電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
Re: 高圧受電設備の保守管理
投稿者:
アオ
投稿日:2010年10月13日(水)05時34分49秒
返信・引用
>
No.442[元記事へ]
書店で内容を見たとき、PASのページでしたが
各社のトリップコイルの抵抗値、ヒットしたときの各部の電圧などの表が載っていました。
私も各メーカの取説を集め、特徴的な仕様や、隅に小さく書いてある注意書きを抜き出して一つのものにまとめようとした事がありますが仕事の忙しさなどで途中で屈してしまいました。
Re: 高圧受電設備の保守管理
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月12日(火)18時07分24秒
返信・引用
>
No.441[元記事へ]
アオさん こんばんわ
受電設備の保守管理に関する内容の本ですが、あらためてみるとJIS、JEMA、JEC等の規格の解説があり、機器の説明などは機器メーカーが盤製作メーカーに説明するようなレベルです。
メーカー資料他(参考・引用文献)を熟読して上手く抜粋して作成された書籍になっています。
Re: 高圧受電設備の保守管理
投稿者:
アオ
投稿日:2010年10月11日(月)20時30分45秒
返信・引用
>
No.439[元記事へ]
アルハイ様 こんばんわ
アオです。
早速本、購入しました。
今まで「・・・必携」とか「実務の・・・」というタイトルの本を読んだりしましたが、今一物足りなさを感じていました。
価格もこの内容なら個人で買ってもというレベルです。
特に、数日後に予定している接地工事に関する内容や、変圧器の耐圧試験の内容は助かります。また、PASの零相電圧や保護継電器、高圧ケーブルの内容は勉強になります。
前回の「6KV高圧受電設備の保護協調Q&A」同様私のバイブルです。
教えていただいてありがとうございます。
データ端末の更新
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月10日(日)09時17分13秒
返信・引用
編集済
出先用のデータ通信端末を40MbpsのDATA01に更新。
・現金で10,000円のキャッシュバック
・2GBのマイクロSDカードのサービス
通信機のドライバー設定は自動インストールなので便利、プロバイダ設定は各自異なるのでHPを検索して設定する必要がある。
ついでに年末発売のアンドロイド スマートフォンを予約する。(グーグルのカレンダーが使いやすいとのことで試してみる。)
高圧受電設備の保守管理
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月 9日(土)20時39分53秒
返信・引用
Kさんから教えて貰った書籍を購入。
高圧受電設備の保守管理【経験から培ったかんりのツボ】
流石に東京電管のレベルの高さが見える出版物に仕上がっているので、実務に役立つことは間違いなし。 地絡整定は、東京電力の考えに基づいているので他電力管内に於いては自己修正して解読が必要です。
※ 東電は感度協調優先(対地静電容量の多い地域)
他電力は地絡検出抵抗値(安全性:6,000Ω)を優先
MOC-E1V-R
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月 8日(金)20時16分3秒
返信・引用
編集済
MOC-E1V-R 形の過電流継電器(三菱)は、超反限時特性固定となっている。
超反限時特性は、NFB、ヒューズ特性とあっているので負荷側との協調が取りやすいが、変電所の過電流継電器は、線路の短絡保護に適する普通反限時となっているので限時整定値が近い場合には限時要素での協調が難しくなる。この場合には需要家側にて瞬時要素で簡単に協調を取ることが出来る。
電動機を保護する場合は始動電流で動作しない、長反限時特性が望ましい。
変圧器を保護する場合は過負荷耐量特性にあった強反限時特性が望ましい。(特高トランスの場合?! )
高圧トランス保護は、OCR、PF、テンションヒューズなどで短時間耐量にマッチしているか主任技術者の方は検討されているはず。(解らないときは保護ヒューズなどは簡易表にて選択出来る便利なものもある。)
月次点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月 8日(金)19時57分1秒
返信・引用
今日の点検時の残留電圧は、1.4%です。
単相配電線などバランスの悪いところは、5%程度発生しているところもありますので!
超高圧系の保護
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月 7日(木)20時03分50秒
返信・引用
220kV以上の超高圧の保護方式はキャリャリレー方式となっている。(主体は44のモー特性とリアクタンス特性)
・275kV:方向比較(S/S同士で事故方向を方向にて確認)信号は搬送波、マイクロ波
・500kV:位相比較(S/S同士で事故方向を位相にて確認)信号はマイクロ波
基幹系統は並行2回線となるので事故時は、安定度の高い事故相のみの遮断。
20~60サイクルの無電圧時間経過後に高速度再閉路を行う。
基本的な主保護は、瞬時要素のように50mS以内で働く継電器を使う。
後備保護については主保護のモー特性、リアクタンス特性の1段、2段などとタイマーを組み合わせて使っている。
※ 特高需要家は1回線受電が多いので保護継電器も過電流継電器が主流。
2回線受電を行うと、バランスリレ-、パイロットワイヤー、キャリャリレーなどバラエティーとなる。 姫路に於いて500kV受電のT需要家があるが、流石にここの主任さんはレベルが高い。
瞬時要素
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月 6日(水)21時18分39秒
返信・引用
過電流継電器の瞬時要素があれば末端における短絡保護が容易に出来る。
但し次の場合には変圧器の励磁突入電流で誤動作してしまう。(特高継電器などでは高調波抑制が一般的)
・CTが小さい場合には突入電流によるCT2次電流が大きくなるため誤動作しやすい。
・1φタイプで容量が大きいと突入電流も大きくなる。(1φ750kVAなど)
・三菱 MOC-2I(INST 20mS以下動作)、MP11A形マルチリレーは瞬時要素の動作時間が早いので普通の感覚で整定すると誤動作する。
保護継電器試験に於いて、200%印加時の動作時間を計っておけば保守・運用に役立ちます。(印加条件不備によるデーターは無意味です。)
参考
電力会社に於いては配電線の末端2相短絡事故を配電用変電所の過電流継電器整定では検出出来ない場合があります。(大容量配電線で末端までの距離が長い場合)
・T電力会社では配電線の途中にCBR(リレー付の遮断器)を設置して保護する。
・K電力会社では単相事故に於いては、逆相分が検出されるので46(逆相リレー)により変電所フィーダーCBをトリップさせる回路を組んでいました。
※ 短絡事故は確実に検出しないと電線溶断など大きな供給支障を起こしてしまう。
過電流継電器 続き
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月 5日(火)21時46分52秒
返信・引用
編集済
他人の書いた試験報告書の間違いは発見しやすい。(自分自身のは?)
★気づいた点
1.KでんエンジニアリングのOCR報告書
継電器試験会社から発展した会社なので、プロらしい報告書(動作時間の小数点以下2桁機会)であるが、瞬時要素の動作時間が試験されていない。(整定:40A)
電流トリップコイルの動作電流値は記載されている。(感心!)
2.近くの財団さん
試験会社から発展した会社では無いので報告書も素人ぽい書式となっている。
動作時間は小数点以下3桁も記載されている。(瞬時要素の場合は小数点以下3桁を記載要)瞬時要素の動作時間の記載無し。
3.たまたま見た管技さん
動作時間は小数点以下3桁も記載されている。
瞬時要素の動作時間は、0.077S 管理値から外れているのでは?
試験条件の記載無し。判定基準無し。
安全管理審査、電力会社の保護継電器試験に於いては許されない間違いであるが、継電器知識の素人みたいな人に報告する場合は、 現状がこんなものでしょう!
《前のページ
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
次のページ》
以上は、新着順5141番目から5150番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順