【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


レンズ購入

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月15日(水)20時08分59秒
返信・引用 編集済
  デジカメのレンズが経年劣化により不良のため更新。(20年程度使用、メーカー修理部品無し)
カメラ本体と標準ズームレンズでBCT-50GKが購入できる。
 

Re: 分散リアクトル

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月14日(火)19時53分27秒
返信・引用 編集済
  > No.1231[元記事へ]

きーころさんへのお返事です。

こんばんわ
分散リアクトルはC電力管内の需要密度が低く、バンク当たりの対地静電容量の大きくなる山間部の一部地域で行われています。
  分散リアクトルは、1~4A Tap(0.5A step)のようです。 ※ 減補償
変電所の地絡方向継電器は、一般的な非接地で最高感度角を90°、分散リアクトル系で60°としています。
(大きな差は無し)

4電さん管内
・管内全て  変電所にPC(ペテルゼンコイル)を設置します。
     対地静電容量分のキャンセル。(ドイツのペテルゼンさん考案。分散も同じ理論)
・PCは、57kVA、80kVA他  バンク全体の対地静電容量に応じたものを使い、自動タップ(21tap)にて適正容量となる。

他の電力においては、バンク容量を小さくして、バンク数を増やす。?
※私の勤務した電力所は県の1/4の管轄でしたが、変電所も40近くありました。

小さな電力会社、需要密度の小さな電力供給地区に見られるPC接地方式です。


配電線に多数設置する柱上変圧器のB種接地工事許容値の緩和のために電力会社も苦労されているようです。
 

分散リアクトル

 投稿者:きーころメール  投稿日:2014年 1月13日(月)23時01分31秒
返信・引用 編集済
  写真は、柱上に設置された分散リアクトル(対地間に挿入されたリアクトル)です。
6kV配電線の地絡電流を抑制することが目的で、対地間静電容量をDM区間単位でリアクトル補償するそうです。実物を見たのは最近です。
 

レンズ注文

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月13日(月)19時46分25秒
返信・引用 編集済
  明日までキャノン製品のカメラ・レンズ購入に対してのキャッシュバックがある。(高額品)

標準ズ-ム  EF24-70mm F2.8L Ⅱ USM(230,000.-)を現行不良機種の更新として注文する。
 

継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月13日(月)19時26分53秒
返信・引用 編集済
  特高盤の過電流継電器、比率差動継電器の試験。
高圧の場合は、R(赤)相、T(青)相の2相に保護継電器を配置して保護するが、特高の場合は各相 R(赤)相、S(白)相、T(青)相の3相に保護継電器を配置する。
51のトリップ条件もR+S、S+T、T+Rの様に2相のアンド条件、比率差動も同様。

簡易な6kV高圧から500kVまで臨機応変に頭を切り替える必要あり。
 

Re: 人工地絡試験の抵抗器

 投稿者:きーころメール  投稿日:2014年 1月12日(日)18時35分58秒
返信・引用 編集済
  > No.1227[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

ありがとうございます。

> ・22kVの特別配電線(非接地系統)の人工地絡試験は行ったことがありません。
>   また、当方の経験上において行われていないと思います。

 ⇒ 22kV配電線(非接地系統)の人工地絡試験は行われていないと認識しているものの、私は自信を持って答えることができません。参考になりました。


>   ※ 6kV配電線は、地絡検出感度6,000Ω、時間0.5Sに整定することにより、地絡時の消弧確率を90%以上に上げて配電線の不必要停電の防止に努めます。

 ⇒ 地絡過電圧継電器(64)の地絡検出感度は6,000Ωで調整し、各配電線のF67Gの零相電流整定は、8,000Ωで決定されていたことをご報告します。
   (結果は、6,000Ωでも整定値は同じでしたが・・・・)

日頃、現場を見る機会がないので、この掲示板はすごく勉強になります。
 

Re: 人工地絡試験の抵抗器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月12日(日)10時02分33秒
返信・引用
  > No.1226[元記事へ]

きーころさんへのお返事です。

こんにちは
・22kVの特別配電線(非接地系統)の人工地絡試験は行ったことがありません。
  また、当方の経験上において行われていないと思います。
  ※ 6kV配電線は、地絡検出感度6,000Ω、時間0.5Sに整定することにより、地絡時の消弧確率を90%以上に上げて配電線の不必要停電の防止に努めます。

・22kV特別配電線は、6kV配電線と異なり施設範囲も狭く対地静電容量が1/10位の場合が多いです。
  また、計算もし易いです。また、電力会社によって特別配電線の整定値、根拠は決めています。
  ※ 多分、完全地絡時の30%整定で行うと思います。零相電圧をストッパーにすれば容易です。

6kV配電線(非接地系統)の人工地絡試験(1例:電力によって異なります。)
・試験業者によって、抵抗器を用いる、水抵抗を用いるなど色々だと思います。
  試験点は、6kV補助母線などを利用して行い、各相の特性を取ります。
   F67Gの動作確認は、試験変圧器の1次電流を各フィーダーZCTのKt、Ltに印加出来る回路を作っておきます。そして規程の地絡抵抗での動作時間を測定します。

  人工地絡試験中においては、零相電圧が出ますので、同一バンクに繋がる発電所の地絡過電圧継電器(64)は動作します。よって、解列又は64ロックが必要です。
 

人工地絡試験の抵抗器

 投稿者:きーころメール  投稿日:2014年 1月11日(土)21時55分29秒
返信・引用 編集済
  こんばんは。

アルハイさんは、22kV配電線(非接地系統)の人工地絡試験に携わった経験はありますでしょうか?
(そのような装置があるのかどうかも不明ですが・・・・)

写真は、6kV配電線(非接地系統)の人工地絡試験に用いた抵抗器ですが、6kV母線を人工地絡させていることを初めて知りました。(線路側で人工地絡させているものと思い込んでいました。)

なお、地絡させている間は、同一6kV配電系統に連系している太陽光発電は解列してもらったようです。
 

シャンパン

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月11日(土)21時03分58秒
返信・引用
  夕食後にケーキを食する。
シャンパンはドンペリと同一メーカーのモエ・シャンドンの1/4。(既に他のアルコールを頂く)
 

Re: 変圧器励磁突入電流抑制装置

 投稿者:きーころメール  投稿日:2014年 1月11日(土)15時12分50秒
返信・引用
  > No.1222[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

私が撮影した配電塔(簡易変電所)です。分類は「屋外架空線型」です。
励磁突入電流対策は、私案の段階で実現しないと思います。
 

/558