位相差を確認。
試験機の整備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月29日(土)22時32分33秒
返信・引用
試験を行ったら不具合などが解るので、自分なりに改善を行うと、次の試験が今までより進歩します。
1.HIOKI 3158 耐圧試験器の整備
発電機盤、受電盤の低圧回路(直流制御回路、交流制御回路、VT2次回路、CT2次回路)は、耐電圧試験(AC2,000V 1min)を行います。
2.HIOKI 3268 位相差計が使いにくいのでフルークのテストリードを切断してワニ口クリップを付ける。
今日は高圧需要家の試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月29日(土)14時05分53秒
返信・引用
今日は、SOUKOU DGR-1000KD が活躍する
参考
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月28日(金)23時45分25秒
返信・引用
・試験工場では、デンソクテクノのベクトルマルチメーターやNFのRX4763の高級機がある。 管理技術者では手が出ない金額。
今日の試験業務
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月28日(金)23時40分33秒
返信・引用
編集済
今日は電力向けの発電機保護継電器盤の試験。(発電所用 連係用はCPP1)
リレーは、MITSUBISHIのメルプロダッシュCGP1、、CGP2、COC1
・40、87の試験を行うが、試験内容(報告書)を突っ込まれないように取説を熟読し、整定、強制動作、設定を一覧表にまとめる。
・計測はフルーク、位相計(PF-15A)を使用して精度の高い試験にしたので、位相においてはメーカー設定値と1°以内の誤差となった。
・40は、DGR-3100CVK-kにて満足のいくデータ。
・87は、E3-301K-Kにてスムースな試験。